Олегович написал :
насчет бака, поставьте лучше закрытого типа, забудете про подпитку системы, гравитация и на закрытом отлично работает...открытый используют по привычке, так как раньше в продаже мембранных не было...
Да, конечно. Согласен. +100.
Олегович написал :
насос однозначно лучше на обратку, работает эффективнее, возможно потому что холодная вода более вязкая чем горячая, и лучше чтоб её насос толкал, он лучше .
Мне кажется, что вопрос в кавитации при температурах близких к 100 градусам, на открытых системах. Достаточно сделать ЕЦ систему закрытой, поднять в ней давление, хотя бы на 0,5 Бара, и неважно уже где будет стоять насос на подаче (разгоне) или на обратке. Как раз Вы это и предлагали. А просто в открытых системах, насос на разгонном участке подачи котла и делают, только из-за того, чтобы разместить поплавковый ОК вертикально.
Олегович написал :
электромагнитные клапана на гравитации не работают, она их не продавливает...
Наверное Вы перепутали с другими ЭМ клапанами. Речь выше же шла о тех, у которых пружинка при обесточивании клапана ОТКРЫВАЕТ клапан. А закрытие происходит только при подаче напряжения на такой клапан. Поэтому такой вариант очень даже заменяет поплавковые ОК, которые в дефиците. А также позволяет устанавливать и насос и ОК на обратке котла. На мой взгляд - очень хороший вариант.