Андрёй написал : не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Тяжело вспоминать то, чего не было....
19.12.2009 в 21:26:36
Андрёй написал : не помню требование где указано, но за подвесным потолком кабели и провода в двойной изоляции должны быть в гофре, а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
Тяжело вспоминать то, чего не было....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.12.2009 в 21:47:15
за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.
19.12.2009 в 21:52:55
greg111 написал : за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД
А при одиночной прокладке любой ВВГ или NYM тоже НГ ...
19.12.2009 в 21:59:07
только одиночная она не всегда.
19.12.2009 в 22:15:51
avmal написал : А при одиночной прокладке любой ВВГ или NYM тоже НГ ...
В смысле? Объясните чайнику))
20.12.2009 в 03:53:13
Андрёй написал : а кабели с тройной изоляцией допускается без гофры.
откуда вдруг тройная изоляция? там всего лишь заполнитель, который в данном конкретном случае доставляет массу хлопот...
20.12.2009 в 09:43:22
greg111 написал : за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.
Т.е. ВВГ-НГ можно без гофры? NYM имеет литеру НГ?
20.12.2009 в 11:44:19
Андрёй написал : NYM имеет литеру НГ?
NYM есть с литерой нг-LS.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.12.2009 в 13:04:46
sergey_sav написал : NYM есть с литерой нг-LS.
Я спросил чтобы убедиться. Кабель NYM бывает только НГ, т.к. это его конструкция.
20.12.2009 в 13:25:17
Андрёй написал : Кабель NYM бывает только НГ, т.к. это его конструкция.
:mad: абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!! ВВГ, НЮМ, НУМ, ПУНП, ПВС, ШВВП и т.п. и т.д. хоть при одиночной прокладке хоть при "жгутом" в случае перегрева кабеля запредельной нагрузкой и не сработке защитного аппарата (продолжении протекания тока) будут гореть, один быстрее, другой несколько медленнее, у одного дымовыделение ядовитых веществ больше у других меньше:p , не говоря уже о пожаре возникшем не по причине КЗ в проводке:swoon
greg111 написал : за подвесными потолками открыто только кабели с индексом НГ-НД. остальные- в гофре.
greg111 написал : только одиночная она не всегда.
ха, это по вашему получается разнос в три четыре метра - гофру давай:cool: ?
20.12.2009 в 14:05:47
аматор1 написал : абсолютно не горючих кабелей и проводов в виниловой оболочке и с виниловой изоляцией не бывает!!!
А кто-то спорит? Просто есть норматив и с индексом НГ как раз этот норматив выполняют.
Про одиночный ВВГ без гофры я уже лет так 10 как забыл, когда пришлось все провода от светильников в гофры запихивать по причине не принятия монтажа Госэнергонадзором. А NYM сдаем хоть один, хоть пучком без проблем. Правда последнее время вместо требования заземления подвесного потолка требуют ставить УЗО. Нам это на руку, т.к. увеличивает стоимость и, как следствие, наш доход.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу