02.10.2008 в 21:55:47
Принимал квартиру в новостройке, вызвала сомнение правильность расположения отводов канализации от стояка (см. фото). Левый (высокий) отвод смотрит в сторону ванной, правый (низкий) - в сторону кухни. До стены ванной чуть меньше метра. Насколько я понимаю, с таким высоким отводом в сторону ванной, нормально подвести слив к ванне не получится. Когда я сообщил об этом представителю застройщика, он начал меня уверять, что это нормально. Кто прав?
02.10.2008 в 21:58:55
вы, естественно.
02.10.2008 в 22:31:53
муфта компенсирующая есть гляжу, сантехники сделают
02.10.2008 в 22:40:23
2lex2202 Признаться, не понял, как компенсирующая муфта поможет уменьшить высоту отвода?
02.10.2008 в 23:07:17
ну просто. покупаешь трайник с 2 пятидесятыми отводами, 1 сотым, поднимаешь муфту вверх, старый тройник вон, новый всовываешь муфту опускаешь,и всё окей
03.10.2008 в 09:57:21
michraz написал : Когда я сообщил об этом представителю застройщика, он начал меня уверять, что это нормально.
Пусть покажет проектную документацию :)
Всего-то надо поменять нижний тройник с "правого" на "левый".... Цена вопроса - 100....150 руб
03.10.2008 в 10:09:53
Муфта компенсирующая - это тот кусок стояка, который стоит над верхним отводом? :) И его можно просто поднять вверх, поменять эти тройники и опустить назад?
03.10.2008 в 10:51:33
Да
03.10.2008 в 11:01:08
Ясно, спасибо!