NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

08.12.2008 в 17:56:46

Tehnik-san написал : По поводу диэлектрической вставки-это обычное техзадание,согласованное с заказчиком

Меня смущает место расположения вставки. Она должна стоять сразу на штуцерах бойлера, размыкая токоведущие части бойлера и металические трубопроводы. Или Вы еще раз соединяете медные или стальные трубопроводы для вывода клемы земля. Хотя и так не то. Короче ??????

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11344

08.12.2008 в 17:58:16

На штуцерах бойлера они уже стоят,смотрите фото внимательнее пост 21 ,первое фото

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

08.12.2008 в 18:06:14

Этого достаточно с головой. А так трубопроводы между 2 вставками остаются не выведенными на СУП. А так как вода может пропускать напряжение есть вероятность поражения эл током когда человек возмется за кран смесителя.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 18:12:28

Tehnik-san написал : Так что хоть с изгибом,хоть без оного,всё едино

При замене стояков от старых отрезаются квартирные трубы, потом продергиваются новые трубы стояков и к ним привариваются старые соскИ. Интересно, как продрнуть новую трубу, если на ее пути окажется старая труба квартирной разводки? То, что это произойдет через 30 лет или через три года - не имеет никакого значения.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11344

08.12.2008 в 20:45:17

NAP написал : А так трубопроводы между 2 вставками остаются не выведенными на СУП.

Для начала следует ВНИМАТЕЛЬНО !!!! прочесть тему, а затем делать свои умозаключения. К СУП и до и после вставок ВСЁ соединено !

0
rlf
rlf
Новичок

Регистрация: 27.01.2008

Москва

Сообщений: 23

08.12.2008 в 22:55:09

а зачем после водомеров обратные клапана ?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11344

08.12.2008 в 23:38:01

Я думаю,что любая информация должна нести свой уровень КПД ...и эту тему не для пустой болтовни открывал. Прилагайте ПРЕДМЕТНЫЕ фото что либо из своего опыта монтажа,думаю остальным пользователям,да и мне тоже будет интересно,вдруг что- либо и для себя позаимствую ...а то из-за пустого трёпа потеряеться весь смысл темы.

0
rlf
rlf
Новичок

Регистрация: 27.01.2008

Москва

Сообщений: 23

08.12.2008 в 23:55:38

не , всё таки зачем обратные клапана после водомеров ?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11344

08.12.2008 в 23:57:12

Обратные клапана спасают от "подмеса" и махинаций со счётчиками-водомерами

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

09.12.2008 в 09:58:51

сансэй написал : ВНИМАТЕЛЬНО !!!! прочесть тему

Принимаю. Прошу прощения за отвлечение. Повторение мать учения (для себя). Таких профессионалов в наших местах увы, нет. Еще раз спасибо. На счет уравновешивания потенциалов. Получается, что теперь квартира уравновешина и не будет зависеть от соседей у которых могут выполнять сантех и электро работы горе мастера. А в пол строители не закладывают сетку для КУП?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2008 в 23:36:33

Просмотрел все картинки по проделанным работам и меня мучает вопрос: с какой целью при монтаже трубопровода совмещают медные трубы и пластиковые? Я в этом деле пока дилетант, хочется понять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу