Разводка проводов сделана по схеме точка - щит, соответсвенно в щит входит более 50 кабелей сечением 3x2.5, 3x1.5, 5x1.5.
Хотелось бы услышать мнение специалистов о таком варианте ввода кабелей...
01.10.2008 в 19:01:19
Разводка проводов сделана по схеме точка - щит, соответсвенно в щит входит более 50 кабелей сечением 3x2.5, 3x1.5, 5x1.5.
Хотелось бы услышать мнение специалистов о таком варианте ввода кабелей...
01.10.2008 в 19:07:42
kuda написал : Разводка проводов сделана по схеме точка - щит, соответсвенно в щит входит более 50 кабелей сечением 3x2.5, 3x1.5, 5x1.5.
Да ради бога, если в этом такая необходимость.
01.10.2008 в 19:55:15
kuda написал : Хотелось бы услышать мнение специалистов
ВАГО ф топку, кросс какой-то смешанный получился, внутрищитовые коммутации не выполнены - вообще не понятно, что автор хотел показать. Провода на вводе с петлями разной длинны - неэстетично.
01.10.2008 в 19:59:59
....Да, КРОСС хороший получился! а автоматические выключатели в щите- покажите нам, посмотреть....
01.10.2008 в 20:07:45
Юрий-Электр написал : КРОСС хороший получился!
Чего хорошего? Логику не видно и как он будет потом нули разделять на УЗО - вообще загадка. Хотя фото некошерное, может все не так запущено..
01.10.2008 в 21:21:20
Сейчас весь щит состоит из единственного дифавтомата "Домовой", ВАГИ использованы как времянки для объединения всех линий.
Собственно замечание: ряд клеммников сожрал одну DIN-рейку, а вот как потом объединять провода на автоматы? Теперь придется делать объединяющие шлейфы на вводных клеммниках.
01.10.2008 в 21:29:49
evgenygrig написал : ряд клеммников сожрал одну DIN-рейку, а вот как потом объединять провода на автоматы? Теперь придется делать объединяющие шлейфы на вводных клеммниках.
А зачем вообще эти клеммники? Если это кросс, то да - клеммники нужны. Если щит с аппаратами защиты, то не вижу в дополнительных соединениях никакого смысла.
01.10.2008 в 22:25:14
Я тоже не вижу в клеммниках никакого смысла. Их применяют в Больших щитах автоматики, собранных на заводе и подготовленных к удобному подключению на месте. А здесь щит, судя по всему, на 4х12=48 модулей, из которых осталось незанятыми только 34 модуля. При таких затратах на кабели уж лучше бы забили по автомату на 2 кабеля. Тогда идея "прямого кабеля от автомата к потребителю" была бы воплощена в жизнь :)
01.10.2008 в 23:36:24
Пъ написал : ВАГО ф топку,
А можно узнать - почему?
У меня, например, по 4 провода должны на один автомат приходить - я как раз хотел ВАГО такие поставить.
01.10.2008 в 23:42:53
KiteKat
А зачем? Есть специальные гребенки, для соединений колодок и автоматов.
По ВАГО у нас консультирует Валерико, сейчас он подойдет и все расскажет.
02.10.2008 в 00:09:50
Пъ написал : Сообщение от Юрий-Электр КРОСС хороший получился!
Чего хорошего?
Я имел ввиду- в переносном смысле. Хороший- надо было мне его в кавычках написать....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу