DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

20.01.2011 в 09:10:22

Нашел. Как и раньше, при написании нового херим старое. В ПУЭ - 6 был п.6.5.21."Аппараты, применяемые при открытой электропроводке, должны устанавливаться на подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм. Эти подкладки могут являться конструктивными частями аппаратов". В п. 6.5.17 разъяснение по термину "аппараты" -"выключатели, переключатели и втычные соединители ...". А в 7 издание это пропущено. Жаль, что давным-давно выбросил за ненадобностью ПУЭ - 5 -- видимо "ноги растут" оттуда. Не нашел про подкладки из асбеста. А когда-то была шумиха про канцерогенность этого материала и даже, вроде, в Сша хотели из-за этого переделывать Пентагон. И не нахожу про слои изоленты. Всн 139 - 80 - про дороги.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.01.2011 в 09:15:58

DREARY написал : Всн 139 - 80 - про дороги.

Не тот ВСН... ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВСН 139-83 ММСС СССР

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

20.01.2011 в 17:01:53

Да. Сначала яндекс выдал только ВСН 80 года. Только позже выяснилось, что их два под одним номером, но в разные годы.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.01.2011 в 19:08:23

2DREARY вот это: РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ почитайте. Там есть и три слоя изоленты, и подкладки... Много ссылок на уже не действующие документы.

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

25.01.2011 в 20:07:54

Спасибо, ПРОРАБ. Документ отличный и нужный. Есть от чего плясать. Скачал, пошел изучать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2011 в 21:20:42

Не до конца понимаю толкование пункта 13.5.1. в СП 31-105-2002Уважаемые господа профессионалы. Пожалуйста разъясните мне, какие провода и кабели являются в защитной оболочке? Какие марки проводов, относится ли к ним NYM?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.01.2011 в 21:49:00

Фёдорович написал : Пожалуйста разъясните мне, какие провода и кабели являются в защитной оболочке? Какие марки проводов, относится ли к ним NYM?

Любой провод (двух и более жильный), который кроме слоя изоляции еще имеет дополнительный защитный слой (пластиковый, резиновый, металлический) называется кабелем. NYM это кабель http://www.mitsar.ru/ssylki/statji/statji-i-publikatsii-mitsar-/images/nym-j-i-nym-o.jpg а ППВ это провод http://hotoffice.su/assets/images/3.jpeg

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.01.2011 в 22:34:11

33 - определение кабеля и провода, а так же их различия для общего ликбеза

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.01.2011 в 23:10:32

2Фёдорович Веселенький пунктик.

В СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" требования гораздо суровее:

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

26.01.2011 в 10:18:44

Где бы найти справочку по принадлежности распространенных материалов к группам?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.01.2011 в 10:24:42

Насяльника написал : Где бы найти справочку по принадлежности распространенных материалов к группам?

Там, где материал покупали... Сейчас они немного по другому маркируются ГОСТ пожарный изменили.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.