Добрый день, уважаемые Гуру! Имеется эл. щиток в квартире. Дом - 5 эт. хрущевка 70-х годов. Этаж последний. Квартира 2 комнаты. В настоящее время установлен счетчик, проводка аллюминий, 4 автомата на 16 А, вся проводка выполнена на скрутках. Планируем заменить счетчик на двухтарифный. Сразу хотелось бы заменить автоматы, поставить УЗО, а может и ДИФ автоматы. Из серьезных потребителей сейчас установлены стиральная машина в ванной, холодильник на кухне, эл. чайник и микроволновка там же, водогрей на 1.5 kW в туалете. Хотелось бы электрический духовой шкаф на кухню, а варочную поверхность оставить газовой.

Что я хочу сделать:

  1. разетка в туалете, ванне и вся кухня на одной линии (сейчас во время ремонта для этой цели уже проложен солидный медный моножильный кабель в двойной изоляции), эту линию защитить ДИФ автоматом.
  2. имеющуюся аллюминиевую прводку оставтиь только на освещение, поставить отдельные автоматы для отключения.
  3. для оставшихся комнат поставить автоматы на линии розеток, а саму проводку под розетки сделать под плинтусами. Что можете посоветовать мне? Розетки-выключатели я конечно сам чинил-менял, но с такими работами никогда не сталкивался. Хотелось бы самому собрать эл.шкаф. Спасибо всем ответившим!
0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.09.2008 в 14:49:01

Итак, попытаюсь ответить на ваши вопросы.

  1. Розетки санузла и кухни - разделить, с установкой на розетки С/У - УЗО+АВ или Диф.ав. 16/10 мА розетки кухни защитить УЗО+АВ или диф.ав. 16/30 мА;
  2. Можно, если тяжело менять. Я бы не экономил и поменял сразу.
  3. Можно. Защитить УЗО+АВ или диф.ав. 16/30 мА Кабель для розеток - желательно NYM 3x2.5
  4. Вводной автомат - не более 25 А, двухполюсный, либо 1+N.
0
Аватар пользователя
Windy

Местный

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

05.09.2008 в 14:55:29

Спасибо за ответ! К сожалению кухню и санузел разделить не удастся. Дифавтоматы я хочу ставить, т.к. бы случай, когда на 1 этаже в распределит. щите отгорел 0 и в квартиры пошло 380 В. Насколько мне известно в доме заземления нет. Интересует еще такой вопорос - при имеющейся проводке (на фото - подвод к эл. счетчику) возможна в-принципе установка электро. духового шкафа на кухне?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.09.2008 в 15:05:59

Windy написал : Дифавтоматы я хочу ставить, т.к. бы случай, когда на 1 этаже в распределит. щите отгорел 0 и в квартиры пошло 380 В

  • от этого диф.автомат не спасет. Увы. Только какое-нибудь реле напряжения, типа РН-111.

Windy написал : Интересует еще такой вопорос - при имеющейся проводке (на фото - подвод к эл. счетчику) возможна в-принципе установка электро. духового шкафа на кухне?

  • теоретически возможно, но я бы не рискнул. 2...3 кВт, как-никак... Лучше отдельную линию до щитка дотянуть.
0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

05.09.2008 в 15:26:26

Первое - сходите в упр. компанию и узнайте разрешённую мощность. (Сейчас с вашими номиналами пробок можно вытянуть как в доме с электроплитой (64А), т. е если ставить сейчас ввод по этим наминалам, то ставить надо С63, но это не выдержут провода.
Второе - если упр. компания разрешит, замените ввод, купите вводной кабель в зависимости от мощности. Третье - на ввод поставьте ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат нормальной фирмы(ABB,legrand) до счётчика (если будут нервничать, согласитесь на установку в пломбируемом боксе). Четвёртое - определитесь с боксом (накладной, замурованный). пятое - узнайте, какие счётчики разрешает ставить упр. компания. Купите МОДУЛЬНЫЙ счётчик на din-рейку. После этого ОФИЦИАЛЬНО распомбируйте старый счётчик. Соберите новый щиток(бокс-вводной АВ-счётчик - нулевая шинка, любой однополюсный С6,С10 или С16, лампа-переноска, подключённая к нулевой шинке и однополюсному АВ) с вводным кабелем (если меняете ввод).Позовите ЖЕКовских спецов для подключения. Если огромный энтузиазм есть, можете рискнуть сами: Чуть открутите старый щит и посмотрите под него: нет ли там ниши с толстыми проводами, идущими вертикально. Делайте только если знаете, куда подключён щит или если не меняете ввод и если знаете, где можно отсечь стояк(подъезд). в три часа ночи, запасясь фонариком, отсекаете подезд, проверяете провода индикаторной отверткой(напруги не должно быть), быстро прикручиваете провода к вводному АВ(не забудьте про пломбируемый бокс и затяните хорошенько), включаете подъезд. Потом Позовите электрика из энергосбыта для пломбировки. Схема несложная - три УЗО (на 10мА и два на 30мА, ток в зависимости от номинала вводного АВ). и несколько АВ(в зависимости от кол-ва линий) Успехов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2008 в 15:46:24

dinamit007 написал : Сейчас с вашими номиналами пробок можно вытянуть как в доме с электроплитой (64А

Какие 64А? Две нагрузки всего, защищенные пробками по 16А.

0
Аватар пользователя
Untill

Местный

Регистрация: 19.07.2008

Пермь

Сообщений: 69

05.09.2008 в 17:22:52

dinamit007 написал : Первое - сходите в упр. компанию и узнайте разрешённую мощность. (Сейчас с вашими номиналами пробок можно вытянуть как в доме с электроплитой (64А), т. е если ставить сейчас ввод по этим наминалам, то ставить надо С63, но это не выдержут провода.

Там на фазе и на нуле стоит автомат, итого две нагрузки по 16..

0
Аватар пользователя
ОМОН РА

Местный

Регистрация: 14.03.2007

Харьков

Сообщений: 128

05.09.2008 в 17:42:17

Я извиняюсь, разве в двухпроводке при отгорании нейтрали может быть 380 на входе?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.09.2008 в 18:04:39

ОМОН РА написал : Я извиняюсь, разве в двухпроводке при отгорании нейтрали может быть 380 на входе?

  • запросто. Стояк ведь 4-проводный: 3 фазы + N или PEN (в зависимости от сечения)
0
Аватар пользователя
petrkirov

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

05.09.2008 в 18:05:22

Я извиняюсь, разве в двухпроводке при отгорании нейтрали может быть 380 на входе?

При отгорании N/PEN провода напряжение между фазой и "тем местом где должен быть нуль" напряжение между ними будет находится в пределе 0..380 Вольт.какое именно напряжение "придёт" в квартиру будет зависеть от распределения нагрузки по фазам P.S. Имеется ввиду отгорание N/PEN провода в трёхфазной сети идущего к этажному щитку до щитка.

0
Аватар пользователя
Windy

Местный

Регистрация: 05.09.2008

Архангельск

Сообщений: 62

07.09.2008 в 00:11:18

Огромное спасибо всем ответившим!

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.09.2008 в 00:57:39

avmal написал : Какие 64А? Две нагрузки всего, защищенные пробками по 16А.

Untill написал : Там на фазе и на нуле стоит автомат, итого две нагрузки по 16..

извиняюсь. Не знал таких тонкостей. тогда мощность сейчас С32, но жадные энергосбытовцы скорее всего скажут С25

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.09.2008 в 00:58:17

кстати, а какой смысл пробки на нуле?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.09.2008 в 08:54:48

dinamit007 написал : кстати, а какой смысл пробки на нуле?

Для того, чтобы защищать в недалеком прошлом обе фазы системы 127/220.

0
Аватар пользователя
Gwern

Местный

Регистрация: 03.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

19.11.2008 в 20:06:47

avmal написал : Для того, чтобы защищать в недалеком прошлом обе фазы системы 127/220.

простите, что вклиниваюсь. есть пара вопросов, а в щитках я не разбираюсь.

  1. вопрос, у родителей в хрущевке щиток вмонтирован в стену и места нет для дополнительных пробок, могу ли я отказаться от пробок на нуле и завести их просто на шину? надо это как-то согласовывать с электронадзором (составлять проект)?.

  2. на входе им запретили ставить 20А автомат, сказали что только на 16А. пробки у них установлены на 16А. допускается ли использование входного автомата и пробок одинакового номинала (по 16ампер)?

спасибо.