19.01.2010 в 17:46:36
Опилкобетон на цементе Сореля или на жидком стекле с добавкой песка и битого стекла тоже не трогают.
19.01.2010 в 17:53:21
riht1975 написал : какая должна быть толщина утепления, если использовать шлак смешанный с ельником или опилками (в какой пропорции) плюс сверху слой стекловаты 50мм?
Чтобы понять, сколько примерно надо утеплителя по современным нормативам, надо рекомендуемое сопротивление теплопередаче (для чердачного перекрытия в Московском регионе = 4,12 м2*C/Bт) умножить на коэффициент теплопроводности материала (Вт/м*К).
Примечание: коэффициенты ниже "ориентировочные".
Пенополиуретан 0,035 Пенополистирол ПСБ 0,040 Минеральная вата 0,045 Стекловата 0,045 Пробковая плита 0,045 Перлит 0,050 Опилки древесные 0,065...0,095 Зола древесная 0,150 Древесина мягких пород 0,150 Древесина твердых пород, ДСП 0,200 Шлак котельный 0,290
Пример: утепление минватой 4,12*0,045 = 0,185 метра, округленно 20 см Пример: утепление опилками 4,12*0,080 = 0,33 метра, округленно 33 см Пример: утепление шлаком 4,12*0,290 = 1,19 метра, округленно 120 см
26.01.2010 в 00:11:35
Нужен совет по утеплению холодного чердака.
Исходные данные: 2-х этажный дом, перекрытия пустотелые плиты, чердак холодный нежилой, в настоящее время на плитах(на чердаке) расстелены листы рубероида(в нахлёст, не склеены) и засыпан керамзит 30см (но только на 80-85% поверхности).
Нужно: утеплить, но не керамзитом.
Планируется: разровнять весь керамзит на 100% поверхности, а по верх него уложить плиты Изолайт плотностью 50 (уже имеются толщиной 50мм, но для двух слоёв).
Вопросы: 1. Волнует рубероид - нужен ли он там, вреда от него не будет.
26.01.2010 в 12:18:05
2finikus 1. нужен.
26.01.2010 в 12:38:03
evgenygrig написал : Пенополиуретан 0,035 Пенополистирол ПСБ 0,040 Минеральная вата 0,045
Получается, что пенопласты "теплее" мин.ваты?
всё в голове (с)
26.01.2010 в 13:43:45
Спасибо.
Михалыч написал :
- надо. Ходить-то как будете?
Может я неправильно поставил вопрос. По поводу "ходовых" досок это и так понятно. Я имел ввиду накрывать сверху Изолайт типа какой-нибудь пароизоляцией или каким другим материалом. Не надо?
26.01.2010 в 13:51:52
finikus написал : Не надо?
Строительным картоном- максимум. Чтобы пыль не забивала утеплитель. А лучше- доски или фанеру...
26.01.2010 в 23:20:43
koris65 написал : Получается, что пенопласты "теплее" мин.ваты?
Да. Каюсь, в сообщении #77 немного наврал - не было справочника под рукой. Итак, по "Строительным правилам" СП 23-101-2004:
01.02.2010 в 15:04:29
Denek написал : Есть частный дом: 2 этажа из бруса 150х150. Снаружи утеплен: пергамин/5 см минваты/пергамин и сайдинг.
Это не утепление. Мин.100мм. И первый пергамин ИМХО не нужен. Сгниет нафиг брус. Да и второй слой пергамина смотря как используется. Куда пару деваться?.
01.02.2010 в 16:00:56
етим я сделал у себя
09.02.2010 в 10:10:31
Хотел бы в настоящее время сделать так исходя из того что появились халявные опилки:
Чердак холодный проветриваемый
Слой
1 на доски черновые положить рубероид или пергаминт
2 опилки 10-12см
3 мелкая металическая сетка (от грызунов)
4 слой софтборда 12мм
5 слой или несколько слоёв минваты
Пожалуста Дайте свои рекомендации по данной схеме утепления потолка!
Несгниёт ли сетка или черновые доски
Хотелось также уточнить по поводу необходимости использования пергаминта или рубероида небудут ли мокрые черновыедоски потолка
Прим. к черновым доскам с внутренней стороны дома подвешен потолок из ГКЛ 12 с воздушным зазором 10см мин максимум 25см
10.02.2010 в 13:53:13
2riht1975 нормальный пирог. Только холодно будет, если ваты меньше 15см. А если будет 20см, то и не надо пирогов никаких...-:)
11.02.2010 в 12:11:16
Тоже в поиске утеплителя для потолка и пола.
Дешевле всего при слое 200 мм получается с эковатой при рекомендуемой плотности засыпки 35кг на 1м3.
26.02.2010 в 11:27:34
по поводу утепления опилками - можно ли опилки мешать с крошкой пенопласта фракция до 1см (сорта мягкий и жесткий) и портландцементом М400 или М500 для уплотнения и пожаробезопасности кто может сказать в каких пропорциях это делается и отзывы!
28.02.2010 в 01:05:30
riht1975, рекомендую: 1) на черновые доски положите толстую полиэтиленовую пленку. Причем если черновые доски уложены между несущими балками, то балки пленкой сверху не накрывайте. Пленку просто завернуть на бока балок и пришпилить гвоздиками или степлером. Рубероид чем плох - дорогой, жесткий и его труднее подгонять. 2) поверх пленки уложите ваш софтборд. Потому что жесткий плитный материал обычно по швам продувается, и его лучше запихнуть вниз пирога. 3) поверх софтборда сыпьте ваши опилки с пенопластовой крошкой. И не надо никакого цемента. Но вокруг дымовой трубы (если есть) - никакого софтборда и опилок, только негорючую минвату или стекловату! 4) если хотите повысить пожаробезопасность - опилки разровняйте и укройте по всей поверхности чердака 1 слоем минваты или стекловаты. Это на случай, если на чердак занесет искры от костра. Либо верхний слой (2 см) смешайте с глиной, известью, цементом - что найдете, для получения плотной негорючей корки. Но это хуже с точки зрения просушивания утеплителя. 5) само собой, что в толще горючего утеплителя недопустима прокладка электропроводки (только в стальных водопроводных трубах).