vobla07
vobla07
Новичок

Регистрация: 18.08.2008

Львов

Сообщений: 12

29.09.2008 в 22:16:12

Провели монтаж медью отопления одноконтурного котла. В квартире 3 батареи - соответственно последняя недогревает . После обследования результатов монтажа ,картина такова :

  • выход\вход котла поставили краны 3\4 "
  • разводка от кранов до двух батарей - трубой 18 мм
  • переход на последнюю батарею - трубой 15 мм
  • подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм.

Возникает соответсвенно сомнения в правильности разводки :

  • выход\вход котла поставили краны 3\4 " - оставить
  • разводка от кранов до двух батарей - трубой 18 мм - переделать на 22 мм
  • переход на последнюю батарею - трубой 15 мм - переделать на 18 мм
  • подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм - переделать на 18 мм

Прошу совета что сделано не так ???

С уважением ко всем откликнувшимся !

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.09.2008 в 23:28:15

не надо менять диаметры- они нормальные. надо настроить систему-а судя по вашему посту настраивать нечем. на каждом радиаторе должны быть настроечные вентили. Настраивают, начиная с дальнего радиатора -его открывают полностью, перед ним - полностью закрытый приоткрывают потихоньку, как пошло тепло -стоп, и так далее. Возможно эту процедуру придется несколько раз проделать, но когда настроите -возрадуетесь и будет счастье вам и вашей семье!

0
vobla07
vobla07
Новичок

Регистрация: 18.08.2008

Львов

Сообщений: 12

29.09.2008 в 23:42:03

С регулировкой уже возился,радости мало .
Да вот еще :

  • у соседки снизу соответственно квартира такая же и там сделано по другому :

  • выход\вход котла поставили краны 3\4 "

  • разводка от кранов до двух батарей - трубой 22 мм

  • переход на последнюю батарею - трубой 18 мм

  • подключения ( вход\выход ) батарей - трубой 15 мм

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

01.10.2008 в 01:16:50

Переключается ли мошьность на цирк. насосе? Если да сделайте ее максимальной, закройте греющиеся батареи. Далее если та что не грелась так и не начала греться, обследуйте трубы, теплые ли они? Если нет, то где-то забиты или пробка воздушная. Попробуйте при чуть приоткрытой подпитке котла, посливать воду с батареи через маевский, может мусор/воздух выдавит в батарею.

Байпасс написал : не надо менять диаметры- они нормальные. надо настроить систему-а судя по вашему посту настраивать нечем.

Вам правильно пишут... Просто у вашей соседки скорость циркуляции чуть больше и нагрузка на насос чуть меньше... При работе с медью очень легко в трубу набрать мусор, а вот выковырять его оттуда, ой как не легко...

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

01.10.2008 в 01:24:31

Байпасс написал : не надо менять диаметры- они нормальные.

vobla07 При замене диаметров труб, так как Вы написали, не изменится ровным счётом не чего.

0
vobla07
vobla07
Новичок

Регистрация: 18.08.2008

Львов

Сообщений: 12

01.10.2008 в 10:07:11

pacik написал : Переключается ли мошьность на цирк. насосе? Если да сделайте ее максимальной, закройте греющиеся батареи. Далее если та что не грелась так и не начала греться, обследуйте трубы, теплые ли они? Если нет, то где-то забиты или пробка воздушная. Попробуйте при чуть приоткрытой подпитке котла, посливать воду с батареи через маевский, может мусор/воздух выдавит в батарею.

Мощность не переключается,воздух отсутствует,система работает 3 года . Для прогрева последней батареи снял с нее термоголовку , на первых двух ОЧЕНЬ прикрутил и приходится поднимать температуру котла для прогрева последней точки.

0
lion93654
lion93654
Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

01.10.2008 в 10:26:41

2vobla07: Указанные диаметры - это наружный размер? Гораздо более важным при подборе гидравлики являются внутренние диаметры, так называемые dy, т.е. диаметр сечения трубы.

0
vobla07
vobla07
Новичок

Регистрация: 18.08.2008

Львов

Сообщений: 12

01.10.2008 в 11:01:58

монтаж сделан медью 18 мм и 15 мм

0
Вложение
vobla07
vobla07
Новичок

Регистрация: 18.08.2008

Львов

Сообщений: 12

01.10.2008 в 12:02:30

наблюдая работу СО 3 года прихожу к выводу что насосу в котле недостаточно подачи воды и он не успевает ее прокачивать по системе из за тонких труб ( не зря же буржуины поставили на вых\входе котла трубу 3\4" !!! ) ---- возможно я и ошибаюсь в этом,потому и спрашиваю на форуме

0
vobla07
vobla07
Новичок

Регистрация: 18.08.2008

Львов

Сообщений: 12

01.10.2008 в 21:54:38

Вот морда котла

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу