Аватар пользователя
grall

Местный

Регистрация: 03.02.2008

Москва

Сообщений: 16

14.09.2008 в 22:40:39

Покритикуйте пожалуйста отопление гаража, состоит из чугунных радиаторов соединенные 2 мя трубами 3/4 и расширительным бачком.

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2008 в 02:04:46

Так будет лучше. Первый вариант обречен на непрогрев крайних радиаторов

0
Вложение
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

15.09.2008 в 14:48:47

ТЭН слабоват при вашем кол-ве секций. Ставьте 3 КВТ и схему, как у Палецкий

0
Аватар пользователя
grall

Местный

Регистрация: 03.02.2008

Москва

Сообщений: 16

15.09.2008 в 19:11:58

А при такой схеме можно рассчитывать на одновременный и равномерный прогрев батарей???

0
Вложение
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2008 в 19:29:02

grall написал : при такой схеме можно рассчитывать на одновременный и равномерный прогрев батарей???

...не продавит :( насос нужен

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

16.09.2008 в 13:23:07

grall написал : Покритикуйте

Ниже всякой критики.

Поставьте электрообогреватель.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

16.09.2008 в 13:31:55

бак с тэном положь на пол в горизонтальном положении -тогда заработает, а лучше его воще в приямок

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

16.09.2008 в 13:33:31

grall
А почему интересно расширительный бак назван у Вас баком для долива воды,а котел -расширительным баком?;) Замените на чугунных радаторах трубы на родные 1 1/4" и Ваша схема вполне сможет работать

0