14.09.2008 в 13:34:43

Rolan написал : ууууфф еле осилил, поднадоело уже... в гофру "вообще" впихнуть можно, но в гладкостенную все же легче...

-Что делать- я сегодня работал - сколько накопилось- "всем сестрам по серьгам" одним чохом...

Rolan написал : а то чем располагает мой заказчик проектом не является

  • Ну тогда все на Вашей совести - и на бдительности заказчика...

Rolan написал : когда мой потенциальный заказчик отказывается от моих услуг и ищет человека который не будет морочить голову и сделает все попроще и ГЛАВНОЕ ПОДЕШЕВЛЕ....

  • глупо было бы спорить по поводу этого пассажа...

Rolan написал : Именно по этому и озвучиваю и объясняю возможность такого варианта и такого варианта, а выбирает уже он сам, что ему больше по душе.

  • ну что же, Ваша совесть тогда чиста...

Rolan написал : и вариант кабель в штрабу допустим, хотя и не очень вами приемлем, и заказчиком моим часто с радостью одобрен именно из-за цены...

???

  • Я делал квартиру в Москве именно так- только еще частично в кабель-каналах (чтобы несущую стену не штробить,т.к полы были УЖЕ сделаны и "новомодная" система с электропроводкой под ногами жильцов уже "не катила")
  • "Клиент всегда прав" только речь вроде о другом: не надо упрощение, удешевление и ДОПУЩЕНИЕ
  • выдавать за "облагодетельствование клиента" - это ХАЛТУРА, пусть и допускаемая ПУЭ...
0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

14.09.2008 в 13:45:16

Valeryko написал : "Клиент всегда прав" только речь вроде о другом: не надо упрощение, удешевление и ДОПУЩЕНИЕ выдавать за "облагодетельствование клиента" - это ХАЛТУРА, пусть и допускаемая ПУЭ...

не думал что пуэ допускает халтуру ;) шоже тогда делать то нам, смертным монтажникам, на что ориентироваться тогда??? Валерико, со всем моим к Вам уважением, не выбивайте вы почву из под ног у обывателя:) давайте уважать букву закона, и дальше "рассуждать", ибо в споре, как говорится... там ОНА где то;) часто в спорах сам избавляюсь от имеющихся заблуждений, за что и грубиянам благодарен более меня сведущим, так что спорим и дальше:)

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.09.2008 в 13:57:00

Rolan написал : Бред полный...

Вряд ли. Все правила и ПУЭ не исключение, пишутся и корректируются на основе опыта. Излишество про замуровывание именно кабеля а не провода, возникло как раз от того, что много брака выявлялось от повреждения изоляции. 2Valeryko, Вы, цитируя ПУЭ, не поняли, почему:"7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."? Да только потому, каналы и т.д. там уже ЕСТЬ! А вот:"В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Потому что там НЕТ каналов и замоноличенных труб. И всё! И, наконец, про печальный опыт, где Вы сказали, что я несу полный бред:"Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается." Плохо стройиндустрия вып. проводку. ЗАПРЕТИЛИ!!!

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

14.09.2008 в 22:32:39

Rolan написал : а теперь представте меня, со своей ценой и качеством выполнения работ (в часности с этим пунктом который допускает прокладку кабеля под штукатурку несменяемо) и другого "профессинала" который не заморачивается чтением пуэ вообще, а делает так как просто когда то видел, кого выбирает заказчик? заказчик смотрит на цену работ... я хотя бы оставляю выбор заказчику, оговаривая тот или иной момент.... и, бывает, действительно делаю именно сменяемой, хотя чаще конечно нет... но это решение заказчика, никак не мое...

да проблема в другом, что приходит парень из Измайлово, и показывает вашу смету на прокладку и делает как умеет.. вот в чем проблема..

а как выберет заказчик, как было тут сказано, это как выберет заказчик, и не всегда заказчик бежит за дешевизной, чего не скажешь о 90% халтурщиков..

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

14.09.2008 в 23:07:51

matagros написал : да проблема в другом, что приходит парень из Измайлово, и показывает вашу смету на прокладку и делает как умеет.. вот в чем проблема..

эта проблема заказчика того парня... (хотя уверен что и в Измайлово достаточно парней которые выполняют свою работу достаточно качественно), и эта проблема не только этого заказчика, это проблема вообще многих заказчиков многих услуг, такова ситуация, к сожалению... и я не могу сказать что от клиентов отбиваюсь, именно из-за стоимости, и часто бывает слышу не приятные вещи, типа - "мы и за половину вашей стоимости найдем специалиста!", и находят, и звонят потом с просьбой "да там поправить немного";)
есть такое... и "парни-спецы" эти существуют только благодаря таким заказчикам.... знакомый работал в Чехии, в лихие годы, долляры зарабатывал, хозяин привез бетономешалку на стройку свою, и вызывает электрика дабы подключить, знакомый ему - "дай отвертку, я мол за 2 минуты подключу", на что чех округлил глаза и просто сказал - "ты что, ты мешать на ней будешь, а подключать должен электрик".. когда у нас будет такое отношение, тогда и "парни" исчезнут....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.09.2008 в 04:39:26

Rolan написал : не думал что пуэ допускает халтуру шоже тогда делать то нам, смертным монтажникам, на что ориентироваться тогда???

  • так ведь термин "допускается" в ПУЭ "прописан":

    ПУЭ 1.1.17
    ...Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).

Rolan написал : Валерико, со всем моим к Вам уважением, не выбивайте вы почву из под ног у обывателя

  • Фиг Вам! "Народ должен знать"!

Перец написал : 2Valeryko, Вы, цитируя ПУЭ, не поняли, почему:"7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."? Да только потому, каналы и т.д. там уже ЕСТЬ!

-Вот КОГДА будет ПРЯМО сказано: "ТОЛЬКО в случае, если они не имеются или сделать их невозможно" - тогда можете и "подхалтурить" на полностью законных основаниях...

Перец написал : Потому что там НЕТ каналов и замоноличенных труб. И всё!

  • Там и штроб для скрытой проводки нет и пола "заливного" - ТОГДА- "логически размышляя" - кабель-каналы и гофротрубы не желаете?
  • Ах да- для них нет заранее заготовленных точек крепления...ну полная безнадега - придется времянки по всей квартире от щитка кидать...

Перец написал : ЗАПРЕТИЛИ!!!

  • А я отрицаю???

Перец написал : Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен

  • действительно запретили - так что тогда "забор городить"?

matagros написал : да проблема в другом, что приходит парень из Измайлово, и показывает вашу смету на прокладку и делает как умеет.. вот в чем проблема..

а как выберет заказчик, как было тут сказано, это как выберет заказчик, и не всегда заказчик бежит за дешевизной, чего не скажешь о 90% халтурщиков..

  • Именно так, причем "парень из Измайлово" в моем случае пригнал после заключения договора и предоплаты ..."парней из Таджикистана"...причем узбеков...неплохие ребята, кстати, оказались...
  • Вот ЭТИ точно не халтурили: положено крепление кабеля каждый метр: строго рулеткой отмеряли...

Rolan написал : и "парни-спецы" эти существуют только благодаря таким заказчикам....

  • а вот здесь с Вами не соглашусь- "виновата система"...и "менталитет"...

Rolan написал : на что чех округлил глаза и просто сказал - "ты что, ты мешать на ней будешь, а подключать должен электрик".. когда у нас будет такое отношение, тогда и "парни" исчезнут....

  • аналогично- заказал сосед кухонную мебель- сборщики же и "встройку" подключили- отгорело через пару дней (тысячу со скандалом его жене вернули, переделывал я- бесплатно)...
0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

15.09.2008 в 06:21:03

У себя проводку так и проводил. По потолку в гофре, по стене без гофры (и без штробы ) под штукатуркой. Согласен с мнением, что менять провода (а тем более жеские) в гофре это из области фантастики. Я их на земле то с трудом протаскивал и то только при условии, что гофра вытянута ровно в линию. От того что кабель замурован в штукатурку качество изоляции не пострадало. Сужу это по тому, что стоит УЗО на 10мА на две комнаты с общей длиной кабеля 25-30метров. Включены два конвектора, телевизор, компьютер и никаких срабатываний УЗО до сих пор не было.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

15.09.2008 в 07:04:30

A917 написал :

  • Там и штроб для скрытой проводки нет и пола "заливного" - ТОГДА- "логически размышляя" - кабель-каналы и гофротрубы не желаете?
  • Ах да- для них нет заранее заготовленных точек крепления...ну полная безнадега - придется времянки по всей квартире от щитка кидать...

Есть работы в стройиндустрии,где изготавливают для панельных домов блоки, есть строительные работы, есть электромонтажные. В правильном проекте всё предусмотрено. Во всех других случаях делается "по факту", исходя из местных условий. Я это не приветствую, но это происходит в жизни чаще, чем можно предположить.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.09.2008 в 07:26:23

A917 написал : Согласен с мнением, что менять провода (а тем более жеские) в гофре это из области фантастики.

  • ну а я не согласен и менял провода и кабели и в трубах и в гофре и в металлорукаве...
  • конечно, если монтажник эту гофру восьмеркой завяжет- будет сложновато - придется выдалбливать эту гофру, но-что характерно- гофру для сменяемости кабеляв ней тоже надо по-правилам прокладывать, на поворотах-распаечные-транзитные коробки и т.п. , а не "побыстрее и покороче и так сойдет"...
  • и докладаю- замена проводки ДАЖЕ при невозможности вытащить кабель из трубы или гофры- то есть демонтаж старой проводки и прокладка по-новой - при наличии труб, гофры, металлорукава, кавбель-канала - легче...

A917 написал : От того что кабель замурован в штукатурку качество изоляции не пострадало.

  • дак и без штукатурки не пострадает- пока не стукнуе хорошенько...

  • только речь в ПУЭ идет об этом:

    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. ... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой...

  • таким образом, Ваш случай-ДОПУСТИМО, т.е.: "...данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). "

Перец написал : Есть работы в стройиндустрии,где изготавливают для панельных домов блоки, есть строительные работы, есть электромонтажные. В правильном проекте всё предусмотрено. Во всех других случаях делается "по факту", исходя из местных условий. Я это не приветствую, но это происходит в жизни чаще, чем можно предположить.

  • опять же- не спорю - только все равно не надо ХАЛТУРУ выдавать за "евроремонт по высшему разряду"...
0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

15.09.2008 в 09:25:50

Valeryko написал :

  • так ведь термин "допускается" в ПУЭ "прописан":

термин прописан, но не "допускается халтура" там прописано ;) а вообще, главное в пункте 7.1.37. это указание на "СМЕНЯЕМОСТЬ" электропроводки в помещениях, и это есть хорошо... но... я не знаю способа, пусть даже очень дорого в реализации, который бы гарантировал действительно сменяемость при, допустим, выгорании кабеля, понимаю что беру максимальную неприятность, ваш швелер, Валерико, тоже хорош, но вы и сами признаете, что при выгорании проще выдрать этот швелер... так как же ее реализовать эту сменяемость? и так ли она нужна? другой вопрос, если замена кабеля обусловлена другими причинами, он целый в этой трубе\гофре\швелере\канале, но не могу представить ситуацию когда такая необходимость возникает...

Valeryko написал : Сообщение от Rolan и "парни-спецы" эти существуют только благодаря таким заказчикам....

  • а вот здесь с Вами не соглашусь- "виновата система"...и "менталитет"...

ну а я разве не об этом же?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.09.2008 в 09:42:23

Rolan написал : термин прописан, но не "допускается халтура" там прописано

  • Хорошо. Тогда "политкорректно" будет:
  • Это ВЫНУЖДЕННОЕ заведомо ХУДШЕЕ решение, но оно допускается

Rolan написал : я не знаю способа, пусть даже очень дорого в реализации, который бы гарантировал действительно сменяемость при, допустим, выгорании кабеля, понимаю что беру максимальную неприятность, ваш швелер, Валерико, тоже хорош, но вы и сами признаете, что при выгорании проще выдрать этот швелер...

  • Этим он и хорош... но выдирать как раз не часто требовалось, зато можно было добавлять кабели , например, "забыли" про местное освещение...

Rolan написал : так как же ее реализовать эту сменяемость? и так ли она нужна?

-ПУЭ говорит, что нужна..."Как для себя" это однозначно лучше...

Rolan написал : другой вопрос, если замена кабеля обусловлена другими причинами, он целый в этой трубе\гофре\швелере\канале, но не могу представить ситуацию когда такая необходимость возникает...

  • Я могу привести много таких причин и можно будет долго их обсуждать, но это не суть важно: есть решение правильное и допустимое т.е. "не совсем правильное"...
  • поэтому "вернемся к нашим баранам": несменяемая проводка без гофры - в монтаже быстрее, легче и дешевле, но ХУЖЕ....

Rolan написал : ну а я разве не об этом же?

  • не совсем: люди, в принципе, везде одинаковы, просто ТУТ заказчик ничего не боится, поскольку знает: "конверт" решит все проблемы...