lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

10.07.2008 в 21:39:56

Просьба рассмотреть схему предложенную электриками, для 3 к квартиры, на вводе 3 жилы, есть и ноль и земля. Так как появились подозрения по поводу выбора автоматов от балды, подскажите правильность варианта.

Спасибо.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.07.2008 в 21:52:22

У Вас УЗО и дифы однополюсные?... Какие кабели планируются? Сечение? На розетки запланированы автоматы от балды или её отсутствия...:confused: да и на свет тоже. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Старожил

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.07.2008 в 22:05:56

Ну вообще-то

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56166 Ответ на все ваши вопросы.

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

11.07.2008 в 04:41:10

Вводной автомат С 50А 2Р или С 50А 1Р+N УЗО на свет 40А-30мА тип АС , автоматы на свет С 10А 1Р (лучше В 10А) УЗО на розетки 63А-30мА тип А , под него же поставить посудомойку и стиралку. Автоматы на розетки 1,2,3, кондей, посудомойка, стиралка - С 16А 1Р (лучше В 16А)

0
lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

11.07.2008 в 06:58:28

Про сечения забыл, но они есть, куда ж без них... По автоматам, все они обычные, т.е. однополюсные как я понимаю, 50 А такой же как и 16, 25 А... Т.к. установленный шит на 24 места, разбежаться негде

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.07.2008 в 10:59:14

2lops При исправлении сечений не учли рекомендации (см. выше) по автоматам. Розетки - 16А, освещение - 10А. При АВ на свет 3х10А - УЗО на эти группы 40/0,03 УЗО на розетки 63/0,03

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2008 в 11:04:55

lops написал : Т.к. установленный шит на 24 места, разбежаться негде

На вашу мощность хватает одного УЗО 63А на 30мА (MULTI9, Домовой), на сан. узел последовательно на 10мА.

0
lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

11.07.2008 в 13:19:46

Еще один вопрос Розетки сведенны в группы, и потребление тока в группе может превышать 16 А, техника сейчас жрет неимоверно, нагрузку до 5-6 киловат создают 2-3 прибора, соответственно автомат на 16 будет постоянно вышибать... Так? Ограничение по потреблению на 1 розетку в 16 А, в любом случае будет выполняться, так как нет у меня монсторов потребляющих такой ток в одном лице

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

11.07.2008 в 13:33:02

lops написал : техника сейчас жрет неимоверно, нагрузку до 5-6 киловат создают 2-3 прибора,

Что за приборы такой мощности будут у Вас одновременно работать на одной линии? И Вы собираетесь устанавливать силовые розетки на 25А?

Вот что я имел в виду по схеме

0
Вложение
lops
lops
Новичок

Регистрация: 31.10.2006

Омск

Сообщений: 30

12.07.2008 в 09:59:09

5 киловат в комнате набегает легко 2- утюг, 2 -пылесос, 0,5- тв, плюс еще какая нибудь мелочевка..

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2008 в 13:15:03

lops написал : 5 киловат в комнате набегает легко 2- утюг, 2 -пылесос, 0,5- тв,

А вы можете себе представить человека, который гладит, пылесосит и смотрит телевизор одновременно? У меня это не получается ... :confused:
А диффавтоматы и УЗО однополюсные? Новые разработки? Поделитесь производителем. :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу