17.10.2013 в 09:11:54
G.A.S. написал : Обратный клапан Oventrop с косой врезкой, заклинило шток - далеко не единичный случай. Вот как это выглядит:
Это на ГВС. На ХВС внутри чистые. ГВС берётся из электрического бойлера, т.е. от ХВС фактически отличается только температурой. Случай далеко не единичный и был у многих монтажников.
Как мной, так и достаточным кол-вом других монтажников - было принято решение отказаться вовсе от и этих обратных клапанов.
Это хорошо, что вы приняли такое рещение, но советы по обслуживанию этих клапонов то есть? Или получается так - пол темы (страниц 120) ставили, всех тут убедили в их качестве, а потом бац и в кусты. :) Я не конкретно к Вам, а ко всем мастерам кто принял "такое" решение. На этом объекте что в итоге произошло? Открутили, видео сняли и.. ?
17.10.2013 в 09:17:09
polarrus написал : Так что попрошу тень на плетень не наводить, обратные клапана oventrop лучшее что есть на рынке
SCB написал : Тут у многих эти клапана клинили, в отличии от итаповских, например. Поэтому рекламные лозунги не прокатят.
Могу добавить статистики: Обратные косые клапаны овентроп у меня стоят с февраля 2013г. Вот сейчас в октябре решил фильтры промыть, открыл перемычку для обратной промывки - счетчики закрутились. Во втором санузле ситуация аналогичная.
Разобрал один клапан На ГВ клапан словил клина. На ХВ шток движется как у нового.
А кто что пробовал...Есть какой-нибудь способ лечения проблемы закисания штока на ГВ???
ЗЫ! Модераторы, переместите пожалуйста эти сообщения в тему: Брак, левак, косяк... Овентроп конечно отличный бренд, но обратные клапаны умирают на ГВ!
17.10.2013 в 09:22:28
wislord написал : На этом объекте что в итоге произошло? Открутили, видео сняли и.. ?
Чтобы столкнуть с места стукнул ключом (руками разобрать не смог). Далее покрутил - почистил грани друг об друга. Смазал незасыхающей, водонерастворимой силиконовой смазкой. Собрал.
Посмотрим что будет. Если ещё раз заклинит поставлю простые.
wislord написал : советы по обслуживанию этих клапонов то есть?
Есть. Выкрутить внутренности и забыть. Если высокое давление, то от подмеса спасают редукторы.
17.10.2013 в 09:23:58
Solovey, Да, ещё встречался с проблемой, когда обратные клапана Oventrop плохо держат обратный подпор воды. Я бы даже сказал, что поголовно.
Solovey написал : ЗЫ! Модераторы, переместите пожалуйста эти сообщения в тему: Брак, левак, косяк... Овентроп конечно отличный бренд, но обратные клапаны умирают на ГВ!
Если перемещать то сюда:
SCB написал : это надо в тему "Овентроп, а где же качество?" Как хорошую иллюстрацию.
Но конечно учитывая, что пользователи смотрят работы именно в этой теме:
wislord написал : Или получается так - пол темы (страниц 120) ставили, всех тут убедили в их качестве, а потом бац и в кусты.
Ибо кто начинает собирать себе водопровод из здешних в первую очередь ориентируются на ОК от Oventrop. wislord тому пример, впрочем не единственный.
17.10.2013 в 10:07:34
G.A.S. написал : Чтобы столкнуть с места стукнул ключом (руками разобрать не смог). Далее покрутил - почистил грани друг об друга. Смазал незасыхающей, водонерастворимой силиконовой смазкой. Собрал. Посмотрим что будет. Если ещё раз заклинит поставлю простые. Есть. Выкрутить внутренности и забыть. Если высокое давление, то от подмеса спасают редукторы.
Спасибо, меня больше интересовало про "чем самзать" :) Забывать не хочется, жалко.
17.10.2013 в 10:13:54
G.A.S. написал : Ибо кто начинает собирать себе водопровод из здешних в первую очередь ориентируются на ОК от Oventrop. wislord тому пример, впрочем не единственный.
Ориентируются на совокупное мнение именитых мастеров, которое выражается фотографиями их работ в этой теме. Я, как прочетавший ВСЮ тему целиком, знаю, что этих ОК было установлено очень много, а разговоры о закисании стали вестись относительно недавно.
17.10.2013 в 10:19:14
Скажите уже, на что их заменить? А то конкретной модели пока не видел.
17.10.2013 в 10:28:37
wislord написал : Я, как прочетавший ВСЮ тему целиком, знаю, что этих ОК было установлено очень много, а разговоры о закисании стали вестись относительно недавно.
Первое сообщение 20.09.2008 - не так уж и давно. А клапаны надо еще посмотреть, с какого момента пошли. Так что всё в порядке вещей.
17.10.2013 в 10:31:54
UncleSam976,
G.A.S. написал : iTap Europa
wislord написал : Ориентируются на совокупное мнение именитых мастеров, которое выражается фотографиями их работ в этой теме. Я, как прочетавший ВСЮ тему целиком, знаю, что этих ОК было установлено очень много, а разговоры о закисании стали вестись относительно недавно.
Многие умалчивают эти факты и случаи, что я считаю крайне не правильно. Да и ни кто не ожидал такого подвоха от этих ОК. В том числе когда я начинал ставить эти ОК - это было тоже по просьбе клиентов. Статистики и отзывов о них ещё на Мастерсити не было. Но хорошо, что я поставил не так много этих ОК и рано одумался. Ну а сейчас пожинаю плоды своего творчества - катаюсь по гарантии :)
17.10.2013 в 11:30:45
G.A.S. написал : Чтобы столкнуть с места стукнул ключом (руками разобрать не смог). Далее покрутил - почистил грани друг об друга. Смазал незасыхающей, водонерастворимой силиконовой смазкой. Собрал.
Я по штоку постучал - сдвинуть не смог. Смог только с помощью инструмента "провернуть" шток, после этого он ходил как новый, без усилий на трение.
G.A.S., что за смазка? Можете поточнее сказть название и производителя? Придется свои тоже лесть чем-то смазывать...