Kontaktor написал :
А что произойдет?
отключится УЗО
Kontaktor написал :
При трехпроводной схеме?
там хрущевка переделанная под трёхпроводку внутри квартиры - есть подозрение, что точку разделения нейтрали влепили внутри квартиры после УЗО (например перемычка в розетке с нуля на землю)
Kontaktor написал :
и потребитель с трехконтактной вилкой точно не последний,
Назовите, сколько у вас потребителей с тремя контактами? :)
Kontaktor написал :
наличие на корпусе приборов потенциала в быту трудно не заметить.
В данном варианте потенциала на корпусах других приборов нет, тк корпуса приборов сидят на нуле (по сути так).
Kontaktor написал :
Чего Вы от этого ждете
Я - ничего :)
А вот 65scoop13 при обрыве нуля может получить на корпусах всех приборов 1-го класса фазу... если УЗО электронное, это может стоить ему жизни....
PS Еще раз уточню, что не могу 100% утверждать, что всё описанное именно так и есть. Я не был у автора, и могу судить только по описанным им признакам.