Tehnik-san, скажите, пожалуйста, тут какие фильтры тонкой очистки?

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

25.10.2010 в 14:03:29

#2050882

Переделка водопровода: ППР был заменён на труби и фитинги Rehau Rautitan На фото можно увидеть безграмотною пайку ППР - труба в процессе пайки не вошла в фитинг на пять мм

Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

25.10.2010 в 14:05:41

#2050887

Продолжение:

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

25.10.2010 в 21:10:25

#2051608

алекс851 написал : по третьей фото вопрос:не малое расстояние между подачей воды и фановой?если стиралка с аквастопом может не влезть,или ставить придётся под углом. ещё вопрос.назначение "кольца" вокруг фильтра?

Все нормально. Стиралка будет стоять в нише шириной 1 м. Такое расположение воды и канализации для стиралки -на мой взгляд оптимально.60см-кан, 70см-вода. Кольцо не совсем понял какое, на всякий случай -это шестигранник для регулировки редукторов в комплекте.

Astravent написал : Никогда не слышал об этом производителе! А чем вызван именно такой выбор обратных клапанов: тихие, удобные в монтаже, надежные, дешевые? Почему не FAR или Oventrop?

ФАР не делает обратных клапанов. Овентроп стоит около 1000руб. ITAP- нормально сделаны, пока не подводили-будем ставить) Приходилось ставить другие-из неовентропа) -ITAP самые нормальные.

Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

25.10.2010 в 21:20:33

#2051636

master.msk написал : Кольцо не совсем понял какое

имел ввиду закольцовку трубы вокруг самоочистных фильтров с двумя шаровыми

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

25.10.2010 в 21:27:07

#2051659

алекс851 Это обратная промывка фильтров. Так рекомендуют изготовители. Ну не совсем так, но близко к тексту)

Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

25.10.2010 в 21:47:16

#2051719

master.msk написал : Это обратная промывка фильтров

а не проще сразу самопромывные ставить

Аватар пользователя
allzel

Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

25.10.2010 в 22:22:08

#2051816

lusy написал : скажите, пожалуйста, тут какие фильтры тонкой очистки?

FAR

Аватар пользователя
lusy

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Ижевск

Сообщений: 73

25.10.2010 в 22:32:31

#2051852

allzel, спасибо!

Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 258

25.10.2010 в 22:51:35

#2051891

master.msk написал : ФАР не делает обратных клапанов. Овентроп стоит около 1000руб. ITAP- нормально сделаны, пока не подводили-будем ставить) Приходилось ставить другие-из неовентропа) -ITAP самые нормальные.

Спасибо за ответ. По FARу посмотрел каталог, Oventrop - цена нереальная. По бумагам получается Enolgas Eurostop получше Itap'а Europa при сравнимой цене (130-170 руб за 1/2" в Весте). http://www.vesta-trading.ru/prices/base/5.2/enolgas.htm Пропускная заявлена " для Ду15 ... 8,4 м3/час, тогда как у обычных золотниковых пружинных клапанов ... не превышает 5 м3/час" Не пробовали? У Enolgas'а седло пластиковое, а у Europ'ы металлическое: что лучше?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

25.10.2010 в 23:02:29

#2051923

Astravent написал : Пропускная заявлена " для Ду15 ... 8,4 м3/час, тогда как у обычных золотниковых пружинных клапанов ... не превышает 5 м3/час" Не пробовали? У Enolgas'а седло пластиковое, а у Europ'ы металлическое: что лучше?

Пробовал. Пластиковые мне показались во первых более шумными. Металлические лучше.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

25.10.2010 в 23:05:57

#2051933

алекс851 написал : а не проще сразу самопромывные ставить

Проще, но задача была сделать лучше.:)

Аватар пользователя
=TS=

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 44

27.10.2010 в 10:55:21

#2054363

Подскажите, пожалуйста, по монтажу сифона Viega Simplex.

  1. У меня в комплекте идут три больших резинки. Две толстых рифленых и одна тонкая. Судя по схеме, две толстые рифленые резинки идут на слив, сверху и снизу ванны. А тонкая - идёт на перелив. Так?
  2. С какой стороны ванны (внутри или снаружи) должно стоять единственная резинка на переливе.
  3. Правильно я понял, что сливная запорная пробка к сифону ни как не прикручивается, просто вставляется и всё. А перекрытие слива происходит просто под действием веса самой пробки. Т.е. управляющий тросик опускает рычаг и пробка проваливается вниз. Насколько такое запирание надежно? Спасибо.

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

27.10.2010 в 11:17:32

#2054399

=TS= написал : (внутри или снаружи)

с наружи

=TS= написал : Т.е. управляющий тросик опускает рычаг и пробка проваливается вниз. Насколько такое запирание надежно?

да,достаточно,на качество не жаловался

Аватар пользователя
lusy

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Ижевск

Сообщений: 73

27.10.2010 в 11:45:41

#2054450

В качестве офф-топа, но не выдержала:) С начала ремонта часто читаю этот форум. И у меня в корне изменилось представление о сантехниках (прошу прощения за бытовое название).
Настолько грамотное общение, в подавляющем большинстве случаев по делу, на таком профессиональном уровне! И никогда не отказываете в советах! Я просто приятно поражена! С огромным уважением к Мастерам этого форума.

Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4240

12.11.2010 в 19:35:45

#2082690

Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer

пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую

Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

16.11.2010 в 00:20:31

#2088539

Tehnik-san, на фото Ваших работ (#235, 2-е фото; #282, 2-е и 5-е фото) обратил внимание на звукоизоляцию канализационных труб, предполагаемых для заливки в стяжку пола. Действительно ли нужна такая звукоизоляция, чтобы не слышать журчание воды? Я интиресовался специально и Ваши коллеги на форуме убедили меня в отсутствии необходимости в подобной звукоизоляции, а сейчас обнаружил фото Ваших работ и вновь появились сомнения

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.11.2010 в 01:03:01

#2088578

2Sib На этом особняке трассы канализации заливались стяжкой и утеплитель был предназначен только как гильза при тепловых расширениях и отсечка звуковых колебаний, передающихся в монолитных конструкциях

Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

16.11.2010 в 21:45:29

#2090088

Tehnik-san, уточните. правильно ли понял, что теплоизоляция для труб нужна для компенсации их тепловых расширений и для их звукоизоляции от потока сливаемой воды. Я уже раньше спрашивал Вас в отношении необходимости теплоизоляции труб для компенсации их температурных расширений, тогда ответ был отрицательным(http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69034&hl=%EA%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF, #3, пункт 2.). Сделайте, пожалуйста, уточнения в отношении и тепло-, и звукоизоляции.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.11.2010 в 22:07:57

#2090162

2Sib В данном конкретном случае , 110мм трассы были слишком длинные -17 м/пог и они проходили под кабинетом и каминным залом, затем были залиты в стяжку, вот поэтому и было принято именно ТАКОЕ решение. При квартирной же разводке трассы находятся в отдельном помещении , отгороженном от остальных помещений стенами и никаких утеплителей на кан. трубы ни в штрабах ни в открытом пространстве не использую. Плавные переходы (два отвода под 45* вместо одного под 90*) врезки в трассы под углом 45* + нормативные уклоны сами по себе не создают беспокоящий шум.

Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

16.11.2010 в 23:11:33

#2090323

Tehnik-san, Ваш авторитет непререкаем, поэтому уточните еще, пожалуйста: в #282 есть фото санузла, в котором диаметр трубы, судя по всему, составляет 50 мм.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.11.2010 в 23:23:52

#2090360

2Sib Все эти фотографии с одного большого объекта, это особняк с лифтом и 8 с/у. Там где кан. трубы одеты в утеплитель - там сверху них потом был уложен тёплый пол, вот поэтому и одел утеплитель на трубы, заметьте, что на таких же трубах , которые идут в стенах утеплителя нет

Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

16.11.2010 в 23:27:20

#2090373

Спасибо,Tehnik-san. Как близко над такой изоляции могут быть расположен провод теплого пола? А трубы, судя по их цвету, с повышенной звукоизоляцией - это специально ? Проститите за настойчивость !

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.11.2010 в 23:46:34

#2090423

2Sib Разница в том, что именно в Вашем случае эл.тёплый пол, а в моём случае водяной, поэтому моя рекомендация о пробковом покрытии для Вашего с/у остаётся в силе и другой утеплитель здесь полагаю не подойдёт

Sib написал : А трубы, судя по их цвету, с повышенной звукоизоляцией - это специально ?

Совершенно верно ,здесь были применены шумопоглощающие трубы Rehau Raupiano

Аватар пользователя
Sib

Местный

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

16.11.2010 в 23:53:41

#2090446

Tehnik-san, спасибо. Имеет ли смысл в моем случае применить трубы Rehau Raupiano?
Разрешите еще смежный вопрос. Для тех душевых кабин, фото которые Вы часто приводите (ибокс, верхний и ручной душ, боковые форсунки) достаточно ли канализационной трубы 50 мм с уклоном 4 мм/м + сифон Viega (Tempoplex Plus, арт. 578916, 50 л/мин.) для обеспечения требуемого в таких случаях стока 50 л/мин. или нужна только труба 75 мм? И еще, можно ли вообще такой сифон равноценно использовать взамен трапа?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

21.11.2010 в 23:54:29

#2098659

Переделка ввода воды в квартире. Причины: Потек фильтр.(похоже подделка) Неправильно подключен водонагреватель.(не работал "взрывник" из комплекта+невозможно было слить воду) Неправильно установлены счетчики(после промывного фильтра), редуктор(не работал-). На ГВС стоял редуктор ДО фильтра также был забит грязью и демонтирован чуть раньше.

При всех косяках монтажа, хороший доступ. Простые и красивые дверки.

P.S.Полотенцесушитель "умельцы" подключили мп трубой. +кран на стояке ГВС-также вероятно будут со временем переделываться.

Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 258

22.11.2010 в 00:18:37

#2098717

master.msk написал :

А кран на левом магистральном стояке решили оставить?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16367

22.11.2010 в 00:24:43

#2098728

Astravent написал : А кран на левом магистральном стояке решили оставить?

внимательнее, пожалуйста читайте!

master.msk написал : кран на стояке ГВС-также вероятно будут со временем переделываться.

Не я решаю.Мои рекомендации: переварка от муфт у пола и выше. Кран убрать. Полотецесушитель-электрический, т.к таким образом подключенный водяной полотенцесушитель-потенциально опасен.

Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 258

22.11.2010 в 10:24:39

#2099053

Виноват, буду внимательней.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

26.11.2010 в 01:13:41

#2106312

Кух. мойка перенесена на 14 м/пог от основного стояка .

Для стоков используется насос принудительного канализования SFA Sanivite «Бесшумный» .

Водопровод - медная труба 22мм для ХВС (3 потребителя) и 15мм для ГВС (1 потребитель)

Трассы слива - чешский ПП "Экопластик" - стояк от насоса ПП32 до потолка , далее горизонтальная трасса ПП40 по потолку с уклоном 1см на м/пог

(нормативный уклон для напорных канализ. трубопроводов)

Справа от кух. мойки вплотную П/М машина , слева на расстоянии 4м от насоса - стиралка . Объект ещё не закончен