Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

03.10.2008 в 20:19:59

VVG написал : А как же 16-28 этажей?

разбивается на зоны. Первая зона 1-8, вторая 9-10. зонирование решается по-разному. либо 2 стояка, либо насосная на промежуточном техэтаже.

0
Аватар пользователя
VVG

Местный

Регистрация: 18.10.2006

Одесса

Сообщений: 70

06.10.2008 в 10:09:45

Спасибо за ликбез, а все-таки...
Условия уже есть: Стояки - дюйм с четвертью. Минимальное давление 6 атм.
На что должен быть настроен максимум при существующих условиях и не учитывая нормативные 6 атм первого этажа?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

06.10.2008 в 10:55:50

На эти самые 6 атм. На первом этаже будет 6 атм, на десятом - 3 атм. Чтобы все не повырывало на 1 этаже, во многих новостройках ставят редукторы давления на 3-4 атм. Т.е. давление в квартире будет меньше, чем в магистрали. Это позволяет поднимать давление в магистрале до 8-10 атм.