floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

26.07.2008 в 00:14:03

avmal написал : Вообще-то, обычно номинал автомата выбирается, исходя из сечения провода, а не от мощности оборудования. Это сечение провода выбирается под его мощность. Что касается времени срабатывания автомата, то не думаю, что время срабатывания 2А заметно будет отличаться от 10А.

Про это тоже забыл немного. Значит на все линии, где ВВГнг 3х2.5, можно ставить автоматы 16А, а на линии 3х1.5 - автоматы на 10А и не заморачиваться с автоматами 6А для слабых нагрузок, правильно?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.07.2008 в 00:19:42

floidzen написал : Заходил в местный электромагазин, нет у них никаких выключателей нагрузки.

У Вас в городе один магазин? Автомат 63А, конечно, подойдёт в качестве замены.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2008 в 01:05:38

floidzen написал : на все линии, где ВВГнг 3х2.5, можно ставить автоматы 16А, а на линии 3х1.5 - автоматы на 10А и не заморачиваться с автоматами 6А для слабых нагрузок, правильно?

Лично я бы не стал заморачиваться, учитывая, что нагрузки и меняться могут хаотически - то люстру помощнее прикупили, то утюгом навороченым обзавелись ...

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.07.2008 в 13:02:54

avmal написал : Вообще-то, обычно номинал автомата выбирается, исходя из сечения провода, а не от мощности оборудования. Это сечение провода выбирается под его мощность. Что касается времени срабатывания автомата, то не думаю, что время срабатывания 2А заметно будет отличаться от 10А.

Представьте, что КЗ не случится, а будет пробой изоляции и будет ток, напр. 5А, который будет разогревать место замыкания, тогда С2 обязан сработать через 60сек (2,5 номинала) и он не даст устройству загореться, а С10...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2008 в 13:19:17

dinamit007 написал : будет пробой изоляции и будет ток, напр. 5А, который будет разогревать место замыкания,

А если ток будет полтора ампера? А если один Ампер? Для контроля повреждения изоляции УЗО ставят, но никак не автомат.

0
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.07.2008 в 12:16:06

Еще раз переработал схему щитка. Учел все замечания, вроде ничего не забыл. Что-то много автоматов получается, не влезут в щиток. Думал, думал, да и выкинул один автомат из освещения. Теперь на все освещение один автомат 10А. Если отрубится освещение, то в прихожей, где щиток, освещение независимое. Больше выкинуть, похоже, нечего :) Вот схема:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2008 в 12:55:54

floidzen написал : Вот схема:

Я бы, в вашем случае, заменил связку УЗО 16А 10мА + автомат на диффавтомат 16А 10мА. Автомат холодильника на диффавтомат 16А 10мА и подключил бы его сразу после контактора, куда подключил бы и выключатель нагрузки.

0
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.07.2008 в 13:12:52

avmal Конечо, использованием диффавтомата экономится место в щитке, это хорошо. Но как определить, от чего сработал диффавтомат: от КЗ или от утечки?

0
floidzen
floidzen
Местный

Регистрация: 04.02.2007

Ярославль

Сообщений: 103

29.07.2008 в 13:19:54

avmal Еще вопрос про диффавтомат. Обычный автомат С16А нормально реагирует на протекание через него тока, например, 20А, в течение часа, после чего должна сработать тепловая защита, правильно? Ущерба автомату в этом случае быть не должно. Для УЗО 16А протекание 20А тока нежелательно, потому обычно его защищают автоматом меньшего тока срабатывания, например, С10А. Меня смущает на моей схеме связка автомата С16А с УЗО 10мА 16А, т.к. УЗО в данной связке автоматом не защищвено. Лишен ли такой проблемы диффавтомат 10мА 16А? Т.е. как он отреагирует на протекание, например, 20А в течение часа? Ему не поплохеет?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4622

29.07.2008 в 13:42:08

floidzen написал : Обычный автомат С16А нормально реагирует на протекание через него тока, например, 20А, в течение часа, после чего должна сработать тепловая защита, правильно?

Да.

floidzen написал : Для УЗО 16А протекание 20А тока нежелательно, потому обычно его защищают автоматом меньшего тока срабатывания, например, С10А. Меня смущает на моей схеме связка автомата С16А с УЗО 10мА 16А, т.к. УЗО в данной связке автоматом не защищвено.

На этом форуме это обсуждалось и, кажется, пришли к выводу, что номинальный ток автомата должен быть меньше тока УЗО (как Вы и сказали). Но, если посмотреть на инструкции, вложенные в коробки фирменных УЗО, то там допускается равенство номинальных токов УЗО и защищающих их приборов (автоматов или предохранителей).

floidzen написал : Лишен ли такой проблемы диффавтомат 10мА 16А?

Не думаю, что проблема была, но с диффом её точно нет, так как у него внутри всё согласовано.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4622

29.07.2008 в 15:41:27

floidzen написал : Но как определить, от чего сработал диффавтомат: от КЗ или от утечки?

У диффа два рычажка. Один - на "автоматической" части, другой - для "дифференциальной" части. Эти рычажки не сильно связаны между собой. По положению этих рычагов после отключения можно понять что случилось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу