23.12.2016 в 09:24:55
#5882289
Serg,
Кстати, данный аппарат имеет сертификат об утверждении типа средства измерения и поверен или нет?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
23.12.2016 в 09:32:43
#5882297
SB3, блин. Вам не угодишь. Динамометрический ключ тоже раз в 20 от простого по цене отличается.
23.12.2016 в 09:43:13
#5882311
Alexey_Spb написал: Кстати, данный аппарат имеет сертификат об утверждении типа средства измерения и поверен или нет?
Безусловно. Другое дело, что измерения проводятся неофициально - не под протокол - и сертификат не предоставляется.
23.12.2016 в 09:45:53
#5882313
Serg написал: Беспатронники маленькие и легкие, весят 900 граммов вместе с аккумулятором. Можно не докручивать - просто раз потратить время, чтобы подобрать необходимое положение регулятора момента.
не особо доверяю моменту на шурике, я привык момент кистью чувствовать.
Serg написал: Еще один плюс шуруповерта - монтаж самого щитка, короба и прочего оборудования выполняется быстро и просто, можно даже отверстия сверлить при необходимости, для этого надо просто пачку сверл с шестигранником четвертьдюймовым в укладку положить.
с аккумуляторной отверткой у меня еще быстрее получается. По сути, тот же шурик, только компактный, легкий. После отпускания кнопки вращающаяся головка стопорится и дальше можно этой же отверткой докручивать до определенного момента. То есть я аналогично Alexey_Spb аккумуляторной отверткой докручиваю винт лишь до небольшого усилия, затем отпускаю кнопку и дальше руками. Менять инструмент не надо, все получается быстро.
23.12.2016 в 14:06:41
#5882582
Вы снова за своё) 5НМ и и деления от 1 до 15) Ничего точно не выставите. "Выбрать свободный ход" - конечно сойдет).
23.12.2016 в 14:08:25
#5882583
DimonDol, вот к чему было ваше сообщение? Да динамометр. ключ дороже китайского барахла раз в 20, но цена-то в районе 2000 с копейками, по крайней мере доступна для тех кому надо. А та отвертка от фейна - 50000 без всего), разницу улавливаете или нет?))).
23.12.2016 в 14:11:01
#5882589
SB3 написал: Вы снова за своё) 5НМ и и деления от 1 до 15) Ничего точно не выставите. "Выбрать свободный ход" - конечно сойдет).
Давайте разберем Вашу суперотвертку на видео? :) И Вы увидите, что внутри те же самые шарики, та же самая пружина...
23.12.2016 в 14:13:02
#5882593
Serg, а смысл?) На отвертке вы выставляете заранее выбранный момент с паспортной точностью, что вы установите на акккум. отвертке?) Покажите аккум. отвертку до 6000-8000 руб. с зарядкой, на шкале которой будет разметка в Nm и производитель будет гарантировать выставленные значения хотя бы при заряженном на 25% аккумуляторе - всё, тема действительно тогда себя исчерпает).
23.12.2016 в 14:47:26
#5882621
Serg написал: Как вариант?
так у меня уже есть Hitachi DB3DL2. Тоже самое по сути. Может и зря парюсь по тому, что момент не совпадает... но мне спокойнее, когда рукой прочувствовал и уверен в моменте.
23.12.2016 в 15:11:34
#5882643
SB3 написал: На отвертке вы выставляете заранее выбранный момент с паспортной точностью, что вы установите на акккум. отвертке?)
Положение моментной муфты.
SB3 написал: Покажите аккум. отвертку до 6000-8000 руб. с зарядкой, на шкале которой будет разметка в Nm и производитель будет гарантировать выставленные значения хотя бы при заряженном на 25% аккумуляторе - всё, тема действительно тогда себя исчерпает).
Отвертка, которую я показал, стоит тысячу рублей. Остается 7000 до озвученной Вами суммы. Простой пример, когда знание сила, а иногда и деньги.
aleksandr29 написал: Может и зря парюсь по тому, что момент не совпадает...
Зря конечно. Проверьте совпадение и смело крутите, все будет отлично.
23.12.2016 в 15:48:41
#5882681
Коллеги, давайте прекратим дискуссию о марках инструмента, здесь другой форум.
Каждый кулик вправе хвалить свое болото, главное чтобы из-за этого не было драки )
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
23.12.2016 в 16:22:06
#5882732
Alexey_Spb, да тут не об этом), а о том, что пока шурик отвертку не в состоянии заменить). А какой шурик или отвертку пиарить - дело 10-ое)
23.12.2016 в 17:10:52
#5882796
Alexey_Spb написал: Коллеги, давайте прекратим дискуссию о марках инструмента, здесь другой форум.
Про противопоставление марок речи не было, были приведены примеры конкретной замены с ценами, чтобы говорить предметно.
Alexey_Spb написал: Каждый кулик вправе хвалить свое болото
А кто тут кулик?
SB3 написал: а о том, что пока шурик отвертку не в состоянии заменить
Скажите "халва" 100 раз, а потом напишите, стало ли слаще во рту? Работает не шуруповерт или отвертка, а мастер инструментом, какой мастер - такой и результат. И совершенно глупо говорить о том, что без динамометрической отвертки нельзя собрать щиток или просто затянуть провода в автомате. Не в этой стране по крайней мере.
23.12.2016 в 18:17:12
#5882848
Serg, cобрать можно, об обратном никто и не говорил. Не надо передергивать.
24.12.2016 в 01:34:58
#5883244
SB3 написал: cобрать можно, об обратном никто и не говорил.
Разобрать тоже. Да, момент на трещетке надо при разборке увеличивать, потому что винт, затянутый с усилием в 3Нм отвернуть можно только с чуть большим усилием.
24.12.2016 в 12:33:59
#5883464
Serg написал: Безусловно. Другое дело, что измерения проводятся неофициально - не под протокол - и сертификат не предоставляется.
А как неофициальность мешает предоставлению свидетельства о поверке? Это лишь гарантия для участников того что прибор действительно измеряет точно. Не знаю насчет приборов измерения момента, на вольтметры и амперметры обычно специальная голограмма клеится.
Serg написал: А кто тут кулик?
Ну, таковым персонажем из фразы "каждый кулик свое болото хвалит" можно назвать наверное каждого, кто отвечает в этой теме - вот вы, например, шуруповерт интерскол хвалите, я - отвертку Phoenix Contact, SB3 - тоже отвертку, но другого бренда.
Serg написал: Разобрать тоже. Да, момент на трещетке надо при разборке увеличивать, потому что винт, затянутый с усилием в 3Нм отвернуть можно только с чуть большим усилием.
Не буду говорить за динамометрические трещотки, но вот на моей отвертке на откручивание ограничения момента нет. Да и есть ли в нем смысл? Может, в трещотках сделано иначе.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
24.12.2016 в 21:54:58
#5883933
Client inj написал: ниправда
Правда. Возьмите динамометрический ключ и проверьте, если физику в школе плохо учили.
Alexey_Spb написал: А как неофициальность мешает предоставлению свидетельства о поверке?
Вам хочется измерить моменты? Или увидеть свидетельство? Я же сказал - свидетельство о поверке здесь фигурировать не будет. Потому что начнется - оно поддельное, тест купленный... ну вот смотрите, есть независимые эксперты - мы, есть независимое оборудование, есть тест.
Alexey_Spb написал: таковым персонажем из фразы "каждый кулик свое болото хвалит" можно назвать наверное каждого, кто отвечает в этой теме - вот вы, например, шуруповерт интерскол хвалите, я - отвертку Phoenix Contact, SB3 - тоже отвертку, но другого бренда.
Вы можете себя называть кем угодно, если это не оскорбляет остальных участников, в отношении других людей я попросил бы Вас воздержаться от аллегорий.
Alexey_Spb написал: Может, в трещотках сделано иначе.
Вообще нет разницы в направлении вращения.
25.12.2016 в 10:28:21
#5884314
Serg написал: Вы можете себя называть кем угодно, если это не оскорбляет остальных участников, в отношении других людей я попросил бы Вас воздержаться от аллегорий.
Так это же
Serg написал: Вам хочется измерить моменты? Или увидеть свидетельство? Я же сказал - свидетельство о поверке здесь фигурировать не будет. Потому что начнется - оно поддельное, тест купленный... ну вот смотрите, есть независимые эксперты - мы, есть независимое оборудование, есть тест.
Мне всего лишь хочется быть уверенным что прибор измеряет правильно и единственный способ это подтвердить - свидетельство о поверке. А насчет заявлений о поддельности измерений.. почему вы думаете что люди начнут сомневаться? Вот как раз без поверки могут сказать - "прибор подкрутили специально", а с поверкой это уже не прокатит.
Но ладно, я услышал вас.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
25.12.2016 в 18:11:57
#5884642
Serg, я все кручу диноключом, что-то ни разу не увеличивала момент для открутки
25.12.2016 в 19:30:07
#5884711
Alexey_Spb написал: Так это же русская поговорка, не понимаю что вы нашли в ней обидного или неприемлемого для себя. Но ладно, если вас это задевает, извините - не ставил своей целью хоть как-то задеть вас.
Принято.
Alexey_Spb написал: Мне всего лишь хочется быть уверенным что прибор измеряет правильно и единственный способ это подтвердить - свидетельство о поверке.
Измеряем ручную спецотвертку и обычную отвертку с регулировкой момента. Проблемы нет, спецотвертка же поверена и на ее показания можно полагаться?
Alexey_Spb написал: Вот как раз без поверки могут сказать - "прибор подкрутили специально", а с поверкой это уже не прокатит.
ВОт для этого мне и надо иметь независимых участников, чтобы не было разговоров, что прибор подкручивали между измерениями.
Client inj написал: я все кручу диноключом, что-то ни разу не увеличивала момент для открутки
27.12.2016 в 15:02:40
#5886395
Serg, у вас большой диноключ, в который через переходник вставлена обычная бита ph1/ph2? насколько это удобно?
27.12.2016 в 15:03:23
#5886396
Client inj, у вас большой диноключ, в котоый через переходник вставлена бита? насколько удобно?
27.12.2016 в 21:08:18
#5886707
Хочется заметить, что в
27.12.2016 в 23:46:33
#5886910
SB3 написал: Хочется заметить, что в винтовом соединении никто , никуда не тянет и не давит как на картинке выше).
Однако силы трения действуют точно так же, и трение покоя есть, и трения скольжения.
01.01.2017 в 21:39:40
#5890900
может не в попад, но на муфте шура заметил закономерность, если крутить максимально медленно, то муфта срабатывает на при моменте большем на 20% (вращение со средней скоростью 2.6 Нм, с минимальной скоростью 3.1 Нм это все на максимальной муте GRS 10,8)
01.01.2017 в 23:43:28
#5890992
ole325 написал: вот результат измерений (брус засверленный и глухарь, безмен электронный через вороток, потом расчет), как то не похоже на от балды