dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

05.09.2008 в 15:48:12

Если есть провод и желание защититься - киньте PE 16 квадратов до ванны - нагреть такой провод будет трудно(к розетке подключить 2,5 квадрата, а 16 квадатов - будет уравнивать, если что). Либо - магистральный PE выведите из щитка и введите в щиток опять. рядом вверните ржавый(для эстетики) шуруп и повесьте монтерские щипцы с изолированными ручками. Поставьте реле перенапряжения,размыкающее реле параллельно вводу после реле перенапряжения, через контакты размыкающего реле запитайте звонок от батареек (какой-нибудь самопальный). По сигналу звонка вы аккуратно идёте к щитку (пластиковый), отключаете ввод и перерезаете щипцами PE. Как вам идея?

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

05.09.2008 в 20:54:09

2dinamit007
Идея такая была, в т.ч. у меня, но она дурацкая. Во-первых нужно много лишних телодвижений и высокой технической подготовленности не только у меня, но и у всех обитателей квартиры. Во-вторых, система сложная => вероятность ее отказа многократно повышается. В третьих, щиток у меня металлический. В четвертых, 16 квадратов никоим образом не выдержат ток (кто может гарантировать, что он не превысит 100-120А?) - см. прикрепленную картинку (публикуется с разрешения Kamikaze).

В итоге предлагается другая система. Понятно, что корпус стиралки в ванной должен заземляться, как и электроплита на кухне. Напомню, речь идет о четырехпроводном стояке и магистральном PEN-е. Цель - сделать трехпроводку в ванной комнате, но таким образом, чтобы повысить безопасность по сравнению с двухпроводкой даже при разрыве PEN-а. Сделать это можно одним способом - добившись одинакового потенциала на корпусе стиралке и ванны. Решение:
Правило неразрывности PE применимо для пятипроводного стояка (когда по крайней мере PEN делится в подвале) и имеются МСУП на каждом этаже. Разрыв PE (автоматами) в случае четырехпроводной системы равносилен просто переходу с трехпроводки на двухпроводку в жилой квартире, т.е. безопасен. С другой стороны, условие равности потенциалов можно обеспечить без протягивания медного проводника, сечением около 100мм2, путем установки четырехполюсного автомата.
1-й полюс. Ввод - N от вводного автомата. Вывод - N-полюс автомата на 16А и далее розетка стиралки. 2-й полюс. Ввод - L от вводного автомата. Вывод - L-полюс автомата на 16А и далее розетка стиралки. 3-й полюс. Ввод - от PE-шины. Вывод - розетка стиралки. 4-й полюс. Ввод - от PE-шины. Вывод - проводник 6мм2 на трубы. Тоже самое делаем для кухни, и убираем перемычку между двумя четырехполюсными АВ.

**Вопрос 2All: что в этой системе повышает риск по сравнению с другими системами? Напомню, речь идет о четырехпроводном стояке.**

2Valeryko
Если хотите реально помочь своими знаниями (а я не сомневаюсь, что ими Вы обладаете) и хотите продолжить конструктивную дискуссию, предлагаю вначале ответить на вопрос, поставленный в конце задачи, а также ознакомиться с приложенным рисунком и подумать, что случится при обрыве PEN-а ниже этажа автора.

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

05.09.2008 в 22:02:01

Georg III написал : Если хотите реально помочь своими знаниями (а я не сомневаюсь, что ими Вы обладаете) и хотите продолжить конструктивную дискуссию, предлагаю вначале ответить на вопрос, поставленный в конце задачи

-ЭТО:

Georg III написал : На схеме я пока что оставил перемычку, показанную красным цветом. Выполнена она из ПВ3 6мм2, наконечники BM. Подскажите, стоит ли ее оставить, или убрать?

  • уже не "вопрос", а пожелание выбрать способ убийства: просто повесить или повесить и дополнительно потом пристрелить
    • Ваш "метод" как раз " повесить и дополнительно потом пристрелить", поскольку это почти то же самое, чтио соединить все заземляющие контакты розеток, но их на щит не заземлять..
  • тогда пробой на корпус одного прибора даст фазу на корпуса всех приборов квартиру, воткнутых в розетку (например, пробило на корпус накопительный нагреватель, а убило током уже от корпуса металлического электрочайника)
  • у Вас же при появлении на корпусе измельчителя потенциала,за счет перемычки сильнее "щипать" будет и от ванны (и хорошо, если только щипать)
  • и - ЕЩЕ РАЗ - любые "логические построения" ДИЛЕТАНТОВ, полагающих, что они ЛУЧШЕ специалистов разбираются в возможных неисправностях и могут что-то "улучшить"- это опасное самовнушение...
  • как минимум, поизучайте статистику гибели от электротока, прежде чем что-то "усовершенствовать"...
  • Ваши "усовершенствования" сродни предложению "развести" педали тормоза и газа автомобиля- поскольку ИНОГДА их просто путают
  • педаль газа надо...например, убрать под сиденье...
  • и я же дал ссылку: http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-37144-p-2.html
  • Вы не первый"улучшатель" и если Вы полагаете, что никто не понимает, "откуда уши торчат" ( а НА САМОМ ДЕЛЕ речь идет о том, что при отгорании ноля погорит такая дорогая аппаратура, хотя весь смысл заземления и СУП- пусть все сгорит к черту- лишь былюди остались живы)
  • то напрасно...
  • и еще раз: любые "самопальные" ручные или автоматические "отключатели защитного заземления"( или проводников уравнивания потенциалов) ЗАПРЕЩЕНЫ действующими правилами...
0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.09.2008 в 00:54:10

А если плюнуть, поставить на стояки диэлектрические вставки (в т. ч. на полотенцесушитель) и в СУП их не включать, а подключить только к арматуре(если дом не панельный, она не связана жестко с ГШЗ, в случае отгорания бетон будет греться :) - там уж 200А не будет ИМХО). более ничего не могу придумать

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2008 в 01:15:50

dinamit007 написал : А если плюнуть, поставить на стояки диэлектрические вставки (в т. ч. на полотенцесушитель) и в СУП их не включать, а подключить только к арматуре(если дом не панельный, она не связана жестко с ГШЗ, в случае отгорания бетон будет греться - там уж 200А не будет ИМХО). более ничего не могу придумать

-А я приводил в этом форуме цитаты нескольких КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов- "номер не пройдет"- при замене металлических труб на пластиковые перемычки с равной проводимостью будете ОБЯЗАНЫ установить... -Все сводитсяк одному: никаких "электрических","СУПовых" и прочих "блокад" соседей в многоэтажках не получится- как и запрещенных местных СУП и локальных заземлений- "плывешь в одной лодке- будь добр, греби в одну сторону со всеми и не сверли у нее дно"

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

06.09.2008 в 01:24:33

dinamit007 написал : А если плюнуть, поставить на стояки диэлектрические вставки

А в стояках воды нет, ессно? Не, ну то что Вы посоветовали - криминал очевидный. Так делать не буду.

2Valeryko
К Вам два вопроса:

  1. Что Вы хотите проиллюстрировать приведенной ссылкой? Добрался пока до второй страницы, но замысла Вашего не понял.
  2. Если убрать автоматы, включать PE в СУП или нет?

Вообще, меня вот что удивляет. avmal, как консультант форума, в данном случае сидит в кустах. Равно, как и Kamikaze, который был согласен с предлагаемой схемой некоторое время назад. Вижу, что тему читают, причем довольно подолгу, а ответов - ноль. Все же надеюсь и они после обдумывания скажут свое веское слово.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.09.2008 в 01:29:40

Georg, где то я уже писал нечто подобное. Повторюсь, как бы вы себя чувствовали сидя в ванне с теплой водой, а в пяти сантиметров от Вас оголенный провод с напряжением 220 вольт относительно Вас и ванны?

А Вы так и сделали.:nо:

0
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

06.09.2008 в 01:45:57

leonard написал : А Вы так и сделали.

Где?!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.09.2008 в 01:52:36

Georg III написал : Вообще, меня вот что удивляет. avmal, как консультант форума, в данном случае сидит в кустах.

Мои кусты - где хочу, там и сижу ... :) Почему я должен консультировать именно в этой теме, если ни у кого в этом нет необходимости. По-крайней мере, вопросов лично мне никто не задавал, а лезть в тему, которая мне не интересна, я не считаю нужным - с рационализаторской деятельностью и изыскательскими разработками я давно уже завязал. :(

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.09.2008 в 02:01:53

Georg III написал :

  1. Что Вы хотите проиллюстрировать приведенной ссылкой? Добрался пока до второй страницы, но замысла Вашего не понял.

??? -"замышляю" тут не я...как нарушить правила-то..и я дал ссылку- "злодейские замыслы" повторяются с пугающей частотой...

Georg III написал :

  1. Если убрать автоматы, включать PE в СУП или нет?

???

  • Я же дал ссылку - вот цитата из нее:

"ПУЭ, п. 1.7.83 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе ТN и защитные заземляющие проводники в системах IТ и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям п. 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

ВОПРОС 1. Каким образом следует выполнять соединение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов: при помощи специальной шины, зажима или на одном из присоединений, например, под болт присоединения к ванне или к трубе холодного водоснабжения, или в розетке и т. п?

ОТВЕТ. Способ выполнения дополнительной системы потенциалов ванных и душевых помещений определяется при проектировании. Возможно присоединение всех открытых и сторонних проводящих частей к специально проложенному неразъемному проводнику уравнивания потенциалов, который в свою очередь присоединяется к РЕ-проводнику групповой цепи, питающей розетки, установленные в зоне 3 ванной комнаты или вне ванной комнаты на примыкающей к ней стене, либо к шине РЕ ближайшего (квартирного, этажного) щитка. Возможно также присоединение открытых и сторонних проводящих частей ванной комнаты к специальной шине дополнительного уравнивания потенциалов. Шина дополнительного уравнивания потенциалов может быть установлена как в ванной комнате, так и в непосредственной близости от нее, например, в примыкающем к ванной комнате помещении на стене, отделяющей это помещение от ванной комнаты, или в нише стояков холодной и горячей воды. Шина дополнительного уравнивания потенциалов должна быть установлена в таком месте, в котором она не будет подвергаться опасности механических повреждений, заливаться водой и которое обеспечивает наименьшую длину проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов. В ванной комнате шину рекомендуется устанавливать в зоне 3. Допускается устанавливать шину дополнительного уравнивания потенциалов в зоне 2 в таком месте, где она не подвергается механическим воздействиям и не заливается водой."

-Особо выделяю: "Способ выполнения дополнительной системы потенциалов ванных и душевых помещений определяется при проектировании."

  • это очень важный и опасный объект, "отсебятина" "доморощенных специалистов", все легко решающих "одной силой незаурядной логики" тут недопустима...
0
Вложение
Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

06.09.2008 в 02:12:19

avmal написал : Почему я должен консультировать именно в этой теме

Я разве где-то писал, что должны?

avmal написал : а лезть в тему, которая мне не интересна

Вот это-то меня и смущает. А именно то, что в тему, которая Вам не интересна, Вы частенько наведываетесь и при этом молчите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу