21.08.2016 в 14:07:32
Грэй написал:
ink_mast написал: такие соединения регламентированы к применению НТД?
ink_mast, не знаю насчёт "подобных", но те конкретные соединения, мимо которых я езжу каждый день уже много лет, наверно, кем-то разрешены. Иначе их бы давно убрали, они нахордятся на видном месте)))
Грэй, У нас сип с оголенными жилами на одном проезде несколько дней висел на уровне головы, а вы про скрутки. Даже не почешутся, пока работает.
21.08.2016 в 19:02:46
ratrabidi написал: А что, растущие руки определяются только умением паять/не паять? Это не сложная технология, а просто неудобная
Отличная отмазка для рукожопов.
21.08.2016 в 22:15:43
Alexey_Spb написал:
Romanator написал: это всё есть, но стоит ли пытаться заизолировать скрутки, или сделать нормально сразу)
Если вы не сделаете нормально сразу, есть некоторый шанс что у соседей пропадет освещение через N дней.
И вам хочешь-не хочешь, придется вскрывать пол.. Сначала соседи скажут что вам заплатят, но увидев причину отказа их освещения, вызовут экспертизу и переделка вашего пола будет за ваш счет.
А может всего этого и не случится и освещение у соседей прослужит долго (тут есть некоторые считающие что "и так сойдет").
Вы стоите перед рулеткой.. ваш ход.
Alexey_Spb, собственно, именно это и произошло в одной из комнат, через пару месяцев оказалось, что в нижней квартире был обрыв ноля на кухонной линии. Разбирать новый ремонт категорически запретили, совместно решили использовать вместо 0 земляной провод. Там в принципе вся электрика сделана штукатурами, поэтому общую ситуацию этими мерами ни ухудшить, ни улучшить.
21.08.2016 в 22:19:46
ratrabidi, обычная сборно-монолитная, ПИК строит целыми микрорайонами. Видимо, самая дешевая технология стройки. Но даже от дома к дому заметно, что они еще что-то умудряются оптимизировать)
21.08.2016 в 23:14:40
Грэй написал:
Alexey_Spb написал: если посмотреть на соединения, рассчитанные действительно на большие токи (от сотен до тысяч ампер), то все они сделаны опрессовкой под болт.
так- то, может быть не все, а большинство? - потому что на высоковольтных воздушных ЛЭП встречаются соединения, сделанные обычной скруткой)
Грэй,
Какого класса напряжения ВЛ?
И вы уверены что это скрутка (если там провод кольцом, это не скрутка)
Почему-то мне кажется что если и скрутка имеет место, то максимум на деревенской 10 кв (считающийся ВЛ низкого напряжения), если не 0,4 кВ.
Просто за скрутку на ВЛ подрядчика отимеют так что в здравом уме ни один производитель работ на ВЛ этого никогда не допустит.
А если в мороз провод натянется и скрутка порвется, да ещё не дай Бог, на земле кого-нибудь дернет.
Во всех таких предприятиях главное не остаться крайним, все это усиленно стараются делать. Даже дяди Васи.
21.08.2016 в 23:25:00
Даже в последней новостройке были вмоноличены гофры и сделаны распаечные коробки в потолке. Правда криво и в самых неудачных местах, но все же они были.
А ещё был джекпот невиданной щедрости - в каждом этажном щитке стояли 3 дифавтомата от ЕКФ, один c32 и один c16. Это все в первой очереди.
В третьей очереди осталось три обычных автомата тдм.
23.08.2016 в 12:53:00
Появилась необходимость соединить алюминиевый и медный провод 6 мм2. Хочу соединить с помощью болта, шайб и гайки М8 из нержавейки А2, в качестве прокладки шайба алюмомедная ШАМ (КВТ). На фото: алюминиевый провод, это просто не рабочий образец для теста.
Вопросы в следующем: 0) Материал А2 нержавейка подойдет?
1) Достаточно ли М8 для такого соединения.
2) Можно ли использовать самоконтрящаяся гайку с пластиковой вкладкой внутри для соединения, вместо обычной и пружинной шайбы?
3) Стоит ли использовать алюмомедная шайбу ШАМ (КВТ) между проводами (она как бы немного для другого, судя по описанию), или поставить простую из нержавейки? http://kvt.su/production/lugs/al-cu/sham/
4) Нужна ли электропроводящая паста на провода в месте контакта?
23.08.2016 в 14:45:41
Glooman, А в гильзу не вариант зажать??? Есть гильзы ГАМ, с одной стороны алюминий, с другой медь. Очень уж громоздкое соединение получится.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
23.08.2016 в 14:58:19
Glooman, Шайба ШАМ как раз для соединения медных кабелей с алюминиевыми, любыми способами. Ваш вариант самый оптимальный. Гильз алюмомедных ГАМ мелких сечений не выпускают.
23.08.2016 в 15:09:15
samsong, да, с ГАМ отбой.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
23.08.2016 в 15:12:03
shtazi, Так в том то и дело, что гильза на переход 16 мм2 алюминий 10 мм 2 медь минималка.
23.08.2016 в 15:15:36
samsong, Есть ли целесообразность контактная проводящая паста КПП (КВТ) (или какой другой) в место соприкосновения проводов с шайбой добавить или это все от лукавого?
23.08.2016 в 16:11:49
Glooman, По-моему, смысла нет использовать пасту. Производитель рекомендует использовать пасту КПП (КВТ) на твердых плоских поверхностях, такие как лопатки наконечников, тогда масло из пасты выдавливается и остается металлический порошок, который заполняет микровпадины на поверхности и прибавляет к электропроводности 10%. В Вашем случае это фикция
.
23.08.2016 в 16:52:28
samsong, А можно ли использовать самоконтрящаяся гайку с пластиковой вкладкой внутри для соединения, вместо пружинной шайбы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.