23.07.2008 в 19:16:34
Есть котел FERROLI DOMIcompact C 24 (с открытой камерой сгорания). Он покупался в расчете на установку на имеющийся в доме дымоход. Сейчас рассматривается другой вариант установки котла в помещение, где дымохода нет. Вопросы: Можно ли установить этот котел на внешнюю стену дома, чтобы вывести воздуховод через стену на улицу подобно тому, как это делается для котлов с герметичной камерой сгорания? Если нет, то какие минимальные требования к дымоходу?
Вот что я нашел в инструкции к котлу:
23.07.2008 в 22:11:24
как на Украине -не знаю. В России -"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается. СП 41-108-2004"
24.07.2008 в 00:14:33
Делать так нельзя, т.к. в котлах с закрытой камерой сгорания дымоход коаксиальный и практически не нагревается при работе. А в котлах с открытой камерой сгорания все как в газовых колонках, т.е. минимальный диаметр 110-120 мм, температура дымохода 120-140 град и необходима достаточно хорошая тяга. Т.е. выводит надо практически на уровень конька, чтобы котел не задувало при сильном ветре. Так что проще и дешевле будет поменять котел.
24.07.2008 в 09:24:51
dmvt1 написал : Т.е. выводит надо практически на уровень конька,
золотые слова
24.07.2008 в 13:18:05
Всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу