camper написал :
... пока в Питере нахожусь ищу дифцит.
Есть такой "Магазин Стандартов" на пр. Культуры... но только с запахом книг там трудновато... ;)
Обычные ксерокопии с оригинала, плюс печати "Магазина Стандартов", плюс неадекватная цена на это рукодельное книгопечатанье...
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
От Alexey_Spb - методичка от Schneider Electric Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В организации ставят импортную посудомойку 3ф, конструкцией аппарата не предусмотрен выключатель. Грубо из него выходит 5-жильный кабель. ЭЛЕКТРИК ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ РЯДОМ СИЛОВУЮ ВИЛКУ, А АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ В СИЛОВОМ ЩИТЕ В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ . Коллеги подскажите пожалуйста на какой документ сослаться о необходимости рядом установки устройства отключения
Rub написал :
Коллеги подскажите пожалуйста на какой документ сослаться о необходимости рядом установки устройства отключения
Подойдет:
ГОСТ Р 50571.7-94 написал :
464 Аварийное отключение, в том числе аварийный останов
464.1 Должны быть предусмотрены средства для аварийного отключения любой части установки, для которой может оказаться необходимым отключение напряжения питания в целях устранения неожиданной опасности.
Примечание - Примерами установок, в которых используют средства аварийного отключения (помимо аварийного останова по 464.5), могут быть: устройства перекачки горючих жидкостей, вентиляционные системы, крупные ЭВМ, газоразрядные лампы, питаемые высоким напряжением, электроустановки крупных зданий, испытательные и исследовательские электрические установки, котельные, кухни предприятий общественного питания.
464.2 В местах, где существует опасность поражения электрическим током, устройства аварийного отключения должны отключать все токоведущие проводники, за исключением указанных в 461.2.
464.3 Средства аварийного отключения, в том числе для аварийного останова, должны воздействовать непосредственно на соответствующие питающие проводники.
Устройство должно быть таким, чтобы отключение соответствующего источника питания производилось одним воздействием.
464.4 Устройство аварийного отключения должно быть таким, чтобы его работа не приводила к возникновению новой опасности и не мешала выполнению всей операции по устранению этой опасности.
464.5 Средства аварийного останова должны быть предусмотрены там, где движение, создаваемое электроприводом, может стать опасным.
Примечание - К установкам, в которых применяют средства аварийного останова, например, могут быть отнесены: эскалаторы, лифты, подъемники, конвейеры, двери с электроприводом, станки, установки для мойки автомобилей.
?
Лучший вариант блокируемая кнопка "стоп" на стене помещения полностью отключающая все электрооборудование в помещении.
ПП № 354 06.05.2011 написал :
81.14. Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81.9 настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.
Доброго.
Подскажите пож-та ГОСТ и/или ТУ на гофру ПВХ самозатухающую и LS, а также металлическую гофру, или лучше ссылку/и
Также интересует нормативный документ/ы в котором описывае/ются испытания электроустановочной продукции (гофры, рукава, коробки распаечные) на стойкость к проплавлению/прожигу электрической дугой при КЗ или без такового. Есть что-то подобное ?
333vs333 написал :
По нормам пройдет, но есть шанс спалить розетку.
Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм[sup]2[/sup] для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени.
333vs333, Так я прочитал вот и спрашиваю,не можете ответить так и скажите,как это у вас это получается ,если ГОСТ говорит обратное.Поправьте меня если я не прав
333vs333, Вот ваша цитата
Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм2 для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени
Но ГОСТ говорит другое и у кабеля не должна расплавиться изоляция при автомате 25А
ebf написал :
Но ГОСТ говорит другое и у кабеля не должна расплавиться изоляция при автомате 25А
Я никого ни в чем не собирался убеждать/переубеждать. Закладывать запас, или нет - дело ваше. Так же, не собираюсь тратить время на расчеты, через какое время расплавится изоляция кабеля, или вообще не расплавится. Мне достаточно расчета, который я привел выше, чтобы понять, что кабель может находиться продолжительное время под нагрузкой большей максимально допустимого тока, а АВ даже не среагирует на это.
333vs333 написал :
Я никого ни в чем не собирался убеждать/переубеждать. Закладывать запас, или нет - дело ваше. Так же, не собираюсь тратить время на расчеты, через какое время расплавится изоляция кабеля, или вообще не расплавится. Мне достаточно расчета, который я привел выше, чтобы понять, что кабель может находиться продолжительное время под нагрузкой большей максимально допустимого тока, а АВ даже не среагирует на это.
А если открыть ГОСТ на кабели, то выяснится что максимальный длительно (это значит годами - на весь срок службы) допустимый ток для многожильного кабеля 2,5квадрата составляет 27А на воздухе (и примерно столько же в штукатурке) и 36А в земле.
Превышение на 1А может чуть сократить срок службы, но никак не поплавить изоляцию. Не говоря уже о том, что получить такую нагрузку на длительный срок в квартире нереально.
Характеристики автоматов по МЭКовским стандартам на самом деле тоже не из воздуха появились. Если говорить о модульке, то эти характеристики писались как раз под свойства кабелей...
SVKan, просто считайте, что я параноик. А касательно нормативов, то ПУЭ написано по тем самым ГОСТам, где максимально допустимый ток для кабеля с 3-мя жилами равен 25А. И не вижу причин не доверять им.
333vs333, Вы бы хоть года выхода этого ГОСТа и ПУЭ сравнили,это во первых,а во вторых цифры в таблицах данны для того ,чтобы их подставлять в расчёты по тем формулам,что указаны в ГОСТАх ,да и то, что вы умножаете номинал автомата на 1,13 видимо тоже в ПУЭ написано.Может ещё раз попробуете понять,что написано в ГОСТЕ 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки
ebf, но и вариант 10/16А на 1.5/2.5 кв. мм. не запрещен.:)
Там стоит знак меньше либо равно, т.е. сделать надежнее нам никто не запрещает. А при существующем кабельном беспределе(до 1.6 кв. мм. сечение у 2,5 доходит:(), это очень даже правильно...
rip87 написал :
ebf, но и вариант 10/16А на 1.5/2.5 кв. мм. не запрещен.
Безусловно можно,только когда местные не лже электрики,доказывают ,что 16А ,это придел возникает вопрос откуда эти не лже электрики набрались этого ,да ещё и учат по данному вопросу других.Один умник с форума договорился,что кабель 1,5 мм держит в штукатурке 13А максимум
rip87 написал :
А при существующем кабельном беспределе(до 1.6 кв. мм. сечение у 2,5 доходит), это очень даже правильно...
333vs333 написал :SVKan, просто считайте, что я параноик. А касательно нормативов, то ПУЭ написано по тем самым ГОСТам, где максимально допустимый ток для кабеля с 3-мя жилами равен 25А. И не вижу причин не доверять им.
Так те ГОСТы/МЭКи под то и написаны, чтобы не надо было себе голову забивать лишними коэффициентами.
Смотришь цифру и руководствуясь ей и берешь кабель/автомат. Кривые отключения, неотключающий ток, ток при котором отключится за час и т.п. можно не учитывать. Вообще говоря оно уже соответствует друг другу.
А то можно заняться и пересчетами. Насколько именно нагреется в течении часа при токе 1,45 от номинала. Или как изменится величина допустимого тока КЗ при отключении не за 1 секунду (как сие прописано для кабелей), а за 0,1с (как это установлено для автоматов)...
Что все уцепились то за одну единственную характеристику?
Первый раз глянули табличку/кривые и сделали великое открытие которое должно перевернуть все представления по электротехнике?
Если уж параноик, то делайте полный расчет по каждой линии... а то вдруг там еще какая цифирь найдется...
Какая-то напасть на этом форуме в этом году - все так и норовят зас..ать все темы без исключения. Может создадите отдельную тему для выяснения вопроса "Кто поставит автомат на кабель сечением 2,5 мм[sup]2[/sup] большего номинала?"?
333vs333, Простите,но это тема НОРМАТИВОВ и вам дали норматив,который вы обязаны соблюдать,а вот когда вы и другие придумываете отсебячину в каждой практически теме по данным нормам и не только,это и есть как вы выражаетесь
333vs333 написал :
все так и норовят зас..ать все темы без исключения
ebf, последний мой пост на эту тему. Какой норматив нарушает установка номинала автомата, который дает запас по току для кабеля?! И какого, простите хера, вы все сваливаете под одну гребенку?! Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий для выбора номинала аппарата защиты, которые нельзя не учитывать!! И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы. Для квартиры или частного дома (не дворца) это можно считать аксиомой, чтобы не разгребать потом кучу гари за "25-амперниками", для серьезных случаев - нужно знать не только указанный вами ГОСТ.
333vs333 написал :
Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий!! И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы
Но вы то должны знать.
333vs333 написал :
Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий!!
Каких ещё условий,которые не описаны в этом ГОСТЕе?
333vs333 написал :
И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально
Вы можете показать эти правила?
333vs333 написал :
Для тех, кто не верит, что в квартире или небольшом частном доме можно запросто нагрузить линию больше 25А и спалить жилье.