одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

05.08.2008 в 22:30:11

у меня такой вопрос. есть примитивная схемка с задвижками и тепловым прибором, наверно любым, в данном случае теплозавеса. если просто воткнуть насос то будет ли воздух на выходе горячее? если таких тепловых завес ещё 2 штуки и запитаны они до насоса то внесёт ли насос в их работу какой либо негатив?

а вообще, если по русски то ситуация такая. есть теплозавесы но воздух из них идёт прохладный. если задвижки открыть побольше то воздух теплёё и даже горячее но температура обратки повышается до температуры подачи а это нельзя по условиям задачи. вот и думаю, может как то насосами поиграть :confused:

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

05.08.2008 в 22:41:40

а задвижками не пробовали играть-например полностью открыть прямую, а обратку придавливать до тех пор, пока не установится нужная температура обратки. ведь судя по всему располагаемого напора достаточно

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

05.08.2008 в 22:46:37

поиграть можно главное не заигратся (до байпасов,балансиров ,хитрых шайб итд):)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 22:50:59

Знакомая история. Вообще, обычно контур воздушного отоплнения расположен последовательно до контура отопления, т.е. обратка с калориферов идет дальше на отопление. У Вас судя по всему врезали вентзавесы в подачу-обратку, поэтому обратка получается завышенной. Надо немного изменить схему подключения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2008 в 23:02:17

Да, еще можно вот что попробовать. Радиаторы бывают однорядные и многорядные. В последних имеет значение направление потока. И самое главное - если есть возможность переделать радиатор - из смешанного в многорядный - то тогда встречные потоки дадут возможность снимать тепло с теплоносителя до требуемой температуры обратки.

0
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.08.2008 в 00:09:29

играть задвижками пробовали. помогает как то не очень. я грешу на то что предшественники срезали 70% теплоприборов: радиаторы, другие теплозавесы, старые огромные вент "улитки" и теперь вся теплоустановка это одно большое, не поддающееся регулировке, недоразумение..

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

06.08.2008 в 00:12:14

тогда байпас и балонсир как минимум:) а опять забыл трёхходовик:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2008 в 00:17:54

2сансэй
Не поможет. 2одуванчик
Я же объяснил, что надо сделать. Балансировка не поможет, радиаторы подразумевают высокую обратку, ее надо потом в отопление пускать. Сейчас батареи как запитаны?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

06.08.2008 в 00:24:24

Пъ. не поможет по таму как надобно автоматикой всё это дело прощупать, знать величины, счетать, тогда можно регулировать. а если байпас влепить то можно на малом контуре всё это дело (теплоноситель) врощать и подмешивать

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2008 в 00:35:06

сансэй написал : а если байпас влепить то можно на малом контуре всё это дело (теплоноситель) врощать и подмешивать

Ну и какая температура в этом малом контуре будет? При графике 90-50 она должна быть 50, при такой температуре теплоносителя в радиаторе воздух едва теплым будет.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

06.08.2008 в 00:39:21

Пъ
для того трёх ходовик и нужен чтоб мешать грамотно а для этого величины нужны + если щас вода проходит завесу и t подачи=обратке значит не всё так плохо:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу