Maxi psy- диэлектрические вставки между стояком и Вашим медным участком системы не ставили? Флюс сколько минут промывали) ( скоро сам будут паять ). Сколько времени ушло на все?
urik82 написал :
Maxi psy- диэлектрические вставки между стояком и Вашим медным участком системы не ставили? Флюс сколько минут промывали) ( скоро сам будут паять ). Сколько времени ушло на все?
С какой целью? Соединений сталь-медь-сталь нет, до водогрея ПП будет, до конечных потребителей тоже ПП. Не вижу смысла, хим.реакций быть не должно вроде. Если не прав, поправьте.
На все ушло 2 дня, не отвлекаясь ни на что.
maxi_psy написал :
С какой целью? Соединений сталь-медь-сталь нет, до водогрея ПП будет, до конечных потребителей тоже ПП. Не вижу смысла, хим.реакций быть не должно вроде. Если не прав, поправьте.
На все ушло 2 дня, не отвлекаясь ни на что.
Мыслю как и Вы, но возможно чего-то не знаю, т.к. многоуважаемый Tehnik-San, на первой странице данной ветки в похожей системе ставит их и обращает на это внимание. Хотелось бы услышать мнения специалистов, :help
Tehnik-san, прочитал все 5 страниц дебатов, думаю что разобрался, но если не трудно опишите что подключено к КУП на Вашем объекте в самом начале ветки ..." В этом случае стояки подключены к СУП,а медные трубопроводы к КУП(здесь и на водонагревателе тоже диэлектрические вставки)...."1стр, можно ли было здесь обойтись без вставок после редуктора и не подключать медь к КУП или это пожелание клиента?
urik82- в той ситуации можно было обойтись и без диэлектрических вставок, но перед началом сантех. работ было поставлено тех.задание от владельца квартиры. После завершения моих работ, на этот объект был приглашен электрик и о его работе и методах подключения к СУП и КУП мне не известно.
Tehnik-san, спасибо за ответы. В теме разобрался. Скоро буду паять по Вашим фото. Результаты выложу. Серьезное дело - сантехмонтаж, спасибо всем Мастерам за то, что делитесь секретами и помогаете начинающим:applause:
обратный клапан установлен вблизи подрывника.
Зачем он здесь нужен? Почему недостаточно ОК, который установлен сразу за счетчиком?
прежде чем не устанавливать "родной" клапан безопасности бойлера, не поленитесь позвонить в сервисную службу и узнать их мнение по поводу поддержания гарантии.
Особенно , это касается Термексов и прочей хрени, у которых вероятность течи бойлера в гарантийный период очень высока.
А так же позаботтесь о том, чтобы был доступ к бойлеру для профилактического ремонта.
********************************
Если же очень хочется избавиться от штатного клапана безопасности или же ТМ им бойлер не комплектует, то уж лучше обойтись вообще без жёлтого обратного клапана. Невозможность опорожнения бойлера добиться подьёмом подводящей трубы ХВ выше верха бойлера
подрывной клапан нужен и лучше для бойлера, если он будет выставлен на 4 бара
Если кто и ставит ОК, то в большинстве случаев - на отводах коллекторов. При этом в трассе от такого ОК до потребителя возрастает давление, что может быть опасным для трассы (как пример: на коллектор ХВ ставят подрывник или накопитель, опасаясь расширения воды). Почему же никто не озабочивается расширением воды, "запертой" после ОК?
почему же, озаботились!
У нас запрещено монтировать водомеры (в частности ХВ о котором я буду говорить дальше) без установки обратного клапана. Этот клапан потребителю нафиг не нужен, а водоканал его хочет, чтобы потребитель не мог пылесосом отмотать показания водомера назад.
На практике выяснилось, что вскоре после установки ОК бойлеры начинают резко течь (давление из нагрева воды увеличивается до 6-8 бар . Его стравливает подрывник. Но бойлер на таком критически высоком давлении работать долго не может) .
Годно при давлении в стояке до 5 бар:
Выход прост до безобразия: горячим гвоздём делаем маленькое отверстие в запорной пластмаске ОК ХВ , устанавливаем его с водомером и все довольны. При таком раскладе, лишняя расширившаяся вода уходит обратно в стояк ХВ
odesit написал :
... прежде чем не устанавливать "родной" клапан безопасности бойлера, не поленитесь позвонить в сервисную службу и узнать их мнение по поводу поддержания гарантии.
Смысла устанавливать родной ГБ (не известно где и кем изготовленный и постоянно "сопливящий") для Термексов не вижу, потому как свои огрехи этот производитель очень серьезно подстраховал. Поясню - офиц. гарантия производителя на свои комплектные ГБ - один год и то именно с момента продажи !!! Теперь считаем - воду в "белокаменной" отключают всего на три недели, остальное время 11 месяцев бойлер не работает, т.е. три недели бойлер отработал и срок гарантии уже кончился, а то можешь даже не успеть водонагревателем и воспользоваться, к примеру бойлер куплен в мае, гор. воду отключили в июле, но бойлер пока не установлен, воду включили в июле и через неделю поставлен бойлер, считаем, что это начало августа, теперь следующее отключение так же в июле след.года, но в это время гарантия на ГБ уже закончилась )) Соответственно какой бы ГБ не был установлен, смысла полагаться на такие "гарантии" от производителя нет. По этим причинам я и ставлю в таких случаях ГБ от Штибеля (цена 950р) которые для них изготавливает SYR Armaturen