san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

08.08.2016 в 12:27:27

cupspb, вопросов больше нет. Просто обычно с настенными котлами люди делают менее высокотемпературные системы, а там такая фишка с насосами не прокатит. Это и ввело меня в заблуждение.

0
ss220
ss220
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Москва

Сообщений: 213

13.08.2016 в 11:35:06

san-therm,

san-therm написал:

sergei3k написал: san-therm, Поделитесь секретом: где спряталось соединение "нержавеющая трубка-сама труба"? В стене вроде не видно. Если на полу, то может это и не трубка вовсе?

sergei3k, дык, уже не раз делился, только до народа что-то не доходит, что нужно соблюдать правила монтажа. Вот видео, которое делалось год назад:

Фото "старого" варианта:

ссылка

Хотя достаточно привести выдержки из инструкции:

Не говоря уже о здравой логике, что трубы обязательно должны быть теплоизолированы и отвязаны от строительных конструкций!

И вот такие вопросы бы не возникали, если бы другие делали изоляцию.

По-ходу, лёгкий заработок, "срубить бабла" для многих более приоритетная задача, чем следовать требованиям.

Вот мне интересно, кто-нибудь изолирует от воздействия гипса, цемента и т.д. водорозетки (настенные угольники)? Ведь, судя по этой инструкции - должны.

0
ss220
ss220
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Москва

Сообщений: 213

13.08.2016 в 13:38:30

Разводка воды в совмещенном санузле с использованием нержавейки Valtec 15mm:

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 14:02:30

ss220,

Вот мне интересно, кто-нибудь изолирует от воздействия гипса, цемента и т.д. водорозетки (настенные угольники)? Ведь, судя по этой инструкции - должны.

Вот-вот, все вы бракоделы)

0
ss220
ss220
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Москва

Сообщений: 213

13.08.2016 в 16:41:24

san-therm, мне кажется в написанном Вами предложении должно стоять "мы" вместо "вы"?

0
nukemonk
nukemonk
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Екатеринбург

Сообщений: 290

14.08.2016 в 07:22:56

ss220, а что за шарообразные девайсы на паре выходов коллекторов?

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

14.08.2016 в 09:30:22

nukemonk написал: ss220, а что за шарообразные девайсы на паре выходов коллекторов?

nukemonk, это обратники от Valtec.

0
SUN-techno
SUN-techno
Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

19.08.2016 в 15:46:19

Закончен объект на Комсомольском проспекте. Объект довольно интересный с кучей нестандартных решений и заморочек. Стояла задача сделать два полноценных санузла с душевыми, раковинами и унитазами в обоих. Маленький санузел в котором будет располагаться узел ввода оказался самым насыщенным: унитаз , две складные раковины!!! и это же помещение, а размер его 1 на 2 метра одновременно и душевая кабина. Второй санузел с более стандартной планировкой: Унитаз, стиралка, раковина, ванна, но заморочки тоже присутствовали
За переварку стояков водоснабжения со смещением отдельное спасибо Константину SVARMASTER. Простая инсталляция превратилась в непростую путем дополнительно вмонтированного в него трапа. Данное решение позволило не поднимать высоту пола, что крайне актуально когда вся площадь пола является одновременно и душевым поддоном.Ну и основная причина этого колхоза в том, что трап был уже куплен и сдать его оказалось невозможным. Смесители от бренда Dornbracht с довольно необычным конструктивом и неприличной ценой. Обратные клапаны у этого смесителя вкручиваются с задней стороны Смеситель скрытого монтажа на раковину. В качестве затвора от неприятных запахов был использован вот такой клапан от Macalpine, клапан вставляется в раструб канализационной 50-й трубы и прижимается сверху вставленной в раструб следующей трубой.

0
SUN-techno
SUN-techno
Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

19.08.2016 в 15:56:57

.....продолжение ссылка

На этом всё, с нетерпением жду чистовой установки. Фото в интерьере будут крайне интересные.

0
nukemonk
nukemonk
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Екатеринбург

Сообщений: 290

19.08.2016 в 18:47:29

SUN-techno, а угловым бугатти безразлично направление потока? У джакомини точно помню, что направление указано для угловых. фильтры так и будут незакреплены дополнительно? Вес там с водой довольно приличный выходит. Ещё интересна избыточность в фильтрах - промывные + колбы. зачем? Высокое давление в системе и нельзя колбы до редуктора поставить? зы. посмотрел у гейзеров рекламную страничку, пишут держат до 40 атмо :eek: а нет, рабочее до 7.

0
SUN-techno
SUN-techno
Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

19.08.2016 в 19:14:06

Промывные фильтры стоят на случай если от магистральных откажутся, мол хоть какая-то водоподготовка. Насчет направления потока даже не заморачивался, что теоретически с ним может случится? В любом случае информации на этот счет не встречал и не нашёл. Фильтры отлично держатся на двух гайках, дополнительное крепление там не к чему. Колбы до редуктора ставить не рискнул, а вообще глядя на конструктив насчет 40 атм верится очень с трудом.