Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.06.2012 в 14:56:42

#3165748

Опресовать. Медный зачистить на него одеть втулки НШВИ без пластмассы, и в гильзу все концы медную луженую.

CDrom написал : макс. ток 4.9 А

Алюминий 2,5 мм.кв. – 3,5А. Нужен отдельный кабель на кондиционер.

0
Аватар пользователя
CDrom

Местный

Регистрация: 04.04.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 31

21.06.2012 в 15:21:38

#3165794

не 3.5 Ампера а 3.5 КВт, т.е. 16 Ампер

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.06.2012 в 17:15:57

#3165967

CDrom, Да тормознул. 3,5 кВт.

0
Аватар пользователя
Sejin

Местный

Регистрация: 15.08.2010

Москва

Сообщений: 75

21.06.2012 в 19:46:41

#3166155

А есть ли у кого-то понимание насколько такое обоснованно использовать в данном случае: http://youtu.be/cPoyjpbUKBU

0
Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

21.06.2012 в 20:26:18

#3166213

Sejin Вот тоже интересно. По моему скромному мнению использование муфты неоправдано, можно было попытаться перетянуть или все же проложить в коробе новый кабель, не думаю что комиссия придерется

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.06.2012 в 20:55:13

#3166256

Kamto написал : не думаю что комиссия придерется

Обязательно придерётся и будет права. Все проводки на лестничных клетках должны выполняться скрыто. Допускается, как исключение, прокладка линий в металлических коробах или трубах в домах до 5ти этажей. Что касаемо муфты... тут уж каждый сам решает что лучше: отдать пару тысяч и не париться или выполнить герметичное соединение подручным способом... А вот применение многопроволочного провода (не кабеля!) в современном новострое меня несколько смутило...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.06.2012 в 21:26:03

#3166303

бабло лишнее можно и муфту. для себя в таких случаях уже давно решил и делаю. скрутка сварка изолента термоусадка

0
Аватар пользователя
vitalyacher

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Тюмень

Сообщений: 9

22.06.2012 в 11:20:51

#3166919

На кухне имеется розетка с 5 проводами (алюминий 2,5), и подключена как на рисунке. подскажите кто знает, что это за подключение такое? для чего так сделано? сколько кВт туда можно подключать?

0
Аватар пользователя
vitalyacher

Местный

Регистрация: 21.06.2012

Тюмень

Сообщений: 9

22.06.2012 в 12:08:40

#3166975

разобрался, два провода что справа идут на соседнюю розетку

0
Аватар пользователя
evgeniy256

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Вологда

Сообщений: 30

30.06.2012 в 17:01:11

#3180299

CDrom написал : На фото проблема, которую я не знаю как решить. ...

Если WAGO себя плохо ведут, то поможет только опрессовка в гильзы. Для соединения меди с алюминием используйте алюмомедные (медно-алюминиевые) гильзы (см. рис), в одну медную часть гильзы вставляются медные провода, в алюминиевую часть - алюминиевые. Опрессовывать, конечно, нужно спец. инструментом, например, ПК-16 (недорогой, но вполне пригодный инструмент).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.06.2012 в 18:16:51

#3180357

evgeniy256, - правильной дорой идете, дорогой товарищ. Теперь сбросьте ссылочку на подобные гильзы сечений 1,5-2,5 мм кв. и общественность воздвигнет вам "памятник не рукотворный". :(

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.06.2012 в 19:23:29

#3180422

а нету их на меньшие сечения.. только начиная от 10медь/16люминь и те даже под заказ никто не возит, впору хоть ехай на завод и спекулируй тут на барахолке ими...

0
Аватар пользователя
CDrom

Местный

Регистрация: 04.04.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 31

01.07.2012 в 15:33:09

#3181744

Спасибо ответившим. Опрессовку я рассматривал, как вариант. Под 2.5 квадрата у нас гильзы есть, медные луженые. Хотя я хотел сделать скрутку из трех проводов и опрессовать гильзой №6-в нее как раз три провода на 2.5 входят, да и опрессовки на больший диаметр гильз у меня нет. Однако пока я сделал соединение под винт М5, с гроверными шайбами. Получившееся соединение спрятал в корпус от "орешков"

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.07.2012 в 15:51:54

#3181767

CDrom написал : соединение под винт М5, с гроверными шайбами. Получившееся соединение спрятал в корпус от "орешков"

с тем же успехом безо всяких мудрений орехом и соединить можно было бы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

01.07.2012 в 16:25:30

#3181802

CDrom, используйте ВАГО 222 - можно и моножилу и многожильный, и ток больше, чем у 773. Единственное НО - пишут, что для Ал нужно заполнять токопроводящей пастой - вопрос, как она будет воздействовать на медный многожильный ? Я бы одним 222-412 с пастой (или вместо пасты нейтральную силиконовую смазку) перешел с AL на Cu (моножила), а другим без пасты - соединение с многожильным.. Или перешел бы пайкой с многожильной меди на моножилу и далее в 222.

PS

CDrom написал : В клемник Wago с пастой был вставлен луженый конец

какой флюс был при лужении? (Это вопрос к фото - явные следы коррозии) А так 773 - не предназначен для многожилки и даже облуженной. Кстати Ф61А - активный флюс и без промывки оставлять нельзя. Тоже пробовал им лудить Алюминий - безрезультатно :) Еще пробовал ФТКА - тоже г-но, и даже для меди хуже чем канифоль.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.07.2012 в 16:34:29

#3181809

ВАГО не выдерживает люминь с током в 10А. была коробка на ВАГо собрана так поплавилось там всё за день работы болгаркой большой через розетку. так что вопрос перехода и стыковки алюминиевого провода стоит остро- не решён по нормальному.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

01.07.2012 в 16:51:30

#3181818

greg111 написал : была коробка на ВАГо собрана так поплавилось там всё за день работы болгаркой большой через розетку

Какие именно Ваго?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.07.2012 в 17:01:47

#3181834

BV написал : Ваго?

222

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

01.07.2012 в 17:04:44

#3181836

Кто-нибудь знает нормальный флюс для Ал ?

greg111 написал : 222

Естественно без токопроводящей пасты? Но ИМХО, с пастой бы было не лучше :)

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.07.2012 в 17:25:07

#3181865

BV написал : Естественно

не в ней дело, до окисления там не дошло, не так давно ставили. флюс не обязателен если варить . но опять же, если вместе то и в гильзу можно, а соединить с медью всё ещё не решён вопрос..

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108654

01.07.2012 в 17:39:59

#3181881

greg111 написал : соединить с медью всё ещё не решён вопрос..

Сварку шариком кто-то пробовал? Вроде да, но что вышло - не помню.... Или в гильзу опрессовать со смазкой ? Главное-чтобы не было доступа кислорода и влаги....

greg111 написал : не в ней дело, до окисления там не дошло,

Паста токопроводящая, вопрос - насколько мало её сопротивление и сильно-ли она помогает?

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

01.07.2012 в 18:16:02

#3181912

BV написал : Кто-нибудь знает нормальный флюс для Ал ?

HTS-2000 паяется без флюса. 3 жилы по 2.5 алюминия после пайки покрыты лаком и изолентой нагрузка до 16А стоят шестой год (квартира где то 5 распред коробок). 2 жилы медь и 1 алюминий также спаянные и покрытые лаком простояли где то полгода ( 10-20 А ) без видимых изменений (потом заменены).

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

02.07.2012 в 10:22:36

#3182977

BV написал : CDrom, используйте ВАГО 222 - можно и моножилу и многожильный,

222-я вроде как только для меди должна использоваться?

0
Аватар пользователя
CDrom

Местный

Регистрация: 04.04.2009

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 31

02.07.2012 в 13:09:31

#3183226

greg111 написал : с тем же успехом безо всяких мудрений орехом и соединить можно было бы.

нужно было соединить 5 концов

BV написал : какой флюс был при лужении? (Это вопрос к фото - явные следы коррозии) А так 773 - не предназначен для многожилки и даже облуженной.

Для пайки использовался безотмывочный флюс RMA-223, который я применяю для пайки плат сотовых телефонов

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

02.07.2012 в 14:37:26

#3183329

greg111 написал : а соединить с медью всё ещё не решён вопрос..

гильзы ГАМ? если их кто-нибудь делает на небольшие сечения....

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

04.07.2012 в 18:30:26

#3186906

Сегодня в большом электромонтажном магазине сцапал буклетик по новым клемам WAGO серии 2273, по буклету:

  • клемы плоские (1-рядные) и компактные
  • расчитаны аж на 24 ампера (!)
  • на провод от 0.5 до 2.5 мм2
  • есть пастой и без
  • есть версии на 2, 3, 4, 5 и 8 проводов.

Кто-нибудь уже пробовал это новье ?

0
Аватар пользователя
filippov

Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

04.07.2012 в 19:13:00

#3186966

ForwardLook написал : Кто-нибудь уже пробовал это новье ?

дык а как их пробовать? работают, ток проводят :confused: в руках не разваливаются. из-за размера требуют большей точности при зачистке жил. я себе взял пару упаковок. реально маленькие, в розетках PE ответвлять - самое то. ну и коробки распаечные под этим соусом взял поменьше. собсно, исходя из размера планирую некоторые ответвления делать прямо в кабель-канале (делаю открытую проводку на даче).

0
Аватар пользователя
Weld

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

08.07.2012 в 20:38:08

#3193540

Насколько плох вариант сделать соединение проводов клеммником wago 222 за гипсокартоном с отсутствием доступа к нему? Провода 2,5 квадрата и 1,5 медь. соединение в монтажной коробке.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.07.2012 в 21:31:16

#3193650

Weld написал : Насколько плох вариант сделать соединение проводов клеммником wago 222 за гипсокартоном с отсутствием доступа к нему? Провода 2,5 квадрата и 1,5 медь. соединение в монтажной коробке.

Совсем плохой вариант.

0
Аватар пользователя
Weld

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

08.07.2012 в 22:04:08

#3193737

дружба написал : Совсем плохой вариант.

клеммник wago настолько ненадежен? как выйти из положения? Провод приходит в точку на потолке, от нее разветвления на встраиваемые точечные светильники. Нагрузка максимум 0,5 кВт

0
Назад