ivannikol
ivannikol
Новичок

Регистрация: 16.08.2008

Киев

Сообщений: 7

16.08.2008 в 21:33:44

В однокомнатной хочу перенести унитаз из ванной в кладовку (через стенку), т.е. в 110-м пластиковом стояке необходимо заменить тройник на крестовину. Возможно ли это и как это сделать?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

16.08.2008 в 22:18:39

есть такая штука- подвижная муфта или по другому- компенсационный патрубок. режете трубу- вынимаете тройник/, ставите крестовину- ставите в нее патрубок, упомянутый выше, соединяете. от трубы режете 8 см выше горловины стоящего тройника.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

16.08.2008 в 22:20:08

http://www.klimatprom.ru/section/vent?com=cshow&cid=100&pid=744&sess_id=cc9c08e3b77da98cb03db6b3fcf663d0

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

16.08.2008 в 22:56:51

Этапы замены стояка,вверху компенсационный патрубок

0
Вложение
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

16.08.2008 в 23:19:57

C2h5-OH написал : режете 8 см

6 достаточно заход 110 трубы- 55 мм.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

16.08.2008 в 23:28:30

C2h5-OH написал : 6 достаточно заход 110 трубы- 55 мм.

Правильно...но лучше вставить в стояк дополнительно ещё и косой тройник 110х50х110 специально для слива из фильтров,водонагревателя,конденсата от кондиционера ... тогда размер для удаления будет другой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу