14.09.2008 в 22:40:39
Покритикуйте пожалуйста отопление гаража, состоит из чугунных радиаторов соединенные 2 мя трубами 3/4 и расширительным бачком.
15.09.2008 в 02:04:46
Так будет лучше. Первый вариант обречен на непрогрев крайних радиаторов
15.09.2008 в 14:48:47
ТЭН слабоват при вашем кол-ве секций. Ставьте 3 КВТ и схему, как у Палецкий
15.09.2008 в 19:11:58
А при такой схеме можно рассчитывать на одновременный и равномерный прогрев батарей???
15.09.2008 в 19:29:02
grall написал : при такой схеме можно рассчитывать на одновременный и равномерный прогрев батарей???
...не продавит :( насос нужен
16.09.2008 в 13:23:07
grall написал : Покритикуйте
Ниже всякой критики.
Поставьте электрообогреватель.
16.09.2008 в 13:31:55
бак с тэном положь на пол в горизонтальном положении -тогда заработает, а лучше его воще в приямок
16.09.2008 в 13:33:31
grall
А почему интересно расширительный бак назван у Вас баком для долива воды,а котел -расширительным баком?;)
Замените на чугунных радаторах трубы на родные 1 1/4" и Ваша схема вполне сможет работать