19.07.2012 в 18:36:14
rubenoid Меняйте автоматы на 16А, тем более в частном доме, если не хотите стать погорельцем. Тем более, что сами розетки рассчитаны на ток не более 16А. И мое мнение, что для Ваго 20А в длительную - это нехорошо. Оптимально использовать Ваго на освещение под 1,5 мм.кв. и под автомат в 10А.
19.07.2012 в 18:57:14
Sejin Да в том то и дело, что ввод в дом и распред. щиток недавно только всё новое поставил. Теперь менять слишком накладно и времени уже нет. А разводку по дому теперь покомнатно делать буду, по мере ремонта в каждой из комнат. От нового щитка все провода пучком на чердак вывел, а там буду открытой разводкой тянуть до конкретной комнаты, просверливать в потолке отверстие и спускать в него провод для дальнейшей разводки по комнате. Может просто винтовой способ соединения использовать - не клемники? Или есть плоскопружинные клемники других производителей на больший ток рассчитанные? По поводу розеток на 16А понятно, что немного перестарался с мощностью автоматов. Но розетки всё-таки снаружи, к ним доступ свободный, можно всегда проверить состояние контактов. А коробки распределительные всё-таки под штукатурку пойдут.
20.07.2012 в 13:32:39
rubenoid написал : Да в том то и дело, что ввод в дом и распред. щиток недавно только всё новое поставил. Теперь менять слишком накладно и времени уже нет. А разводку по дому теперь покомнатно делать буду, по мере ремонта в каждой из комнат. От нового щитка все провода пучком на чердак вывел, а там буду открытой разводкой тянуть до конкретной комнаты, просверливать в потолке отверстие и спускать в него провод для дальнейшей разводки по комнате. Может просто винтовой способ соединения использовать - не клемники? Или есть плоскопружинные клемники других производителей на больший ток рассчитанные?
Ваго - наиболее авторитетный производитель пружинных клеммников, а винтовые - нуждаются в обслуживании периодическом (осмотр, подтягивание и пр.). Может рассмотрите вариант с сваркой, опрессовкой? Я предполагаю, что цена вопроса по замене АВ не столь высока, как возможные последствия. АВ от хорошего производителя стоит 150-170 рублей, т.е. за десяток можно уложиться в 2 тыс.
26.07.2012 в 09:51:39
Коллеги, скажите, как нарастить кабели для розетки. Выходит из пола на расстоянии 1,5-2 см от стены две пары кабелей с алюминиевой жилой около 1,5мм, высота сантиметров 6. Пара "соединена" скруткой под изоленту. А мне нужно заглубить кабели в стену и поставить розетку см 15 от уровня пола. То есть надо сделать соединения 2х 2+1 и закрыть. К этой же розетке собираюсь подключить кондиционер 1,2 кВт, опасаюсь, чтобы там не грелось из за разных металлов в соединениях...
26.07.2012 в 10:24:15
Macki-Messer написал : чтобы там не грелось из за разных металлов в соединениях...
Тогда и не применяйте разных металлов.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.07.2012 в 11:58:48
А можно уточнить, какие изделия конкретно из однородных металлов Вы посоветуете?
26.07.2012 в 12:00:37
алюминиевые гильзы ГА. вообще, наращивать короткие концы алюминиевые - это всегда проблема!
26.07.2012 в 12:47:15
Не было бы это проблемой, то не стал бы беспокоить людей :) Гильзы с 90-х мне на глаза не попадались... опять ведь, в розетке контакты не алюминиевые... Я иронично отношусь к совету выше, исхожу из того, что соединяться придется медью к алюминию, и скорее всего через металлические анодированные клеммники. Может быть, кто то занимается этим регулярно и посоветует из положительного опыта что то более современное
26.07.2012 в 17:01:25
Не плохо послужат старые добрые СИЗЫ.
26.07.2012 в 17:19:07
Пока суть да дело, купил в Оби 6-и проводные соединительные клеммы. Поперечное сечение 0,75-2,5мм, 400В, 24А. Неохота обжимками заниматься...
27.07.2012 в 12:15:35
– Коллеги, насколько надёжно и долговечно будет соединение жилы СИП-4, 16 мм.кв. напрямую (без алюмомедной гильзы) в верхнюю клемму автомата АВВ SH203-C40 или S203- C40, по критериям:
При «прямом» соединении жилы СИП-4 с клеммой автомата возможно образование гальванической пары, и в процессе эксплуатации, в зоне контакта есть вероятность возникновения процесса электрохимической коррозии ("мокрой" - повышенная влажность при нарушении герметичности бокса, "сухой" - атмосферные газы ( т.е. диоксид серы, хлорид и сульфит водорода и т.д.).
Коллеги, есть у кого нибудь информация из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автоматах АВВ SH203-C40 и S203- C40, а также информация о материале покрытия этих контактов?
Надо ли применять смазку для защиты от окисления алюминиевой жилы или токопроводящую пасту при «прямом» подключении жилы СИП-4, 16 мм.кв к автоматам АВВ SH203-C40 и S203- C40?
Если да, то марка смазки или пасты?
О «ползучести» (текучести) алюминия. Компания АВВ определила момент затяжки винтов клемм для автомата SH203-C40 – 2 Н м, а для S203- C40 – 2,8 Н м. Предположу, что данная рекомендация относится к медным проводам и соединительным шинам. Какой момент затяжки применить для соединения жил СИП-4, 16 мм.кв?
27.07.2012 в 13:11:37
Veresk написал : Коллеги, есть у кого нибудь информация из какого сплава (металла) сделаны подвижный и неподвижный контакты верхнего клемного зажима в автоматах АВВ SH203-C40 и S203- C40, а также информация о материале покрытия этих контактов?
могу предположить, что все производители модульных автоматов делают клеммы из оцинкованной стали 35 А - смешной ток для СИП. Заводите в автомат и не парьтесь. алюминий есть алюминий - следует проверять усилие затяжки по прошествии некоторого времени
27.07.2012 в 17:05:09
Alexiy написал : 35 А - смешной ток для СИП. Заводите в автомат и не парьтесь.
За СИП-4 16 мм.кв. при токе нагрузки 35А речь не веду, а акцентирую внимание конкретно на надёжности и долговечности «прямого» контактного соединении жилы СИП-4 с клеммой автомата АВВ.
Alexiy написал : алюминий есть алюминий - следует проверять усилие затяжки по прошествии некоторого времени
А какая величина момента затяжки винта в клемме автомата АВВ SH203-C40 для СИП-4 16 мм.кв. должна быть, дабы её контролировать?
П.с. Временные интервалы контроля момента затяжки, коллега Прораб описал
28.07.2012 в 15:04:55
Всем добрый день. Подскажите:
Правильно ли я понял что, Электричество в доме 3х фазное 380v. Фото щитка на площадке
На кухне выведен кабель с многопроволочными жилами 5х2.5 (или 3.5) . Подключать буду варочную поверхность - общая мощьность 6.6 kW - Какой провод купить для варочной поверхности? (В инструкции пишут 5х1.5 тип H05RR-F (для 3х фазной).) ???? И какой ВВГ или ПВС????
Так как обжимать не умею и нет специнструмента, хочу использовать для соединения провода варочной поверхности и кабеля из стены - wago 222-412. Как считаете пойдет?
30.07.2012 в 01:53:38
В принципе выдержит .. Нагрузка по фазам небольшая.. А вообще, и место позволяет, смонтировали бы нормальную пятиполюсную розетку, либо разъёмное соединение