09.04.2012 в 19:36:50
michael777, просто с угла, т.е. "края" легче начаться было этому делу, скорее всего - со временем будет та же история. Попробуйте сбить немного, если трудно - можно оставить. Но сетку лучше на все 80 см запустить. Где сбили - в тело штукатурки, где оставили - поверху и фугеном прошпатлевать.
09.04.2012 в 19:49:31
Началось похоже это растрескивание с маячка оставленного в Ротбанде. Все сбивать не буду наверно, потому что ковыряется Ротбанд хорошо только там где трещины, а дальше вроде сцепился нормально, хотя на простукивание звук противный
10.04.2012 в 02:08:15
michael777 написал : хотя на простукивание звук противный
Если звук гулкий(бухтит),то это значит что штукатурка в этом месте уже отошла от основания.Надо сбивать и переделывать. Вообще-то ротбанд достаточно крепко прилипает к бетону.И маяк здесь не причём.Рискну предположить что основание было плохо загрунтовано
10.04.2012 в 21:01:12
Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть точек крепления на 1 кв м сетки штукатурной металлической на бетонной стене для оштукатуривания слоем в 4 см?
10.04.2012 в 21:45:29
ASava написал : Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть точек крепления на 1 кв м сетки штукатурной металлической на бетонной стене для оштукатуривания слоем в 4 см?
Точных цифирей не встречал, но здесь "маслом на испортишь". Допустим 4-10.
10.04.2012 в 22:14:12
ASava написал : сетки штукатурной металлической на бетонной стене
А какая сетка? Диаметр арматуры и размер ячеек?
10.04.2012 в 22:38:01
almeca написал : А какая сетка? Диаметр арматуры и размер ячеек?
Сетка оцинкованная ШТРЕК ромбом 20х0,7х0,3х1000
По артикулу компании идет как 20-Zn
10.04.2012 в 22:46:08
ASava написал : ромбом 20х0,7х0,3х1000
ну такую надо почаще, максимум 10 х 10см
10.04.2012 в 23:03:57
Елки-палки, это получается 100 точек на 1 квадрат? Достаточно ли для надежного крепления дюбелей на 5х25 мм и шурупов на 3,5х35 мм? Вкручиваем полностью, а оставшиеся 10 мм шурупа загибаем горизонтально. Кстати, бетонная стена - не монолит, а плита с вертикальными вентканалами. В некоторых местах толщина стенки не более 2 см.
10.04.2012 в 23:06:55
я думаю и 20 на 20 хватит.сама то штукатурка не только за сетку держится но и ещё за стену. сетка это армировка
10.04.2012 в 23:12:06
витаон написал : сетка это армировка
если назначение сетки - армирование штукатурки, её вообще на нужно крепить к стене.
10.04.2012 в 23:25:31
almeca написал : если назначение сетки - армирование штукатурки, её вообще на нужно крепить к стене.
ты всё понял о чем я сказал. естественно не в чистом виде армировка но как одно из качеств. я имел ввиду что и сама штукатурка держится и не надо так часто крепить 10 на имхо это перебор
10.04.2012 в 23:28:32
витаон написал : не надо так часто крепить 10 на имхо это перебор
согласен, если основание нормально держит штукатурку и сетка используеться типа как для подстраховки.
10.04.2012 в 23:42:07
almeca написал : если основание нормально держит штукатурку и сетка используеться типа как для подстраховки.
Насколько я помню,то на бетон будет штукатурка ЦПС.Вообще при таком варианте я крепил через30 см.Правда сетка была 15х15
10.04.2012 в 23:43:55
а тут речь о просечной. это же жестянка. 10 на 10 перебор но и 30 многовато
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.