Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

04.09.2008 в 10:39:59

2Valeryko Обязан ли PE розетки включаться в СУП?

2Kamikaze
Объясните, пожалуйста, как Вы предлагаете включить PE розетки в СУП?
В силу того, что Arr советовал применять в ванной комнате при TN-C двухпроводку, заведение PE розетки СМ на автомат является наиболее безопасным вариантом решения, имхо. Что скажете?

В автоматах ABB указанных серий я бы не стал применять многопроволочную жилу без обжима ни под каким видом.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

04.09.2008 в 11:09:57

Kamikaze написал : 2filippov наконечники нужны только для многопроволочной (гибкой) жилы, и то, в таком зажиме, как в автомате, они не обязательны. Там, где прижим осуществляется торцом винта, необходима опрессовка трубчатым наконечником. Вилочным - при зажиме под головку винта.

Это меня тоже заинтересовало. У меня после каждого из 3-х УЗО будет по несколько автоматов. Посоветуйте как лучше сделать разводку фазы по ним: 1) Гребенкой, но в этом случае компоновка в щитке будет сложнее и места может занять поболее 2) Проводом последовательно, без разрыва оного. Т.е. колхоз-гребенка. Больше вариантов размещения автоматов. 3) По типу звезда. Т.е. своим проводом к каждому автомату, а для удобного\надежного зажима проводов в УЗО оконцевать\опресовать их наконечником или гильзочкой. По идее надежнее, удобнее компоновать, но тр**** дополнительных телодвижений по опресовке. Можно ли такие наконечники опресовывать двойной точкой?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.09.2008 в 11:28:26

2Alex74 такие (тонкостенные) наконечники прессуются трапецией, квадратом или шестигранником, своим инстр-ом. Инструмент, предназначенный для толстостенных гильз, прессующий точкой или шестиграником тут не применим. В поставленной задаче при отсутствии под рукой подходящей гребенки, я бы выбрал вариант 2, а при двух АВ - 2 или 3 без опрессовки, два провода равного сечения и так нормально зажимаются.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.09.2008 в 11:44:17

2Georg III много электронов утекло с тех пор. Скорее всего, я предполагал установку полюса АВ в проводе ДСУП от СМ к КУП. Правда вопрос с запретом на коммутацию в ванной...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

04.09.2008 в 12:07:32

2Kamikaze
Давайте говорить про сейчас. Что Вы говорили раньше, можете прочитать по ссылке выше. Провод ДСУП - это что, от корпуса СМ к КУП, или от PE розетки СМ к КУП?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.09.2008 в 12:15:41

2Georg III от розетки к КУП

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.09.2008 в 12:42:49

Автору: Объясню просто - если отгорит ноль и отключится АВ, то на корпусе стиралки будет 220 вольт относительно стояков, арматуры и пр. (малость меньше будет, если СУП в подвале сгнила), а как следствие, стоя на полу, подсоединённому к СУП и касаясь стиралки, вы будете уравнивать потенциал, через вас потечёт ток, нагреет вас хорошенько и в конце концов зажарит в собственном соку :) Если вам этого не хочется, уберите АВ с PE!

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

04.09.2008 в 20:47:12

Kamikaze написал : от розетки к КУП

  1. Это получится 2,5 квадрата всего. Не будет ли АВ постоянно отключаться? Вы имеете ввиду добавить к моей схеме еще АВ для розетки и убрать 4-полюсные, или их оставить?
  2. Не лучше ли оставить мою схему, и пропустить PE розетки СМ через тот же 4-полюсной АВ? Т.е. через не занятый третий полюс, чтобы ДСУП разрывалась бы.

dinamit007 написал : Если вам этого не хочется, уберите АВ с PE!

Разве не разумнее завести PE розетки на 4-полюсник, как я писал выше? Если убрать 4-полюсники, то при отгорании нуля может потечь ток больший (это наиболее вероятно), чем смогут выдержать и два кабеля по 6мм2 (12мм2, а в реальности два параллельных проводника будут работать, как один 9-10мм2), и мой PE от ЩЭ до ЩК сечением 16мм2.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.09.2008 в 21:46:56

Georg III написал : Разве не разумнее завести PE розетки на 4-полюсник, как я писал выше? Если убрать 4-полюсники, то при отгорании нуля может потечь ток больший (это наиболее вероятно), чем смогут выдержать и два кабеля по 6мм2 (12мм2, а в реальности два параллельных проводника будут работать, как один 9-10мм2), и мой PE от ЩЭ до ЩК сечением 16мм2.

-не просто НЕ разумнее, а это категорически запрещено -так же, как "разумнее" ехать по пустой дороге посередине (например, по двойной сплошной разметке), а не рядом с глубоким и опасным ущельем (впрочем, и кювета хватит) по правой стороне...но запрещено, однако...

  • а беречь свои провода, аппаратуру и щиток, ставя под угрозу жизнь окружающих...гм...
0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

04.09.2008 в 21:55:58

Valeryko написал : а беречь свои провода, аппаратуру и щиток, ставя под угрозу жизнь окружающих...гм...

Во-первых, посмотрим, что скажет Kamikaze после обдумывания... Во-вторых. Вы прочитали, про что писал я и dinamit007? Тогда включаем соображалку. Итак:

  1. Забота не о проводах, а о том, чтобы из-за них не было пожара.
  2. Основная цель - обезопасить себя от отгорания нуля не в ущерб окружающим. Укажите, как я ставлю их жизнь под угрозу?
  3. В моем подъезде уже поджигали оболочку кабелей основного стояка. Не того, что в общем коридоре на 4 квартиры, а того, что идет где лестничные пролеты. К счастью, вовремя потушили и жилы остались целы. А если бы не успели?
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.09.2008 в 23:58:52

Georg III написал :

  1. Забота не о проводах, а о том, чтобы из-за них не было пожара.
  • СПЕЦИАЛИСТЫ в таких случаях делают ПРОЕКТ, Вы его заказали?

Georg III написал :

  1. Основная цель - обезопасить себя от отгорания нуля не в ущерб окружающим. Укажите, как я ставлю их жизнь под угрозу?
  • чтобы ноль не отгорал, он должен иметь надежные контакты (отдельный винт) и достаточное сечение,быстродейстующий автомат на ток, недостаточный для возгорания кабеля..
  • и все должно быть выполнено по проекту, выполненному специалистами, а не "усовершенствования" НЕспециалистов, считающих такие проекты "недостаточно надежными "...
  • а вот защитное заземление ПРЕДНАЗНАЧЕНО для того, чтобы"дымить", но дать возможность автомату отключить все...и тогда пожара не будет..

Georg III написал :

  1. В моем подъезде уже поджигали оболочку кабелей основного стояка. Не того, что в общем коридоре на 4 квартиры, а того, что идет где лестничные пролеты. К счастью, вовремя потушили и жилы остались целы. А если бы не успели?
  • это является основанием для нарушения Правил Устройства Электроустановок?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу