dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

10.01.2017 в 00:46:57

Igor.O. написал: alx220, стоит, в общем щитке, а это квартирный.

Igor.O., Вводной на сколько Ампер ?

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

10.01.2017 в 00:47:31

Igor.O. написал: alx220, стоит, в общем щитке, а это квартирный.

Igor.O., Вводной на сколько Ампер ?

0

Да, ни фига.

Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

10.01.2017 в 01:02:21

dokar, завтра посмотрю, какой-то из этих 63/50/40. Скорее всего 40.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 11:39:43

Igor.O. написал: Скорее всего 40.

Тогда УЗО рекомендуется выбрать на 63А.

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

10.01.2017 в 12:05:21

Souto, почему именно 63А? 1 комнатная квартира: ТВ, сплит-система, светодиодное освещение, электро-чайник, варочная панель, духовка, холодильник, мультиварка, хлебопечь, стиральная машина.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 12:23:41

Igor.O. написал: почему именно 63А?

Чтобы УЗО не сгорело раньше, чем выбьет автомат. Хуже от увеличения номинала УЗО (хоть до 125А) не будет. Попробуйте позвонить в техническую поддержку производителя УЗО. Они точно подскажут, каким автоматом защищать их разработку. Но общая рекомендация - номинал УЗО выше номинала автомата.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.01.2017 в 12:25:35

Souto написал: Но общая рекомендация - номинал УЗО выше номинала автомата.

Как рах наооборот ,номинал в номинал, а ваш пример исключение

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 12:37:30

ebf, вот собственно инструкция

In автомата - "меньше или равен номинальному". Меньше - лучше. А кстати, не потому ли УЗО автора и сгорело, что автомат его не защитил?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

10.01.2017 в 12:40:05

Igor.O. написал: Решил проверить УЗО кнопкой "Тест" (IEK) - жму не работает несколько раз жму - не работает.

Вот и у меня такое же УЗО - ВД 1-63 63А, 30 мА. Куплено прямо со склада представительства, не подделка. Тоже иногда не срабатывает на ТЕСТ. А по дифтоку - срабатывает. Это электромагнитное УЗО, все кроме системы ТЕСТ-контакта сделано нормально. У них проблема - внутренняя механика контакта ТЕСТ, он сделан на проволочной пружинке, она болтается и не всегда попадает на контакт. Когда то была показана внутрянка этих УЗО. Я свой разбирал, проволочку подрихтовывал, но видать не очень точно, иногда по кнопке срабатывает, иногда нет. . Пусть меняют, это не правильно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.01.2017 в 12:59:15

Souto, А кто спорит с инструкцией, я вам говорил о другом, что в ГОСТ написано ,он есть в теме про УЗО и меньше не лучше,а только тогда когда так требует производитель, ИЕК в частности

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

10.01.2017 в 13:20:46

ebf, "Меньше - лучше" по любому! :) Но я тоже не буду "спорить с инструкцией". "Номинал в номинал" производитель допускает, значит решение имеет право быть (но я бы так не делал).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.