Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

30.01.2023 в 08:12:03

valentine написал: Можно ли соединять СИП-4 16 кв. мм с ПуГВ 10 кв мм гильзами ГАМ16/10 при необходимости добив алюминиевый конец жилками от СИП, медный жилками от ВВГнг.

Можно. Для СИП ищите пасту, добивать со стороны СИП как правило не требуется.

Со стороны меди - зависит от имеющегося инструмента, возможно лучше использовать моножилу.

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

30.01.2023 в 08:15:58

strider1978 написал: Для СИП ищите пасту

рекомендую такую

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

30.01.2023 в 08:39:39

dv_sudya, WAGO ушли из России, поэтому

https://spb.vseinstrumenti.ru/product/kontaktnaya-provodyaschaya-pasta-kvt-55362-700615/

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

30.01.2023 в 09:37:54

Спасибо всем за советы. От моего приятеля, который владелец этого чуда тоже. Фоток этого шедевра я не делал. Некогда было, мы протаскивали в уложенной летом гофротрубе АВБбШв, вбивали заземления. В ближайшие выходные будем переделывать с использованием ГАМ вводной щит, фото до и после покажу. Прессовать буду ПГРс-70, алюминиевую часть матрицей на 25. Паста у меня Wago еще есть. Спуск сверху трубостойки выполнен в черном горючем полиэтиленовом рукаве, сделан очень не аккуратно, поставим трубы жесткие от ДКС, может и удасться чуток СИП вытянуть в щит. Еще раз спасибо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

30.01.2023 в 10:01:51

strider1978 написал: WAGO ушли из России, поэтому...

Поэтому вы посоветовали глупость? :)

Для опрессовки алюминия применяется паста ПКВ, а не крем для рук. Потому что в ней есть хотя бы какой-то смысл.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

30.01.2023 в 12:09:54

valentine написал: Спуск сверху трубостойки выполнен в черном горючем полиэтиленовом рукаве, сделан очень не аккуратно

я бы сжимы-проколы использовал, они предназначены для СИП У меня на одном объекте переход с СИПа на полторашку через сжим от Niled уже больше 10 лет работают - хоть бы что им

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

30.01.2023 в 13:54:44

serj12, Эта полторашка - моножила ? а мне пришлось менять такое соединение. Зажим выгорел как раз на стороне ПВС.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

30.01.2023 в 15:02:00

valentine написал: Прессовать буду ПГРс-70, алюминиевую часть матрицей на 25.

Медь - одну опрессовку, алюминий - две?

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

30.01.2023 в 15:13:56

ВТБ!, медь в двух-трех точках матрицей на 10, аллюминий в двух-трех точках матрицей на размер больше чем 16, т.е. 25

Перед вставкой СИП в гильзу зачищаю ее внутри ершиком из нержавейки и сразу туда смазку, жилы сип тоже пропитываю смазкой.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

30.01.2023 в 15:24:08

valentine написал: ВТБ!, медь в двух-трех точках матрицей на 10, аллюминий в двух-трех точках матрицей на размер больше чем 16, т.е. 25

Перед вставкой СИП в гильзу зачищаю ее внутри ершиком из нержавейки и сразу туда смазку, жилы сип тоже пропитываю смазкой.

valentine, Ёршиком в гильзе орудуйте после нанесения пасты , затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу . Вместо ерша или железные щётки можно использовать шкурку - одноразовый клочок , вымазанный той же пастой.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

30.01.2023 в 15:45:26

dokar написал: затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу

Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

30.01.2023 в 16:04:15

Radio написал:

dokar написал: затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу

Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?

Radio, Какое вам дело до источника? Или вы усмотрели в технологии, какие-то недостатки? С удовольствием выслушаю.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

30.01.2023 в 16:07:04

dokar написал: какие-то недостатки?

"Излишества нехорошие."

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

30.01.2023 в 16:08:31

ВТБ! написал:

dokar написал: какие-то недостатки?

"Излишества нехорошие."

ВТБ!, Это пишет человек, объявивший себя дилетантом ?

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

30.01.2023 в 16:09:48

Radio написал:

dokar написал: затем большую часть этой загрязненной окислами, пасты вытаскиваете ватной палочкой и снова наносите туда свежую, после этого прессуете, аналогичным образом обработанную жилу

Все эти шаманские ритуалы вы сами выдумали или где-то в интернетах почерпули?

Radio,на мой взгляд dokar абсолютно прав, его шамаство вернее моего. При опресовке стоит задача соединить металл жил (алюминий) с гильзой (алюминий). Через окислы алюминия ток проходит хуже, т.к. удельное сопротивление окисла гораздо больше чем у металла. На алюминии образуется окисел как только он попадает в атмосферу кислорода. Поэтому скребем ершиком алюминий уже смазаный пастой в которой связующее и частицы абразива, ершик и частицы абразива удаляют слой окисла, связующее не дает воздействовать на них кислороду, в общем буду тепрь так делать. Вряд ли про это где-то написано кроме курса химии?

Ну и еще подсуну дохлую кошку. Расстояние от столба до трубостойки по проводу метра 4. Счетчик на столбе подключен "честно" с помощью отвода от PEN провода, идущего прямо в щит на трубостойке. Рядом со столбом РЕN линии заземлён на арматуру столба и катанку, идущую вниз. Извечный вопрос где делить PE и N?

Похоже эти счетчики считают по максимуму, сравнивают ток по фазам и N и используют больший. Очень выгодно с точки зрения экономики. Ноль оборвался на линии и обратные токи приятеля и его соседей идут через наш ноль на землю. И он платит за себя и того парня. Как быть? Посоветовались с местным электриком его назначили после того как спился тот который делал подключение которое сейчас (соединял СИП с ПВС скруткой)и решили протянуть еще один провод к трубостойке от земли столба и заземлить его на заземление щита на трубостойке. Все разделение до счетчика никаких токов от соседей. За неимением куска СИП-4, решено использовать кусок свежего СИП-3. Высоковольтное заземление? ;-)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу