Аватар пользователя
IrkAnt

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

09.04.2012 в 19:36:50

michael777, просто с угла, т.е. "края" легче начаться было этому делу, скорее всего - со временем будет та же история. Попробуйте сбить немного, если трудно - можно оставить. Но сетку лучше на все 80 см запустить. Где сбили - в тело штукатурки, где оставили - поверху и фугеном прошпатлевать.

0
Аватар пользователя
michael777

Местный

Регистрация: 12.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

09.04.2012 в 19:49:31

Началось похоже это растрескивание с маячка оставленного в Ротбанде. Все сбивать не буду наверно, потому что ковыряется Ротбанд хорошо только там где трещины, а дальше вроде сцепился нормально, хотя на простукивание звук противный

0
Аватар пользователя
DMURZV

Местный

Регистрация: 21.01.2010

Москва

Сообщений: 1709

10.04.2012 в 02:08:15

michael777 написал : хотя на простукивание звук противный

Если звук гулкий(бухтит),то это значит что штукатурка в этом месте уже отошла от основания.Надо сбивать и переделывать. Вообще-то ротбанд достаточно крепко прилипает к бетону.И маяк здесь не причём.Рискну предположить что основание было плохо загрунтовано

0
Аватар пользователя
ASava

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 279

10.04.2012 в 21:01:12

Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть точек крепления на 1 кв м сетки штукатурной металлической на бетонной стене для оштукатуривания слоем в 4 см?

0
Аватар пользователя
AlZh

Местный

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

10.04.2012 в 21:45:29

ASava написал : Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть точек крепления на 1 кв м сетки штукатурной металлической на бетонной стене для оштукатуривания слоем в 4 см?

Точных цифирей не встречал, но здесь "маслом на испортишь". Допустим 4-10.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

10.04.2012 в 22:14:12

ASava написал : сетки штукатурной металлической на бетонной стене

А какая сетка? Диаметр арматуры и размер ячеек?

0
Аватар пользователя
ASava

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 279

10.04.2012 в 22:38:01

almeca написал : А какая сетка? Диаметр арматуры и размер ячеек?

Сетка оцинкованная ШТРЕК ромбом 20х0,7х0,3х1000 По артикулу компании идет как 20-Zn http://www.streck.ru/ss_as.php

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

10.04.2012 в 22:46:08

ASava написал : ромбом 20х0,7х0,3х1000

ну такую надо почаще, максимум 10 х 10см

0
Аватар пользователя
ASava

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 279

10.04.2012 в 23:03:57

Елки-палки, это получается 100 точек на 1 квадрат? Достаточно ли для надежного крепления дюбелей на 5х25 мм и шурупов на 3,5х35 мм? Вкручиваем полностью, а оставшиеся 10 мм шурупа загибаем горизонтально. Кстати, бетонная стена - не монолит, а плита с вертикальными вентканалами. В некоторых местах толщина стенки не более 2 см.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 23:06:55

я думаю и 20 на 20 хватит.сама то штукатурка не только за сетку держится но и ещё за стену. сетка это армировка

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

10.04.2012 в 23:12:06

витаон написал : сетка это армировка

если назначение сетки - армирование штукатурки, её вообще на нужно крепить к стене.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 23:25:31

almeca написал : если назначение сетки - армирование штукатурки, её вообще на нужно крепить к стене.

ты всё понял о чем я сказал. естественно не в чистом виде армировка но как одно из качеств. я имел ввиду что и сама штукатурка держится и не надо так часто крепить 10 на имхо это перебор

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

10.04.2012 в 23:28:32

витаон написал : не надо так часто крепить 10 на имхо это перебор

согласен, если основание нормально держит штукатурку и сетка используеться типа как для подстраховки.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

10.04.2012 в 23:42:07

almeca написал : если основание нормально держит штукатурку и сетка используеться типа как для подстраховки.

Насколько я помню,то на бетон будет штукатурка ЦПС.Вообще при таком варианте я крепил через30 см.Правда сетка была 15х15

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.04.2012 в 23:43:55

а тут речь о просечной. это же жестянка. 10 на 10 перебор но и 30 многовато

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу