сансэй написал : ооооооооо ,а чем лён не мил?
От добра добра не ищут! Если производитель изначально поставил силиконовую прокладку, значит она и должна работать. А лен крутить куда не попади...это знаете ли и дурак может.
26.08.2008 в 01:10:51
сансэй написал : ооооооооо ,а чем лён не мил?
От добра добра не ищут! Если производитель изначально поставил силиконовую прокладку, значит она и должна работать. А лен крутить куда не попади...это знаете ли и дурак может.
26.08.2008 в 01:13:50
ха , а если производитель живёт в италии и не вкурсе среды, наших труб,воды. итд. (кстати уних там всегда тепло)
26.08.2008 в 01:17:14
сансэй написал : ха , а если производитель живёт в италии и не вкурсе среды, наших труб,воды. итд.
Ну да не в курсе, особенно если учесть что Глобал для совка делает исключительно специальную серию, которая поставляется только в СНГ :) На самом деле, силиконовая прокладка плюс смазка силикон+тефлон дает прокладке возможность работать очень долго даже в нашей жуткой среде...
26.08.2008 в 01:25:26
sergik0 . так что там с глобалом у него силеконовые прокладки? у меня дома на глобалах резина + с ху..вым исполнением самих глобалов с резиной:)
26.08.2008 в 06:35:46
сансэй написал : так что там с глобалом у него силеконовые прокладки? у меня дома на глобалах резина + с ху..вым исполнением самих глобалов с резиной
От того, что у вас дома китайский глобал не значит, что у него нету силикона на самом деле :)
Вот прайс свежий глобала -
26.08.2008 в 19:55:42
прошу прощения........изначально речь шла о прокладках из паранита.........под силиконовые на пробках выемка по кругу
26.08.2008 в 23:54:36
Aлексей! В какой концентрации Вы заправляли систему антифризом?
28.08.2008 в 13:04:21
"Комфорт-А" готовый к употреблению продукт, до -25.
28.08.2008 в 18:55:24
Алексей. Паронитовые прокладки для радиаторов (на самом деле мы их так называем условно, это не совсем паронит) не любят теплонисителей с высокой концентрацией гликолей (не имеет значения этилен или пропилен). У нас был случай, когда котельщики не обращая внимания на прокладки в радиаторах заправили систему антифризом на -30. Прокладки потекли ещё веселее чем на Ваших радиаторах. Пришлось сливать систему- разбавлять антифриз - менять Все прокладки на радиаторах. Больше таких проблем не было. С Уважением, Евгений.
29.08.2008 в 19:14:41
alsem написал :
нескромный вопрос-а как быть? на упаковке написано разбавлять нельзя, а то видно замерзнет, а мне нужно чтобы -25-30
29.08.2008 в 19:51:29
aleks1966 написал : нескромный вопрос-а как быть? на упаковке написано разбавлять нельзя, а то видно замерзнет, а мне нужно чтобы -25-30
лён или фум накрайняк
sergik0 . у меня дома VOX 500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу