10.07.2008 в 21:39:56
Просьба рассмотреть схему предложенную электриками, для 3 к квартиры, на вводе 3 жилы, есть и ноль и земля. Так как появились подозрения по поводу выбора автоматов от балды, подскажите правильность варианта.
Спасибо.
10.07.2008 в 21:52:22
У Вас УЗО и дифы однополюсные?... Какие кабели планируются? Сечение? На розетки запланированы автоматы от балды или её отсутствия...:confused: да и на свет тоже. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.07.2008 в 22:05:56
Ну вообще-то
11.07.2008 в 04:41:10
Вводной автомат С 50А 2Р или С 50А 1Р+N УЗО на свет 40А-30мА тип АС , автоматы на свет С 10А 1Р (лучше В 10А) УЗО на розетки 63А-30мА тип А , под него же поставить посудомойку и стиралку. Автоматы на розетки 1,2,3, кондей, посудомойка, стиралка - С 16А 1Р (лучше В 16А)
11.07.2008 в 06:58:28
Про сечения забыл, но они есть, куда ж без них... По автоматам, все они обычные, т.е. однополюсные как я понимаю, 50 А такой же как и 16, 25 А... Т.к. установленный шит на 24 места, разбежаться негде
11.07.2008 в 10:59:14
2lops При исправлении сечений не учли рекомендации (см. выше) по автоматам. Розетки - 16А, освещение - 10А. При АВ на свет 3х10А - УЗО на эти группы 40/0,03 УЗО на розетки 63/0,03
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.07.2008 в 11:04:55
lops написал : Т.к. установленный шит на 24 места, разбежаться негде
На вашу мощность хватает одного УЗО 63А на 30мА (MULTI9, Домовой), на сан. узел последовательно на 10мА.
11.07.2008 в 13:19:46
Еще один вопрос Розетки сведенны в группы, и потребление тока в группе может превышать 16 А, техника сейчас жрет неимоверно, нагрузку до 5-6 киловат создают 2-3 прибора, соответственно автомат на 16 будет постоянно вышибать... Так? Ограничение по потреблению на 1 розетку в 16 А, в любом случае будет выполняться, так как нет у меня монсторов потребляющих такой ток в одном лице
11.07.2008 в 13:33:02
lops написал : техника сейчас жрет неимоверно, нагрузку до 5-6 киловат создают 2-3 прибора,
Что за приборы такой мощности будут у Вас одновременно работать на одной линии? И Вы собираетесь устанавливать силовые розетки на 25А?
Вот что я имел в виду по схеме
12.07.2008 в 09:59:09
5 киловат в комнате набегает легко 2- утюг, 2 -пылесос, 0,5- тв, плюс еще какая нибудь мелочевка..
12.07.2008 в 13:15:03
lops написал : 5 киловат в комнате набегает легко 2- утюг, 2 -пылесос, 0,5- тв,
А вы можете себе представить человека, который гладит, пылесосит и смотрит телевизор одновременно? У меня это не получается ... :confused:
А диффавтоматы и УЗО однополюсные? Новые разработки? Поделитесь производителем. :o
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу