Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

в частности:

  1. ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2

Недавно был поднят вопрос, почему в жилых и общественных зданиях следует применять кабель нг-LS. Вот еще такой документ нашел. Мало где о нем упоминается, пусть тут будет в "библиотеке" )))))

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

20.02.2017 в 12:17:59

aleksandr29, этот приказ следует рассматривать как приказ для выполнения? нг-LS - и ничего кроме этого! Или возможны варианты? Почему не указали ссылку, откуда скачать можно?

0
Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

20.02.2017 в 12:31:38

Шуюп, да вроде при наличии названия документа скачать не проблема, в сети есть в свободном доступе. В приказе опять все через одно место со своими "добровольной основе". Но по факту очень даже обязательно. Просто куда не плюнешь, все как один кричат, что надо, а однозначно нормативки с жестким требованием я не видел. Стало интересно, прошелся поиском в Norma-CS - вот еще такой приказ нашелся, который мне до этого нигде не попадался.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.02.2017 в 12:44:49

aleksandr29 написал: В приказе опять все через одно место со своими "добровольной основе". Но по факту очень даже обязательно.

Поверьте, что нет, просто очередная, коррупционная составляющая :)

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

20.02.2017 в 12:55:03

aleksandr29, про скачивание документа не всё так однозначно. Поисковик ссылок много выдаёт, а вот скачать документ пока не удаётся :(

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.02.2017 в 14:32:22

aleksandr29 написал: Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474

Не на тот перечень ссылаетесь. Вот обязательный перечень.

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

20.02.2017 в 15:26:59

Такое впечатление, что скоро без юридического образования, даже перегоревшую лампочку в своей квартире только по решению суда поменять можно :help

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.02.2017 в 03:19:16

Шуюп написал: Такое впечатление, что скоро без юридического образования, даже перегоревшую лампочку в своей квартире только по решению суда поменять можно :help

Шуюп, зачем так печально? Достаточно пригласить лицензированного специалиста. Кстати некоторые люди при замене лампочки или розетки умудряются и себя и соседей без света оставить.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

27.08.2017 в 18:15:23

А кто что скажет про это ... ПУЭ 2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Сам только узнал и удивился.

Хотя там же есть, что алюм. кабель нельзя использовать до 16мм2

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.08.2017 в 19:11:07

Азат Д написал: А кто что скажет про это ... ПУЭ 2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Сам только узнал и удивился.

Хотя там же есть, что алюм. кабель нельзя использовать до 16мм2

Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
elecric_35

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Череповец

Сообщений: 61

03.09.2017 в 21:49:06

Азат Д написал: А кто что скажет про это ... ПУЭ 2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Сам только узнал и удивился. Хотя там же есть, что алюм. кабель нельзя использовать до 16мм2

Применение кабеля диктуется экономической целесообразностью в том числе, сколько будет стоит подвести медный кабель к много квартирному дому? Алюминий дешевле, поэтому с экономической точки зрения используют его. При нормальном монтаже и соответствующей защиты линии этот кабель прослужит очень долго.

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

04.09.2017 в 20:54:16

elecric_35 написал:

Азат Д написал: А кто что скажет про это ... ПУЭ 2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Сам только узнал и удивился. Хотя там же есть, что алюм. кабель нельзя использовать до 16мм2

Применение кабеля диктуется экономической целесообразностью в том числе, сколько будет стоит подвести медный кабель к много квартирному дому? Алюминий дешевле, поэтому с экономической точки зрения используют его. При нормальном монтаже и соответствующей защиты линии этот кабель прослужит очень долго.

elecric_35, Это понятно. Но получается, что можно в квартире использовать, не прочитав другой пункт. Почему нельзя было в одном написать. У нас столько нормативных документов, где смысл разбросан, и они дублируют друг друга, что запутаешься.

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

20.11.2017 в 17:31:19

Вот новый документ разрешающий использовать провода из алюминиевого сплава МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 октября 2017 г. N 968

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ,

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

И ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЗДАНИЯХ С ТОКОПРОВОДЯЩИМИ МЕДНЫМИ

ЖИЛАМИ ИЛИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ"ссылка

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.11.2017 в 01:04:51

У нас в ЖКХ и не прекращали их использовать :o

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2017 в 18:41:53

Воткну сюда, т.к. норм.док упоминается. Также посвящается фанатам "проложить" ПВС)

Почти двадцать лет назад на использование алюминиевых проводок в домах и сооружениях в России был наложен запрет. Связан он был с тем, что проводка с алюминиевыми жилами на тот момент была признана устаревшим типом электропроводки. «Сам по себе алюминий абсолютно негорюч, но изоляция, которая покрывала провода, при определенных температурных воздействиях гореть могла. Поэтому для того, чтобы полностью исключить риск возгорания и пожаров, в соответствии с запретом министерства топлива и энергетики в 2000 году алюминиевая проводка была выведена из применения в жилых объектах», — объясняет пресс-секретарь Алюминиевой ассоциации Алексей Рубцов.

В октябре 2017 года Минэнерго выпустило «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов». Это означает, что алюминий вновь разрешили использовать в электропроводке. Теперь в ней будут применены новые алюминиевые сплавы 8030 и 8176, за счет использования которых, утверждают в Алюминиевой ассоциации, прежние недостатки были устранены, а изоляция из полимерных композиций стала соответствовать высокому уровню пожарной безопасности. Электропроводка из новых алюминиевых сплавов уже прошла проверку в соответствии с действующими методиками испытаний, в том числе и с привлечением специалистов ВНИИ кабельной промышленности, НИИ противопожарной обороны МЧС России, ассоциации Росэлектромонтаж( чувствуете уровень организации?) и показала надежность и безопасность применения, рассказывают в ассоциации.

Разрешение на использование в зданиях проводки с жилами из алюминиевых сплавов – логично, так как со времени введения запрета ситуация на рынке сильно изменилась, утверждает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Сегодня кабели и провода для жилищного строительства выпускаются только с огнестойкой изоляцией, к тому же разработаны новые виды алюминиевых сплавов, которые надежны и пожаробезопасны», — поясняет он.