16.09.2008 в 15:47:03
В с/у частн.дома стиралка и умывальник будут стоять у противоположн. от канализацион.стояка стены - см.рисунки. Подвод канализации думал заштробить в стены 32-ой трубой, но не придумаю как участок выход штробы - стояк сделать разборным. На раструб стояка надет тройник 100-100-100 (на самом деле - крестовина, верх которой сейчас заглушен пробкой с воздушн.клапанами), к одной из строн тройника, редукция на 100-50 - сюда ранее подключались 50-тые трубы, которые настенным монтажом шли к СМ (умывальника не было), с другой стороны - через тройник подключен унитаз (косой выпуск) и редукция на 50 для подключения ванны. Стены в дан.момент штукатурятся и есть возможность сделать штробы под каналью, но волнует вопрос - хватит ли 32 для умывальника и СМ и как выполнить само подключение к стояку - есть ли необходимость делать его разъемным, не критично ли наличие нескольких поворотов под 90град.? Плз, поделитесь опытом упрятывания канализации.
Пока писал письмо, придумал;) что штробиться можно чуть выше подключения и в колено выхода из штробы вставить еще одно колено направленное вниз, а уже в него колено в сторону стояка (рис.2), т.е. получается разборное.. Или может вообще довести штробу аж к той стене, где ванна стоит и в ее 5-ку и подключаться - проход возле "горшка" будет свободным. Или включиться в верхушки крестовины (где сейчас клапана)? :cool:
Можно оставить и настенный монтаж, но из-за подвода к умывальнику надо выйти аж на противоложн.стену и машину уже вплотную в угол не поставишь - имхо некритично.
ps. вода разводится в полу, вход в канал.стояк чуть выше уровня пола. pps. сорри за "много буков"
16.09.2008 в 16:16:10
Я думаю,если нужно разборную конструкцию,то рис.2 пойдет.Только поставьте уголки по 45 градусов.С углом 90 в стене придется согласиться,иначе совсем глубоко штробить надо.От умывальника и стиралки желательно трубу не меньше 40.
16.09.2008 в 17:03:43
Унитаз - поменять прямой тройник на косой. Предусмотреть ревизии в концах прямых участков труб (замоноличенных)
18.09.2008 в 04:43:47
Я тоже планирую замонолитить трубу под раковину.
Скажите пожалуйста, а замоноличенные соединения типа отводов на 90 (45) градусов требуется промазать герметиком на стыках или достаточно будет существующих уплотнительных колец? Не начнет ли подтекать эта конструкция лет через 5-10?
Спасибо!
18.09.2008 в 10:12:57
Ara написал : Я тоже планирую замонолитить трубу под раковину.
Скажите пожалуйста, а замоноличенные соединения типа отводов на 90 (45) градусов требуется промазать герметиком на стыках или достаточно будет существующих уплотнительных колец? Не начнет ли подтекать эта конструкция лет через 5-10?
Герметик не нужен, да и будет он препядствовать (а скорее всего порвется и может повредить уплотнительные манжеты, или стать причиной негерметичности соединения) тепловому расширению труб, которое может достигнуть 1 см на 1м если горячую воду сливать. Кольца можете силиконовой смазкой намазать для удобства монтажа и надежности, а сверху места стыков обмотать скотчем (без фанатизма) - это препядствует попаданию туда раствора. Трубы нужно втыкать до конца, а потом где-то на 1 см вытащить.
18.09.2008 в 10:46:50
Rom5 Ara Канализационный трос проходит только через один угол 90 градусов. Поэтому по возможности следует отказаться от углов 90 градусов в пользу 45 градусов. Для обеспечения разъёмного соединения канализационных труб, существуют компенсирующие муфты.
18.09.2008 в 12:58:14
Спасибо за ответы, форумчане!
По уголкам на 45 и по скотчу я понял. Если честно, боязно как-то резинки замоноличивать :) По вашим ощущениям, сколько лет резинки простоят :)?
18.09.2008 в 14:00:14
Ara написал : По вашим ощущениям, сколько лет резинки простоят ?
На Ваш век хватит.
18.09.2008 в 14:16:32
а вентиляция стояка или канализ. клапан где?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу