24.08.2016 в 23:00:56
юра Т написал: она ухудшает контактные свойства
В самом контакте гровер никак не участвует кроме создаваемого ей постоянного давления. Каким образом эта шайба может ухудшить контакт между соединяемыми проводами?
24.08.2016 в 23:22:19
333vs333 написал: В самом контакте гровер никак не участвует кроме создаваемого ей постоянного давления. Каким образом эта шайба может ухудшить контакт между соединяемыми проводами?
именно и участвует, ток идет как через среднюю шайбу, так и через тело болта, а гровер оказывается узким горлышком, и усилия создаваемого этой шайбой явно недостаточно, не для этого она предназначена
25.08.2016 в 00:24:51
shtazi написал: Чето я где-то тут читал такое, гровера при КЗ теряют пружинные свойства.
andrejsheve написал: И самоконтрящаяся гайка гораздо эффективнее шайбы Гровера (эффект от которой ближе к нулю), правда боится высокой температуры.
При той температуре, при которой гровер потеряет пружинные свойства провода останутся без изоляции.
haramamburu написал: да что выговорите? а то что у люминя и меди коэф. теплового расширения различен - ниче?
При том что оба металла упругостью не отличаются.
25.08.2016 в 06:36:05
юра Т написал: именно и участвует, ток идет как через среднюю шайбу, так и через тело болта, а гровер оказывается узким горлышком, и усилия создаваемого этой шайбой явно недостаточно, не для этого она предназначена
Расчетами сможете подтвердить?
25.08.2016 в 07:00:00
Я расчетами не помогу, но у нас на заводе тоже заметили, если ставишь гровер, то соединение очень быстро выгорает. А как там и что, теоретики помогут.
25.08.2016 в 08:16:35
При применении шайбы гровер необходимо выдерживать определенное усилие т.е. у вас должен быть динометрический ключ. Чашечковая шайба предполагает одноразовае использование то есть не обслуживаемое. Наиболее универсальное соединение контр гайка.
25.08.2016 в 08:28:55
Вот ссылка на брошюру АВВ по контактным соединениям
25.08.2016 в 08:46:27
alexpetrov57, контр гайка - это имеете ввиду две гайки рядом?
25.08.2016 в 14:40:35
Изучил брошюру АББ, они рекомендую тарельчатые пружины, как самые надежные, гровера вообще самое поганое как оказалось, а контргайки надо протягивать после каждого КЗ.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
25.08.2016 в 15:56:26
shtazi, не знаю, что там у кого оказалось, но работаю в медицине и не раз приходилось разбирать медицинское оборудование европейского производства - гроверы почти на всех винтовых соединениях.
25.08.2016 в 16:09:36
shtazi, Попробовал купить сейчас такие тарельчатые как в брошюре, везде: или под заказ 1,5 недели, или нет в наличии в г. Москве
25.08.2016 в 17:33:29
Шайба гровер просто должна быть нормального качества и предпологает определенное усилиле иначе она разрушается. При сертификации щитов был первый вопрос где денометрический ключ да еще поверенный. Тарельчатые шайбы конено хорошо особенно где потом не добраться. Но есть некоторые но, у нас в правилах часто прописана протяжка соединений тут есть некоторые противоречия. Две гайки как то более практично и менее требовательно к инструменту но в любом случае крепёж должен быть нормального качества. Да мое мнение после кз контакты должны проверяться независимо от того как они произведены. Ведь большенство пожаров от плохого контакта и не спасет не узо не автомат только соблюдение технологии. Что много букв написал Извените.
25.08.2016 в 20:37:40
shtazi написал: Изучил брошюру АББ, они рекомендую тарельчатые пружины, как самые надежные, гровера вообще самое поганое как оказалось, а контргайки надо протягивать после каждого КЗ.
shtazi, Так, Прораб давненько говорил про тарельчатые шайбы.
26.08.2016 в 00:04:14
dokar, не видел, но поверю на слово.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.08.2016 в 10:57:48
Alex___dr написал: При той температуре, при которой гровер потеряет пружинные свойства провода останутся без изоляции.
Я писал, что самоконтрящаяся гайка боится температуры - там вкладыш расплавится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу