Есть котел FERROLI DOMIcompact C 24 (с открытой камерой сгорания). Он покупался в расчете на установку на имеющийся в доме дымоход. Сейчас рассматривается другой вариант установки котла в помещение, где дымохода нет. Вопросы: Можно ли установить этот котел на внешнюю стену дома, чтобы вывести воздуховод через стену на улицу подобно тому, как это делается для котлов с герметичной камерой сгорания? Если нет, то какие минимальные требования к дымоходу?

Вот что я нашел в инструкции к котлу:

0
Вложение
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

23.07.2008 в 22:11:24

как на Украине -не знаю. В России -"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается. СП 41-108-2004"

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.07.2008 в 00:14:33

Делать так нельзя, т.к. в котлах с закрытой камерой сгорания дымоход коаксиальный и практически не нагревается при работе. А в котлах с открытой камерой сгорания все как в газовых колонках, т.е. минимальный диаметр 110-120 мм, температура дымохода 120-140 град и необходима достаточно хорошая тяга. Т.е. выводит надо практически на уровень конька, чтобы котел не задувало при сильном ветре. Так что проще и дешевле будет поменять котел.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

24.07.2008 в 09:24:51

dmvt1 написал : Т.е. выводит надо практически на уровень конька,

золотые слова

0
Аватар пользователя
iguz

Местный

Регистрация: 27.05.2008

Киев

Сообщений: 24

24.07.2008 в 13:18:05

Всем спасибо!