sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.01.2015 в 20:15:18

Олечка написал : Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.

А с чего Вы взяли, что писатели от Шнайдера опирались на нормативные документы, а не на иные соображения, например, своё имхо? ;) Может создателей методички и спросить об этом?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

20.01.2015 в 20:50:42

sergey_sav написал : А с чего Вы взяли, что писатели от Шнайдера опирались на нормативные документы, а не на иные соображения, например, своё имхо? ;) Может создателей методички и спросить об этом?

Сергей, дело не в методичке, Бог с ней! В проектах (пояснительных к схемам и т.п.) встречаются замечания о мощности (т. к. выделено 15 кВт - ввод 3 фазы. А почему не одна?) и "подгонка" расчетных в смысле отклонения не более 15%. Вопросы:

  • это ИМХО проектировщиков?
  • есть норматив, где эти условия являются обязательными в плане выбора количества фаз и схемных решений в плане распределения нагрузок?
  • есть норматив, где эти условия носят рекомендательный характер? Подумаю, может быть. Не уверена, что ответят.
0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.01.2015 в 20:53:20

Олечка, по-идее, в энергосбыте должны ответить на этот вопрос.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

20.01.2015 в 21:01:25

333vs333, безполезно...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.01.2015 в 21:26:25

Олечка написал : Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15%. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.

МГСН 2.01-99 7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровень электрификации быта) следует, как правило применять трехфазные вводы. 7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.01.2015 в 21:36:57

Олечка написал : это ИМХО проектировщиков?

Не совсем имхо... Но к примеру, наткнулся на удивительное проектное решение, точнее, его физическое воплощение... В этажном щите стоят 4 АВ на квартиры, из них 2 шт. 3п 25А и 2 шт. 1п 50А.

ink_mast написал : при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.

Хлопотное это дело... и реализуется, по большому счёту, только на бумаге. ;) вот это имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

20.01.2015 в 22:11:33

ink_mast, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! :flirt

0
demn
demn
Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

22.01.2015 в 13:08:09

кабель проложен под штукатурку :сечение кабеля 2.5кв. с увеличением тока на 45% номинала автомата 16 амперного мы знаем что при температуре 30+ он отключиться 50 сек. а когда холодный в течении часа, изоляция в безопасности. А если мы поставим автомат 25А изоляция расплавиться?; а как-же теплопроводность кабеля, когда он начнёт нагреваться этим самым будет нагревать би метал автомата разве он не отключиться? не повредив изоляцию. 20А автомат ставят на сечение 2.5кв?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.01.2015 в 17:10:37

demn написал : 20А автомат ставят на сечение 2.5кв?

По нормам пройдет, но есть шанс спалить розетку.

demn написал : А если мы поставим автомат 25А изоляция расплавиться?

Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм[sup]2[/sup] для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени.

0
demn
demn
Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

22.01.2015 в 19:38:00

333vs333; если ток увеличить на 45% 25 А-го=36.25А. я интересовался про теплопроводность кабеля, когда кабель нагреться и би-метал автомата тоже так разве автомат не сработает, не повредив изоляцию?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.01.2015 в 20:20:15

demn написал : разве автомат не сработает, не повредив изоляцию?

И 40-амперный АВ отключится по перегрузке, если ток перегрузки будет достаточным для отключения до расплавления изоляции. Все зависит от величины тока. Я вам привел пример с 25-амперным АВ, когда АВ может вообще не отключиться, и изоляция 100-процентно расплавится.

PS Не стоит забывать про нормы времени отключения защитных устройств.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу