05.09.2008 в 14:20:38
Добрый день, уважаемые Гуру! Имеется эл. щиток в квартире. Дом - 5 эт. хрущевка 70-х годов. Этаж последний. Квартира 2 комнаты. В настоящее время установлен счетчик, проводка аллюминий, 4 автомата на 16 А, вся проводка выполнена на скрутках. Планируем заменить счетчик на двухтарифный. Сразу хотелось бы заменить автоматы, поставить УЗО, а может и ДИФ автоматы. Из серьезных потребителей сейчас установлены стиральная машина в ванной, холодильник на кухне, эл. чайник и микроволновка там же, водогрей на 1.5 kW в туалете. Хотелось бы электрический духовой шкаф на кухню, а варочную поверхность оставить газовой.
Что я хочу сделать:
05.09.2008 в 14:49:01
Итак, попытаюсь ответить на ваши вопросы.
05.09.2008 в 14:55:29
Спасибо за ответ! К сожалению кухню и санузел разделить не удастся. Дифавтоматы я хочу ставить, т.к. бы случай, когда на 1 этаже в распределит. щите отгорел 0 и в квартиры пошло 380 В. Насколько мне известно в доме заземления нет. Интересует еще такой вопорос - при имеющейся проводке (на фото - подвод к эл. счетчику) возможна в-принципе установка электро. духового шкафа на кухне?
05.09.2008 в 15:05:59
Windy написал : Дифавтоматы я хочу ставить, т.к. бы случай, когда на 1 этаже в распределит. щите отгорел 0 и в квартиры пошло 380 В
Windy написал : Интересует еще такой вопорос - при имеющейся проводке (на фото - подвод к эл. счетчику) возможна в-принципе установка электро. духового шкафа на кухне?
05.09.2008 в 15:26:26
Первое - сходите в упр. компанию и узнайте разрешённую мощность. (Сейчас с вашими номиналами пробок можно вытянуть как в доме с электроплитой (64А), т. е если ставить сейчас ввод по этим наминалам, то ставить надо С63, но это не выдержут провода.
Второе - если упр. компания разрешит, замените ввод, купите вводной кабель в зависимости от мощности.
Третье - на ввод поставьте ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат нормальной фирмы(ABB,legrand) до счётчика (если будут нервничать, согласитесь на установку в пломбируемом боксе).
Четвёртое - определитесь с боксом (накладной, замурованный).
пятое - узнайте, какие счётчики разрешает ставить упр. компания. Купите МОДУЛЬНЫЙ счётчик на din-рейку. После этого ОФИЦИАЛЬНО распомбируйте старый счётчик. Соберите новый щиток(бокс-вводной АВ-счётчик - нулевая шинка, любой однополюсный С6,С10 или С16, лампа-переноска, подключённая к нулевой шинке и однополюсному АВ) с вводным кабелем (если меняете ввод).Позовите ЖЕКовских спецов для подключения. Если огромный энтузиазм есть, можете рискнуть сами: Чуть открутите старый щит и посмотрите под него: нет ли там ниши с толстыми проводами, идущими вертикально. Делайте только если знаете, куда подключён щит или если не меняете ввод и если знаете, где можно отсечь стояк(подъезд). в три часа ночи, запасясь фонариком, отсекаете подезд, проверяете провода индикаторной отверткой(напруги не должно быть), быстро прикручиваете провода к вводному АВ(не забудьте про пломбируемый бокс и затяните хорошенько), включаете подъезд. Потом Позовите электрика из энергосбыта для пломбировки. Схема несложная - три УЗО (на 10мА и два на 30мА, ток в зависимости от номинала вводного АВ). и несколько АВ(в зависимости от кол-ва линий) Успехов.
05.09.2008 в 15:46:24
dinamit007 написал : Сейчас с вашими номиналами пробок можно вытянуть как в доме с электроплитой (64А
Какие 64А? Две нагрузки всего, защищенные пробками по 16А.
05.09.2008 в 17:22:52
dinamit007 написал : Первое - сходите в упр. компанию и узнайте разрешённую мощность. (Сейчас с вашими номиналами пробок можно вытянуть как в доме с электроплитой (64А), т. е если ставить сейчас ввод по этим наминалам, то ставить надо С63, но это не выдержут провода.
Там на фазе и на нуле стоит автомат, итого две нагрузки по 16..
05.09.2008 в 17:42:17
Я извиняюсь, разве в двухпроводке при отгорании нейтрали может быть 380 на входе?
05.09.2008 в 18:04:39
ОМОН РА написал : Я извиняюсь, разве в двухпроводке при отгорании нейтрали может быть 380 на входе?
05.09.2008 в 18:05:22
Я извиняюсь, разве в двухпроводке при отгорании нейтрали может быть 380 на входе?
При отгорании N/PEN провода напряжение между фазой и "тем местом где должен быть нуль" напряжение между ними будет находится в пределе 0..380 Вольт.какое именно напряжение "придёт" в квартиру будет зависеть от распределения нагрузки по фазам P.S. Имеется ввиду отгорание N/PEN провода в трёхфазной сети идущего к этажному щитку до щитка.
07.09.2008 в 00:11:18
Огромное спасибо всем ответившим!
07.09.2008 в 00:57:39
avmal написал : Какие 64А? Две нагрузки всего, защищенные пробками по 16А.
Untill написал : Там на фазе и на нуле стоит автомат, итого две нагрузки по 16..
извиняюсь. Не знал таких тонкостей. тогда мощность сейчас С32, но жадные энергосбытовцы скорее всего скажут С25
07.09.2008 в 00:58:17
кстати, а какой смысл пробки на нуле?
07.09.2008 в 08:54:48
dinamit007 написал : кстати, а какой смысл пробки на нуле?
Для того, чтобы защищать в недалеком прошлом обе фазы системы 127/220.
19.11.2008 в 20:06:47
avmal написал : Для того, чтобы защищать в недалеком прошлом обе фазы системы 127/220.
простите, что вклиниваюсь. есть пара вопросов, а в щитках я не разбираюсь.
вопрос, у родителей в хрущевке щиток вмонтирован в стену и места нет для дополнительных пробок, могу ли я отказаться от пробок на нуле и завести их просто на шину? надо это как-то согласовывать с электронадзором (составлять проект)?.
на входе им запретили ставить 20А автомат, сказали что только на 16А. пробки у них установлены на 16А. допускается ли использование входного автомата и пробок одинакового номинала (по 16ампер)?
спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу