в двух словах в чем отличие ОПН от УЗИП?
30.01.2023 в 18:46:55
musaev67 написал: в двух словах в чем отличие ОПН от УЗИП?
musaev67, Не в эту тему обратились
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2023 в 18:50:22
strider1978 написал: Вазелин течёт при комнатной температуре.
Если у вас в комнате градусов 60, то возможно. А в нормальных комнатах ПКВ при комнатной температуре очень густая и прекрасно держит форму.
strider1978 написал: ПКВ и ВАГО - одинаковая
Конечно, учитывая, что это одно и то же. Экономически намного целесообразнее продавать ПКВ в шприце по цене целой банки 0,5 кг.
strider1978 написал: глупость
Отнюдь. Это далеко не глупость. Это нормативно и правильно. Это работало, когда вас еще в проекте на форуме не было, и прекрасно работает до сих пор.
30.01.2023 в 19:14:01
Radio написал: Это нормативно и правильно.
Однопроволочных и до 10мм2. К СИП это не относится. Мурзилки устарели.
30.01.2023 в 19:21:41
strider1978 написал: Однопроволочных и до 10мм2. К СИП это не относится.
А жила СИП сечением 16 кв.мм - это не 7 проволок по 2.5? Примерно...
30.01.2023 в 20:35:32
musaev67 написал: в двух словах в чем отличие ОПН от УЗИП?
musaev67, опн - часть узип
30.01.2023 в 20:37:10
СтранникXXI написал: ВСН-139-83 благополучно перекочевали в действующую И1.09-10.
Действующую где? На основании чего? Я тоже могу завести ОАО и переписывать советы домохозяйкам из советских журналов в некие "инструкции"?
30.01.2023 в 20:53:28
valentine написал:
dokar написал: valentine, Очень много букв , про деление PEN . достаточно было фото щитка представить. Но, идея с заземлением шкафа непосредственно на PEN магистрали хороша. Эту же землю я довёл бы и до электроустановки дома. Но, как на это посмотрит сбыт?
dokar, так и планируется. От щита который обсуждается кабелем АВБбШв 5х25 (25 по тому что стоил дешевле чем 4х16, загадки маркетинга!) разводка на 3 объекта - дом, баня и гараж. Получается, что РЕ разведем от столба до этих объектов и заземлим PE в водном щите и всех объектах.
Ну а что скажут сети? Не знаю. Варианта 3
- Не заметят, электрик, который их представляет в хороших рабочих отношениях.
- Заметят и отключат нашу воздушную землю, но и х...й с ними, будет схема TT, которая никого не убьет, временно можно использовать, причина временного использованию - ну скажем так рост уровня персонала сбытовой компании.
- Заметят и переключат после счетчика, отключаем этот PE в водном щите и получаем TT.
BV написал: Наверху столба должны быть ОПН-04 на фазы абонента.
Не можем это вмешательство в чужое электрохозяйство. А в водном щите УЗИП кат. B через плавкие вставки 100А на землю, в домовом УЗИП кат. С.
valentine, опн-04 обязан быть по нормам на столбах с абонентским отводом. Скажете - исправили ваши недоработки. А не нравится - будем жаловаться...