Вопрос к мудрым специалистам: Новострой, 10эт. Подача воды снизу - стоят гидрофоры. Стояки - дюйм с четвертью. Я на 9-м. Когда включаю воду (допустим хол), давление на подаче падает до 0,5, а то и ниже. Затем с задержкой 10-15 сек подключется подкачка и давление растет. Сия ситуёвина жутко доканывает, т.к. настроить напор воды (особенно при работе с накопительным водонагревателем или подключением еще одного потребителя) тяжко. Я так понимаю, что работа насосов должна быть настроена на минимальное (максимальное) давление в стояке. Какая должна быть настройка насоса подкачки, чтобы на 9-10 этаже минимум был не меньше 3,0?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.10.2008 в 18:54:04

VVG написал : был не меньше 3,0

положено 5 м.в.ст. на изливе. ориентировочно считать можно так: 3(Нэтажа)*10(число этажей)*1,2 (учет гидравлических потерь)+5(излив) итого=41 м.в.ст.

0
VVG
VVG
Новичок

Регистрация: 18.10.2006

Одесса

Сообщений: 70

01.10.2008 в 19:11:46

А что такое м.в.ст. ? Я имел в виду 3,0 бар......

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.10.2008 в 19:39:02

метр водяного столба 1 бар =примерно 10 м.в.ст. в марках насоса как правило вторая цифра обозначает развиваемый напор в метрах водяного столба при нулевом расходе.

0
VVG
VVG
Новичок

Регистрация: 18.10.2006

Одесса

Сообщений: 70

02.10.2008 в 11:04:30

Подождите, если так, то давление воды в стояке на 1 этаже должно быть не менее 36,5 бар? (3бар*10 этажей+1,2 гидр. потерь +0,5 на излив). Не много?

0
SAVRAS
SAVRAS
Местный

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 130

02.10.2008 в 17:39:00

VVG написал : Подождите, если так, то давление воды в стояке на 1 этаже должно быть не менее 36,5 бар? (3бар*10 этажей+1,2 гидр. потерь +0,5 на излив). Не много?

Вы в школе учились? 1 этаж падение 0,25-0,3 Так что если на первый дать примерно 6бар, то на последнем будет около 3-х

0
SAVRAS
SAVRAS
Местный

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 130

02.10.2008 в 17:42:13

Байпасс написал : положено 5 м.в.ст. на изливе

А причём тут излив? Важно что на входе в квартиру. А там должно быть 30-60 м.в.ст.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.10.2008 в 21:44:49

Если почитать учебник физики за 6 класс, то там все написано, что 10 м водяного столба создают давление в 1 атм. 9 -10 этажей примерно 30м. Т.е. для подъема воды на эту высоту надо минимум 3 атм., а для достижения давления в 3 атм. на уровне десятого этажа потребуются соответственно 6 атм. на уровне первого этажа. И это не считая потерь давления на отбор воды нижележащими этажами. Это чисто статическое уравнение. Т.е. реально надо иметь минимум 6 атм. внизу. Поэтому в 9 этажных домах без подкачки в Питере проблема с холодной водой на верхних этажах, т.к. давление в наших гнилых сетях сейчас 2.5-3 атм.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

02.10.2008 в 22:46:54

VVG написал : Подождите, если так, то давление воды в стояке на 1 этаже должно быть не менее 36,5 бар? (3бар*10 этажей+1,2 гидр. потерь +0,5 на излив).

филькина-тире-китайская... написано 41 м.в.ст=4,1 бара

0
VVG
VVG
Новичок

Регистрация: 18.10.2006

Одесса

Сообщений: 70

03.10.2008 в 10:51:15

Спасибо.
Про минимум уже есть ясность, а на какой параметр должен быть максимум, который наверно должен учитывать отбор воды на этажах?

0
SAVRAS
SAVRAS
Местный

Регистрация: 29.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 130

03.10.2008 в 18:03:25

В России на входе в квартиру не должно быть более 6 атм.

0