maximys78, чем заполнены штробы с трубами? если это пена, то как вы ее потом срезали вровень со стеной?

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

05.10.2012 в 16:43:19

#3350922

Slob написал : чем заполнены штробы с трубами?

Монтажная пена Makroflex.Срезал ножом малярным.

0

Максим.

Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

05.10.2012 в 17:28:55

#3351011

maximys78; ясно. спасибо!

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2012 в 22:08:03

#3351727

master.msk написал : ок - нет

Можно нарваться на дотошного пломбировщика из УК -заставит клиента переделать . А то ,что обратный ток невозможен -ему по барабану. В люберцах ПИКовские особо злобные ;) проверяли наличие встроенных ОК в отводы счетчика ,при установленных Итапах ;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

05.10.2012 в 22:44:37

#3351833

Эта работа не случайно показана на нашем сайте. Несмотря на то, что в этом разделе выложенно множество фотоотчетов о наших работах по замене радиаторов с нижней подачей теплоносителя, выполненных ранее, и существуют работы и в квартирах с отделкой и с поворотом отводов в нишу оставшуюся от чугунного радиатора, нас прежде всего удивило, что нижняя подача встречается не только в хрущевках, но и в довольно высоких и относительно свежих домах, конкретно в этом доме 17 этажей. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание на соблюдений технических условий и рекомендаций производителей радиаторов для того чтобы работа отопительных приборов была максимально эффективной. Для примера, если бы для монтажа этих радиаторов был выбран самый распространенный способ подключения - боковой, то даже несмотря на небольшое количество секций они бы прогревались не полностью, если прогревались вообще. Множество таких примеров мы встречали в своей работе.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2012 в 22:48:40

#3351849

Гостевой СУ

вводные краны ,ФГО ,приборы учета -доступ к стоякам с общего коридора,окно 480*480мм

-решено сделать узел и установить проточник над угловой инсталляцией . И основной

в весьма ограниченном пространстве

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

05.10.2012 в 22:53:37

#3351870

Олегович, о хо хо. Не надо только вот.

Вот розлив с низу в верх, обратка с чердака ф 80. Все работает отлично. Дом сдан в 2011 году. 16 секционные радиаторы прогреваются не все, спасает самодельный удлинитель протока из медной трубки. Главное смещение перемычки к радиатору и все. Если перепад отсутствует, ты хоть как подключай работать не будет.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2012 в 22:57:22

#3351891

Косожихин написал : спасает самодельный удлинитель протока из медной трубки

А есть фото "изделия" нужно дома поставить ,а то радиатор 12секц не прогревается И вопрос ,как там кусок меди чувствует внутри радиатора ? Не химичит;) Так понимаю просто в пробку вкручиваем с обратной стороны кусок трубы с фитингом?

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

05.10.2012 в 23:04:04

#3351929

Да, с другой стороны вкручиваем кусок трубы. Только вот пробка нужна 3/4 с про точеной до конца резьбой.

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

06.10.2012 в 01:32:25

#3352256

EV.SA, краный бугатти пафосные - с надписями на ручках:)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

06.10.2012 в 10:07:41

#3352417

Косожихин написал : Не надо только вот.

делайте как угодно, это ваша работа и вам за неё отвечать, меня лично это не касается...но после того как на одном из объектов у меня радиатор из 8 секций был еле теплым (нижняя подача) я стал интересоваться почему так происходит...кстати удлинитель потока работает только при верхнем розливе, и манипуляции с ним при нижней подаче ни к чему не приведут...и в инструкции к любому радиатору указано всего три варианта подключения на однотрубке : низ-низ, верх-низ, верх-низ диагональ, варианта низ-верх не существует, и если у вас эта схема работает то во-первых это не значит что радиатор греется так как он должен греться, возможно достаточно чтобы заказчик принял объект, но не так как должен, а во-вторых то что он будет работать вы не можете гарантировать на 100%, и вам просто повезло что циркуляция настолько мощная, что радиатор прогревается как его не подключай...а это лотерея...в моем случае лотерея недопустима, потому как радиаторы как правило делаются до отделки или вообще в не сезон, и в случае если придется переделывать по причине недостатка тепла, нам с заказчиком одинаково не захочется переделывать, мне потому что бесплатно, ему потому что наводить беспорядок в отремонтированной квартире...

у вас радиатор 6 секций прогревается, а я на этой неделе переделывал радиатор из 5 секций который не прогревался, правда это хрущевка и 5й этаж....

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

06.10.2012 в 20:18:05

#3353177

Олегович написал : ....кстати удлинитель потока работает только при верхнем розливе, и манипуляции с ним при нижней подаче ни к чему не приведут.

Не соглашусь, у меня дома в комнате 17 секций чуг.радиаторов с межосевым расстоянием 350мм, подача нижняя, я убрал диагональ и поставил удлинитель протока, работает четвертый год так же , как и при бывшем диагональном подключении.

Вот есть еще одно предметное подтверждение полуторагодичной давности по поводу работы удлинителя протока с показаниями замеров температуры каждой секции пирометром http://newcok.ru/forum/18-1579-56267-16-1300885695

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.10.2012 в 20:37:09

#3353218

Олегович, при верхней подаче удлинитель протока не нужен в принципе...

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

07.10.2012 в 01:00:45

#3353861

NNN написал : Олегович, при верхней подаче удлинитель протока не нужен в принципе...

при длине больше 10 секций, на последних секциях ощутима потеря, еле теплые начиная с 11й...так что бывает пригождается...

Tehnik-san написал : у меня дома в комнате 17 секций чуг.радиаторов

полемика вроде насчет биметалла....

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

07.10.2012 в 01:37:13

#3353906

Олегович написал : полемика вроде насчет биметалла....

так ведь физика самого процесса одна ... и для биметалла и для чугуняки .

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

07.10.2012 в 01:56:34

#3353927

Олегович разница в цене есть при подключении радиатора верх\низ и диагональ?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.10.2012 в 05:31:31

#3353984

Олегович написал : ..кстати удлинитель потока работает только при верхнем розливе, и манипуляции с ним при нижней подаче ни к чему не приведут...

Олегович, Не вводите людей в заблуждение. Удлинитель протока работает при любом розливе (другое дело, что при верхнем он не нужен) при условии, что вставлен в верхний коллектор.

0
Аватар пользователя
zyuziakin

Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

08.10.2012 в 09:47:22

#3355884

Доброго дня мастера! Могу сказать у меня нижняя подача и стоят удлинители протока на вех батареях (батареи биметал, удлинители из МП) кол-во секций варьируется от 6 до 12 с межцентровым у всех 500 - все прогреваются полностью

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

09.10.2012 в 01:29:09

#3357854

Косожихин написал : Олегович разница в цене есть при подключении радиатора верх\низ и диагональ?

конечно, только не надо меня брать на понт что таким образом я продаю более дорогую услугу, так как трудоемкости больше в 2 раза, а цена всего на 1000р.

NNN написал : Олегович, Не вводите людей в заблуждение.

я не пытаюсь, это всё производители радиаторов, я лишь выполняю монтаж согласно инструкции к ним прилагающейся...

если у кого то что-то работает при этом подключено неправильно, это не значит что везде и все надо делать неправильно, для меня например нет большей пытки чем ездить на объект повторно (с учетом наличия не особо чистых работ, для заказчика наверно пытка еще большая) поэтому я стараюсь, по мере наличия у себя знаний и старания в работе делать так чтобы результат не требовал доработки, мне если честно все равно что 95 % биметаллических радиаторов подключается в нашей стране на полипропилене, я все равно буду делать на сварке, также процентов 99 наверное подключается сбоку, не зависимо от направления подачи, я все равно буду делать так как рекомендует производитель, и если радиатор длинный то не колхозить с удлинителями а делать, диаганаль...есть варианты попроще, а есть правильные, разница в том что первые работают иногда, а вторые всегда...

ведь известная тема "биметалл и нижняя подача" не просто так возникла...

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

09.10.2012 в 01:45:28

#3357877

Олегович написал : конечно, только не надо меня брать на понт что таким образом я продаю более дорогую услугу, так как трудоемкости больше в 2 раза, а цена всего на 1000р.

В том, то все и дело. Вы тут советы даете, а мне потом выслушивать, от заказчика на мастерсити так да так, а там я видел то, а тут читал это, а вот мне сказали. В моей практике такие случаи случаются. Нахрен мне это, надо?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

09.10.2012 в 02:02:00

#3357889

Косожихин написал : Вы тут советы даете, а мне потом выслушивать, от заказчика на мастерсити так да так, а там я видел то, а тут читал это, а вот мне сказали.

у каждого монтажника конечно политика общения с заказчиком разная, я все конфликты снимаю просто фразой, "под вашу ответственность" и всё, для разъяснения могу добавить что я вам могу сделать все как вы хотите, хоть на потолок радиатор повесить если вы так захотите, но как оно будет потом работать ответственности не несу :) еще ни один заказчик не подписался....

если есть уверенность что будет всегда работать боковое подключение при любом направлении подачи, делайте так ради бога и живите спокойно, если заказчик начитается мастерсити и будет вправлять мозги, просто гарантируйте ему что будет греть...(летом правда это сложно сделать, так как проверить можно только в сезон) но я думаю монтажник которому важна его репутация не сольется в неабоненты при наличии косяка...я на самом деле не родился сантехником, опыт получаю в процессе работы и решения тех вопросов которые у меня возникают , так вот у меня такой уверенности что всегда будет работать нет, несмотря на то что очень много хрущевок где как правило подача чаще нижняя, подключил с боковым...и зимой никто не звонил что не грело, и пару раз удлинители ставил, и прогревали они радиатор полностью, правда при верхней подаче...но однажды попал на нижнюю подачу, о ней не подозревая, и 2 радиатора по 8 секций тупо не грели, практически полностью...кроме того что расстроил человека что он мерз всю зиму еще и пришлось ествественно бесплатно исправлять, так как дом старый краны на стояках не держат, а сливать 8 подьездов в 9 этажей слесаря отказались...пришлось ждать до весны...манипуляции с удлинителями не прокатили...после этого случая тема детально изучена и применена на практике...

еще был тоже неприятный случай когда 2 радиатора по 15 секций висели на 1"вых стояках, смонтировал байпас 3/4, не работает и все, манипуляции с удлинителями также не проканали...поставил байпасы 1/2, все заработало и все остались довольны...но сколько было криков на мастерсити что мол я жуткий косячник что душу стояк вместо того чтобы делать диагональ...на самом деле правильно ТОГДА критиковали, непонятно только сейчас куда ветер дует...

и мне кстати странна сама причина полемики, насколько я заметил профессиональные мастера вообще и на мастерсити в частности не выбирают пути в зависимости от сложности, а критериями выбора являются лишь нормативные документы и инструкции по эксплуатации, к чему тогда споры если в инструкции к любому радиатору всего 3 варианта, и вариант низ-верх там отсутствует как ни странно...?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.10.2012 в 02:08:29

#3357896

Олегович написал : ...вариант низ-верх там отсутствует как ни странно...?

Более развернуто поясните эту фразу... плиз

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

09.10.2012 в 02:18:22

#3357900

Tehnik-san; когда подача (вход теплоносителя) снизу, то есть в нижний горизонтальный коллектор, а обратка из верхнего с той же стороны...

http://www.royal-thermo.ru/download/assembling.pdf

производитель очень коректно обозначил *кой рекомендуемые варианты, то есть делайте как хотите, но будет работать или нет, ваши проблемы...

0
Аватар пользователя
fhlfibh

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

14.10.2012 в 12:31:25

#3368960

Было до:

Стало после:

Это, скорее, для коллекции, чем в качестве образца. Вышло с некоторыми элементами джамшутинга, но, надеюсь, не хуже, чем было. Еще ожидаются мелкие доделки типа изоляции или слива для шлангов.

0
Аватар пользователя
Hakamada

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

16.10.2012 в 10:51:38

#3373238

Выставляю на критику первый в своей жизни опыт монтажа сантехники. Было: МП с кучей лишних соединений, неудобное расположение кранов.

Стало: ПП, часть труб в штробах, перенесена раковина на кухне.

Трубы ПП Экопластик, счётчик стоит просто что бы был (для себя, в ук заявку на опломбирование давать не буду, по этому и нет обратного клапана), поял первый раз в жизни.
ГВС и ХВС подводятся к ГК, фото не будет ибо уже за кухонным гарнитуром спрятаны.

ЗЫ: медь не использовал из за того что прикупить её было не где в городе, но когда нашёл уже поздно было.
Подводку на шлангах планирую заменить.

Давление в системе 4 бара, после 23:00 падает до 1 бара. Буду думать перед колонкой над насосом повышения давления. Если вдруг ГК откажется работать на таком низком давлении. Пока стоит старая ГК, по этому точно ещё не знаю.

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

17.10.2012 в 20:46:48

#3376277

Hakamada написал : Стало: ПП, часть труб в штробах, перенесена раковина на кухне.

классно,особенно радует 4 фото изоляция на трубах

0
Аватар пользователя
алекс851

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1601

17.10.2012 в 21:33:44

#3376377

Hakamada,надеюсь смесителей с термодатчиками не будет,а то у них желательно горячая вода слева,или спецзаказ.глядя на фанину,вопрос на сколько ж у вас пол поднимется?и для стиралки вентиль на 3/4 нужен

0
Аватар пользователя
Hakamada

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

18.10.2012 в 09:35:03

#3377187

orinbasar написал : классно,особенно радует 4 фото изоляция на трубах

С толщиной стенки фитинга, я не видел смысла их закрывать. там ещё будет силикон или пена для заполнения штробы так что не кретично. За то глаз радует.

алекс851 написал : Hakamada,надеюсь смесителей с термодатчиками не будет,а то у них желательно горячая вода слева,или спецзаказ.глядя на фанину,вопрос на сколько ж у вас пол поднимется?и для стиралки вентиль на 3/4 нужен

Нет не будет, я люблю в этом плане простые. Хотя возможно куплю обычные заделанные под "ретро" Пол будет подниматься только под ванной на 5 см для исправления уклона, трубы канализации под унитазом уйдут в короб. Остальные будут не видны т. к. проходят за ванной. Ванна встаёт мм в мм, то есть ни чего не мешает. Ванна будет сталь с керамическим напылением, правда пока старую стальную использую. Стиралка пока потключина через 1/2, находится в коридоре по этому щас к ней прокинут гибкий шланг 1/2 (2м)->муфта 1/2 на 3/4 -> шланг от стиралки. В последствии все гибкие шланги будут заменены на медь или нержавейку.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16369

21.10.2012 в 22:14:01

#3384207

Вот

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16369

21.10.2012 в 22:24:12

#3384239

Юрасик написал : соединение выходит в плоскость со стеной то это норма

Немножко внутри..Не думаю, что проблема. Опрессовал-не течет

Потечет- можно выкрутить-трубка нерж. припаяна спаяна с фитингом твердым припоем, никаких нет для этого препятствий.

0