Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

04.10.2008 в 21:20:21

Оцените пожалуйста работоспособность системы, а то меня терзают смутные сомнения, не поиму, где подвох. Все батареи подключены, на мой взгляд, странным образом, а вот полотенцесушитель и одна из батарей, вроде нормально. Практически пока проверить нет возможности - газ не подали.

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.10.2008 в 22:53:39

Расширитель открытый? выкинуть и поставить закрытый. Байпасы нигде не заужены, поэтому, как повезёт!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.10.2008 в 05:03:26

работать то будет, но вот такой кдп будет у такой системы... что касается первых трёх фото:

  1. подключение батарей не внушает доверия. мало того что такой вариант подводки труб не самый удачный, ещё и байпас сделан безграмотно: он должен быть смещён относительно "несущей" трубы, и иметь меньший диаметр (как уже было сказано)
  2. алюмимниевые (биметаллические) батареи крепятся к стене на специальных кронтшейнах, что даёт зазор между батареей и стеной (около 3 см). а в вашем случае задние пластины батареи будут обогревать стену
  3. если в дальнейшем будет делаться какой-либо ремонт, при таком варианте прокладки труб сложно будет что-то с полом
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.10.2008 в 06:21:30

...сделать

0
Konstantinn
Konstantinn
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 356

05.10.2008 в 09:02:38

Спасибо откликнувшемся. А как из ЭТОГО сделать нормальную систему? Надо заужать байпасы, я так понимаю - как лучше это сделать? Ну крепления батарей к стене надо добавить. Ну и еще бачок расширительный другой нужен.

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

05.10.2008 в 10:22:49

Konstantinn написал : Надо заужать байпасы, я так понимаю -

Не факт. У меня всё работает. Дождитесь газа и проверьте, прежде чем курочить.
Бачок нужен закрытый.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.10.2008 в 19:01:10

Konstantinn написал : не поиму, где подвох.

А как Вы ставили задачу? Чтоб грело? Подвоха нет. Греть будет. Насос будет ломаться, трубы, которые сейчас прямые, станут кривые. Ни одной точки крепления не увидел. Фильтра тоже нет. Переделать на закрытую? Можно, но про группу безопасности не забудьте. Ея нет у Вас. Вообще, обвязка котла на ПП неправильна по сути. Хотя это нельзя назвать "обвязкой". Просто "подсоединение".
Сколько раз скупой заплатит? Точно не дважды...

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

05.10.2008 в 19:50:44

NNN написал : Сколько раз скупой заплатит? Точно не дважды...

нет трижды платит уже дурак:)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.10.2008 в 19:59:59

сансэй написал : нет трижды платит уже дурак

Я знал академика, который семь раз переделывал (платил), но не будем флудить.

0
INPW
INPW
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

05.10.2008 в 20:06:28

NNN написал : Вообще, обвязка котла на ПП неправильна по сути.

если он всё ведет ПП то чем же ему делать обвязку?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.10.2008 в 20:17:10

INPW написал : если он всё ведет ПП то чем же ему делать обвязку?

Металлом до смесителя, которого нет. А если его нет, то металлом. Или МП, на крайняк.