Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.09.2008 в 21:03:18

Полгода назад поставили мне новый полотенцесушитель на стояк с горячей водой с байпасом. Байпас и подводка из пластика, ПС из нержавейки, стояк стальной. Сейчас на соединениях (стояка с байпасом, отводки) обнаружил следы синеватых выделений электрохимической коррозии; чем выше по трубе соединение, тем коррозия сильнее, см. фото: CIMG1927-1.JPG - общая схема стояка горячей воды CIMG1919.JPG - верхнее соединение ПС CIMG1930-1.JPG - отводка пластиковой трубы от стояка на ПС CIMG1931-1.JPG - соединение стояка ГВС (сталь) с байпасом (ПВХ) через латунь

Коррозия начинается уже на соединении стальной трубы стояка и пластика (через латунный переходник) и на каждом соединении по убывающей. ПС подключен через 2 шаровых крана (без следов коррозии). Что можно сделать, чтобы всё было пристойно и не затопило бы...? Может прокладки какие могут помочь - увы, не знаю что у меня строители ставили внутрь соединений.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.09.2008 в 21:14:50

можите узнать что у соседей стоит по стояку полотенчика снизу и сверху желательно у всех. Еще думаю что у вас разорвана электо цепь между верхней и нижней трубой. P.S. случай интересный надо послушать и других.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

07.09.2008 в 21:50:19

Происходит дезоцинкование от стояка сплава самих фиттингов ТМ,они сделаны из салюминового сплава и на гор. воде рассыпаються через год-два,даже при наличии СУП (сист. уравн. потенциалов) Для таких целей применяються фиттинги из латуни,стойкой к дезоцинкованию марки DR и DZR.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

07.09.2008 в 21:52:00

everest написал : Что можно сделать, чтобы всё было пристойно и не затопило бы

Полотенцесушитель соединять или оцинковкой,или полипропиленом или нержавейкой.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.09.2008 в 00:48:28

Tehnik-san написал : Происходит дезоцинкование от стояка сплава самих фиттингов ТМ

На последнем фото коррозия хрома, по-видимому.:o Что-то с электричеством тут, имхо.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

08.09.2008 в 09:43:06

NNN написал : На последнем фото коррозия хрома, по-видимому.

Это просто давняя протечка на соединении "американки"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.09.2008 в 12:08:36

Дядя написал : Еще думаю что у вас разорвана электо цепь между верхней и нижней трубой.

Необходимо ли соединять верхнюю и нижнюю трубы для восстановления цепи?

Tehnik-san написал : Это просто давняя протечка на соединении "американки"

Т.е. здесь коррозии можно не бояться, только прикрутить по-человечески? А то уж больно похоже всё течёт на всех соединениях и чем дальше по ходу воды, тем слабее проявляется...

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

08.09.2008 в 12:38:37

everest написал : Необходимо ли соединять верхнюю и нижнюю трубы для восстановления цепи?

да, медным проводом квадратов шесть