09.09.2011 в 12:39:11
haramamburu спасибо!
09.09.2011 в 12:56:16
Еще вопрос:
Нужно соединить: три моножильных кабеля 2,5квмм с одним кабелем 2,5квмм МНОГОЖИЛЬНЫМ. Какой клеммник/способ посоветуете?
09.09.2011 в 13:00:28
Пайка WAGO 222
09.09.2011 в 13:07:18
Alexiy, спасибо!
Остался еще вопросик: к "двойному" автомату IEK C16(ВА47-29) - подходит ВВГ 2,5квмм, - имеет ли значение на какой вход автомата будет подсоединена фаза, а на какой ноль?
09.09.2011 в 13:20:43
Diablo GT написал : на какой вход автомата будет подсоединена фаза, а на какой ноль?
без разницы. Сверху-снизу вход-выход, либо фаза-ноль слева-справа. Не важно.
09.09.2011 в 13:22:52
Еще раз - спасибо!
11.09.2011 в 21:52:32
Ситуация следующая. При ремонте в старом панельном доме была вскрыта ниша под потолком. где соединяются провода:
Все работает (уже 35 лет!), никаких следов перегрева (чернота- это грязь), но скрутки оказались в растворе, та, с которой съехал колпачок- это фаза! Думаю, если зальют сверху- все погибнет. Планирую аккуратно убрать раствор. Подскажите, как поступить дальше:
11.09.2011 в 22:03:00
Любитель_Эл написал : Подскажите, как поступить дальше:
Нужно поставить коробку, завести туда хвосты, и все соединения сделать в коробке.
11.09.2011 в 22:21:53
Коробка, конечно, хорошо бы, но провода алюминиевые и старые, сильно гнуть их страшно
11.09.2011 в 23:33:35
Колпачки я не снимал, но по- моему именно скрутка. Там из щитка приходит "лапша" (0 и фаза), а от нее идут отводы на 3 розетки и 3 лампочки ("звездой*), соответственно 2 огромных скрутки, в каждой соединяются по 7 проводов (или около того), на пол- квартиры! Поэтому и хочется как- то усилить эти соединения
12.09.2011 в 09:58:56
А что уважаемые товарищи скажут про установку 773-3xх Ваг аж на некогда единственную линию в квартире (люминь) под защитой ВА 16А? Имеющийся провод нужно наращивать, Вага как раз окажется в щитке (провод в щитке с запасом ~5 см) и не возникнет трудностей, если же делать скрутки/СИЗ, то нужно вскрывать кабель, делать РК над щитком под них, а очень не хочется - ибо в перспективе все равно грядет замена линии на медь.
12.09.2011 в 10:25:39
haramamburu написал : А там точно скрутка? может сварка?
На самом деле вопрос интересный. В моем доме (45 лет) тоже везде были скрутки, но они были обернуты в толстую фольгу. Эта фольга была обжата вокруг скрутки так, что не давала раскручиваться проводам, т. е. получалось что то вроде опрессовки скрутки. Вот картинка собранной скрутки:
Вот разобранная скрутка:
12.09.2011 в 19:49:16
Все выяснилось. Расковырял, снял колпачок, там аккуратная сварка:
Так что в 1976 году электрики не халтурили. Еще бы провода потолще, лучше медные... Освобожу провода от раствора, заизолирую термоусадкой и успокоюсь...
21.09.2011 в 11:55:43
Всем снова здравствуйте! Продолжается у нас ремонт.Чтоб не создавать новую тему,спрошу в единственной. Просьба не перенаправлять в разделы по опрессовке кабелей. Читал, много читал.
Как правильно обжать провода?
гильзы ГМ размером 6(L=3см),10(L=4см),16(L=4см)
кабель ВВГ нг 3х1,5 и 3х2,5
пресс-клещи, обжим шестигранником.
Место применения: монтажные коробки под освещение и розетки, розеточные группы.
P.S. Провода обжимаются очень хорошо,не выдернешь.