26.09.2008 в 15:16:29
Подскажите, плиз. Есть квартира в новостройке. сейчас там черновые полы, но достаточно хорошие - перепад минимальный и впадин с буграми нету. планируется укладка плитки в кухне и ламината в коридоре. Хочется сделать это всё на одном уровне. Выравнивание планирую делать самонивилирующейся смесью. Ломаю голову по поводу уровня - если ровнять и в кухне и в коридоре, то после укладки плитки на слой клея она будет вероятно выше уровня ламината.
Такой вопрос: можно ли перед укладкой плитки не заливать черновой пол, если на нём нету критичных перепадов, ямок и бугорков? Т.е. сразу положить плитку с клеем на черновой пол? (предварительно обеспечив гидроизоляцию) И тем самым компенсировать этот перепад.
26.09.2008 в 15:19:48
если плитка кладется на гребенку по ровному полу- то тогда с ламинатом она сходится в один уровень при укладке на ровном полу. . при условии- ламинат прим.8 мм. подложка 2 мм. плитка не толше 8 мм. если плитка "лОжится" то тут возможны варианты.
26.09.2008 в 16:10:27
C2h5-OH написал : плитка кладется на гребенку
простите, не знаком с термином "гребенка" - что это? это когда по клею зубчатым шпателем ровняют?
Т.е. я правильно Вас понял - можно в один уровень выровнять полы в коридоре и кухне саморастекайкой и всё сойдётся при условии толщины ламината и плитки = 8 мм??
26.09.2008 в 16:10:44
Вариант простой. Сразу покупаете плитку (и теплый пол, если будет, т.к. тоже разной толщины кабель) и ламинат с подложкой. И тогда становится ясно где приподнять пол. При обустройстве стяжки заливается разной высоты. Вариант сложный. Кладём плитку (возможно с теплым полом). Выбираем подложку. Рассчитываем толщину ламината. И начинаем выбирать ламинат определенной толщины. Я ввиду ограниченности в деньгах пошёл по второму варианту и выбор ламината в итоге был ограничен - только 12 мм.
26.09.2008 в 16:13:16
Patiboy написал : Т.е. я правильно Вас понял - можно в один уровень выровнять полы в коридоре и кухне саморастекайкой и всё сойдётся при условии толщины ламината и плитки = 8 мм??
да.
28.09.2008 в 23:51:47
Patiboy написал : Есть квартира в новостройке. сейчас там черновые полы, но достаточно хорошие - перепад минимальный
Простите, но верится с трудом. Пробивали уровень? "Минимальный перепад" - это сколько? Не встречал перепада в новостройках менее 4-5 см. Или стяжка уже сделана и вы хотите доравнять саморастекайкой?
Обычно делается разноуровневая стяжка, если предполагаются разные покрытия. Нужно считать, зная параметры конкретных материалов. Есть ламинат 7 мм, а есть 9 (и даже 12 - китайский). Есть плитка толщиной 8 мм, а есть керамогранит толщиной 12.
Недавно по этой теме мы как раз публиковали короткую заметку.
29.09.2008 в 11:55:18
2Uno уровень меряли и мы и предыдущие строители. как не удевительно, но перепад из одного конца квартиры в другой составляет - 1,5 см. в пределах одного помещения перепад ~0,5 см. С полами ничего не делалось - т.е. сейчас там те же полы, что были когда сдался дом. На самом покрытии явных изъянов не встречается.
Заливаем саморастекайкой - чтобы была окончательно ровная поверхность (хотя, если признаться честно - жаба слегка душит, ровнять то, что уже почти ровное=) ). Сейчас выбираем конкретные материалы. И наверное от этого и будем отталкиваться.
Да, вроде не только Китайский бывает 12 мм - нашёл ламинат Kronoflooring Floordreams 12 мм 33 кл. SAS.
P.S.: да, не в качестве рекламы. Строила дом СК "Северный Город". Славится хорошим качеством.
29.09.2008 в 14:54:53
Могу только произнести полагающееся в таких случаях "фигассе".
А теперь уже исключительно в плане любопытства: материал перекрытий какой? Монолитный дом или панель? Этажность?
0,5 см для ламината это много. Такой перепад не копенсируете подложкой. Будет гнуться под нагрузкой. Следовательно увеличивается вероятность ослабления замков, появления скрипа. Так что, не скупитесь. Делайте по технологии. Раз произуводитель указываем максимально допустимые неровности 2 мм, значит так оно и есть.
01.10.2008 в 15:16:30
2Uno Если честно, я не знаю какой материал перекрытий, предполагаю, что бетон. Дом Кирпично-монолитный. Этажность - 24 этажа.
Я не правильно выразился - не перепад 1,5 и 0,5 см , а уклон. Т.е. одна часть квартиры/комнаты ниже противоположной на 1,5/0,5 см. Перепадов таких нету - те которые встречаются, в основном в пределах ~2 мм.
21.01.2018 в 16:44:19
Рискну оживить старую тему (может кто ответить): перепад между керамогранитом (8 мм) и ламинатом (10 с хвостиком мм с учётом подложки) в 2 мм на сколько критичен?
21.01.2018 в 17:01:46
FashRus написал: Рискну оживить старую тему (может кто ответить): перепад между керамогранитом (8 мм) и ламинатом (10 с хвостиком мм с учётом подложки) в 2 мм на сколько критичен?
FashRus, Сколько в итоге получится перепад? Непонятно написали? Керамогранит, что, без клея будет уложен? :)
22.01.2018 в 16:18:51
BV написал: Сколько в итоге получится перепад? Непонятно написали?
Я сам не знаю, потому что никакие работы по полу ещё даже не проводились. Привёл толщину керамогранита и ламината.
22.01.2018 в 16:22:05
ламинат 8мм подложка 2мм? Плитку с клеем обычно считают как 13-15мм -зависит от неровностей пола и кривизны плитки. Под ламинат можно найти подложку 5мм и взять ламинат 10мм, если еще не купили
22.01.2018 в 16:22:24
FashRus написал: Я сам не знаю
Вам и не надо. Это проблема к мастеру. Идеально, когда плитку и ламинат кладёт один человек.
Всё решаемо, а подложка обычно поджимается.
23.01.2018 в 16:43:00
BV написал: взять ламинат 10мм
Да ламинат то уже выбран. Плитка ещё не выбрана - да. Т.е. по факту разница будет где-то до 5мм... Это критично вообще?
AndyMirror написал: подложка обычно поджимается
Подложка ламината? Поджимается, то есть уменьшается её толщина? Ламинат, вроде как, наоборот "поднять" надо.
AndyMirror написал: Вам и не надо. Это проблема к мастеру.
А что он сделает? Количество слоёв клея увеличит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.