Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2008 в 11:25:56

Нуждаюсь в ответе на такой вопрос: поставил себе бак для воды,так как вода идет не постоянно. Бак представляет из себя обычную бочку с крышкой,залив происходит сверху через поплавковый клапан (когда вода набирается-поплавок поднимается и перекрывает воду(как в бочках для унитаза) слив воды происходит снизу самотеком в ту же трубу,только там стоит кран.Когда вода набирается кран на сливе закрыт,затем,когда воды нет в системе,кран открываем и вода самотеком подается в трубы. Так вот-по забывчивости можно оставить кран открытым и бак переполнится. У меня есть мысль поставить на сливе обратный клапан,только вот, терзают сомнения, откроится ли он от давления воды в баке,пойдет ли через него вода самотеком? и до какого уровня? может есть какие то специальные обратные клапана открывающиеся при незначительном давлении или может кто предложит другое решение,не требующее кординальных изменений в системе? Буду благадарен за ясный ответ!

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

09.09.2008 в 11:35:32

Робинзон
. я что то не понял вода подоётся и спускается из одной трубы?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.09.2008 в 11:54:04

да,именно так

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

09.09.2008 в 15:15:13

Обратный клапан на выходе из бака конечно поможет, но всё зависит от разницы высоты установки бака и потребителей, а то вдруг давление воды из бака не сможет его открыть..

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

09.09.2008 в 15:45:48

для такого ОК достаточен перепад 50см http://www.vesta-trading.ru/passport/7.1/VT161.pdf - т.е. клапан надо поставить на сливном патрубке ниже днища бака на 0,5 м, а затем уже тройником врезаться в основную трубу

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2008 в 12:55:45

Обратный клапан на выходе из бака конечно поможет, но всё зависит от разницы высоты установки бака и потребителей, а то вдруг давление воды из бака не сможет его открыть..

Меня этот вопрос и интересует! может поначалу он и откроется,а если в баке воды будет уже на дне-может и не сработать....да и в этом случае установка ниже бака на 50см не поможет(((((

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

10.09.2008 в 15:44:58

а если пружину вытащить?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

10.09.2008 в 19:01:08

Робинзон написал : да и в этом случае установка ниже бака на 50см не поможет

в силу каких таких обстоятельств??? столб 50см гарантированно открывает лапан -что Вам еще нужно?

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

10.09.2008 в 23:45:54

Вот когда не откроет тогда и будете подбирать пружину, укорачивать, убирать наросты и отложения. Там же написано сколько месяцев гарантированно будет работать, но правда на той воде которую использовал производитель. Мне кажется лучше к этой связке добавить ещё и насос с мембранным баком, + редуктор на выходе. И клапан гарантированно откроется разрежение насоса, и давление скакать не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу