Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

20.09.2016 в 08:02:43

#5780153

zimbabva666, Перестарались вы слегка конечно.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

21.09.2016 в 21:04:45

#5782141

ajnjuhfa, Помимо, определяющие слово "НАШИХ" этажных щитков, существуют ещё наши же подвальные "щитки".

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

21.09.2016 в 21:48:53

#5782197

Alexey_Spb написал:

zimbabva666 написал: Щиток был вставлен в разрыв и ноль (стояк на 5 этажей-10 квартир) удерживался только обгорелым винтом. Между тем фаза проходила через щит аккуратненькой петелькой.

Советский светодиод детектед :)

Работа отличная, правда вы рисковый человек - работа под напряжением плюс взрывпакетник на фото.

Alexey_Spb, Советский светодиод инспектед.

Аватар пользователя
ajnjuhfa

Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

22.09.2016 в 03:16:19

#5782469

zimbabva666 написал: ajnjuhfa, Помимо, определяющие слово "НАШИХ" этажных щитков, существуют ещё наши же подвальные "щитки".

zimbabva666, Уберите и так жить страшно, а Вы еще людей пугаете.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 00:55:14

#5783483

Подвал, чёрные орехи, красные перчатки и белые тапочки.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 00:59:57

#5783485

ещё

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 01:02:36

#5783486

ещё

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.09.2016 в 04:49:51

#5783529

zimbabva666 написал: Подвал, чёрные орехи, красные перчатки и белые тапочки.

zimbabva666, чет я не понял. Третье с конца фото. Были сваренные провода. Вы шарик сварки срезали и довольный эту скрутку заизолировли? Я правильно понял?

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

23.09.2016 в 05:29:48

#5783532

zimbabva666 написал: существуют ещё наши же подвальные "щитки".

больше похоже на распредкоробку

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 11:24:11

#5783730

Шарик был, что меня весьма удивило и порадовало, я снял с него тонкий слой кожуры, когда спёкшуюся тряпочную изоленту счищал ( он ничуть не пострадал ), чтобы до проводника добраться и нужные скрутки определить, скрутка осталась какой была.

Вот пару фотографий поближе, с этих ракурсов может создаться впечатление о срезанном месте сварки. Но с боков вблизи видно, что в месте сварки жилы соединяются не самыми концами в шарик, а миллиметров за 5-9 до конца, а концы не сварены в монолит, а просто слипшиеся. хоть и действительно в форме некоего кривого шарика.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 11:42:10

#5783755

У кого нибудь есть фотография среза сварки и спайки алюминиевых жил ?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.09.2016 в 12:23:16

#5783800

zimbabva666, отличная работа! Так держать :applause:

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.09.2016 в 17:23:47

#5784087

zimbabva666 написал: У кого нибудь есть фотография среза сварки и спайки алюминиевых жил ?

zimbabva666, ну все сваренные алюминиевые скрутки, которые я видел, именно так и выглядели, как в крайней серии фотографий

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 17:37:13

#5784094

Костян челяб, Трудновато рассмотреть срез места соединения в вашем тексте ).

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

23.09.2016 в 18:51:26

#5784152

zimbabva666 написал: Костян челяб, Трудновато рассмотреть срез места соединения в вашем тексте ).

zimbabva666, Ну я сомневаюсь, чтобы кто то делал именно срез. Тем более его пассатижами то не сделать. Нужно какой то хитрой пилой.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

23.09.2016 в 20:33:08

#5784253

Я думал кабелерезы (хотя бы, уж про фотоаппарат умолчу) растут из карманов у всех электриков. На примере этой скрутки: Вроде бы и сварены концы, но самые кончики 1-3 мм как бы просто слипшиеся, на всю это глубину провара или нет ? Есть ли в месте сварки видимые границы жил ?

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.09.2016 в 21:08:42

#5784290

zimbabva666 написал: Я думал кабелерезы (хотя бы, уж про фотоаппарат умолчу) растут из карманов у всех электриков

Если Вы про исследование поперечного среза сварки, то кабелерез здесь не годится; всё будет смазано. Нужен микрошлиф с последующим травлением. Впрочем, всё есть на этом форуме, нужно только поискать. Меня не спрашивайте, я здесь мимоходом.

Аватар пользователя
zimbabva666

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1176

24.09.2016 в 00:23:37

#5784478

НЕМЕЦ, Будем поискать.

Аватар пользователя
Behemoth

Местный

Регистрация: 30.09.2016

Сыктывкар

Сообщений: 4

30.09.2016 в 12:49:38

#5790317

народ, подскажите кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки? а то лудить каждый раз уже надоело...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.09.2016 в 13:23:02

#5790348

Behemoth написал: кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки?

Его как раз и опрессовывают для того, чтобы он не вылетал после опрессовки. :)

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 14:33:25

#5790412

Behemoth написал: народ, подскажите кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки? а то лудить каждый раз уже надоело...

При нормальной опрессовке он не вылетит.

Так же, когда на первой работе меня обучали электромонтажу, советовали чтобы жилы на полмиллиметра выходили из наконечника. Не знаю, есть ли такое требование в нормативах, но выполняю всегда - действительно, в этом случае уж точно не слезет.

На фото это видно:

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

30.09.2016 в 15:03:09

#5790433

Alexey_Spb, чем опресовку делаете?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 15:50:49

#5790476

Шуюп написал: Alexey_Spb, чем опресовку делаете?

Если вы про опрессовку НШВИ, то этим:

Жмет даже 10 квадрат, несмотяря на то что заявлено 6.

Phoenix Contact Crimpfox UD 6-4. Правда эта модель уже снята с производства. Он у меня с 2006 года.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

30.09.2016 в 17:20:09

#5790542

Alexey_Spb, круто :) Я дешёвый брал :( помучился и выбросил. Теперь буду знать что именно смотреть. Спасибо.

Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

30.09.2016 в 17:28:37

#5790549

К вопросу в первом сообщении этой ветки. WAGO - отличная вещь. Но если вы хотите "сделать и забыть навсегда", лучший способ - сварка меди. Чуть хуже - хорошая грамотная пропаянная скрутка. Еще чуть хуже - опрессовка или скрутка без пайки, в т.ч. с использованием СИЗов. Поясняю. Скрутка медных проводов дает хороший контакт, с минимальным сопротивлением электрическому току. С годами, по мере окисления меди, сопротивление контакта увеличивается. Пайка скрутки предотвращает окисление. Не слушайте про "оловянную чуму" - чушь это. Возьмите два медных провода, спаяйте их как можно хуже, чтобы держались исключительно на пайке, не касаясь друг друга, и повесьте груз на даче на дерево. На всю зиму. Лень ждать - купите баллончик с жидким азотом. Продаются в "Микронике" и "Чип и Дип". Стоит несколько сотен рублей.

На российских военных кораблях практически все соединения, которые "хоронятся" - только сварка и пайка (для помещений различного класса). Работал, знаю. Чтобы любители троллить не придирались, поясню - в некоторых случаях допускается болтовое соединение, но, опять-таки, сначала на медь напаивается медно-луженый кабельный наконечник, а потом этот наконечник прикручивается к клеммной колодке, шине и т.д. Причем положено это соединение обрабатывать пушечным салом или аналогом и периодически осматривать. ЗЫ: пушечное сало применяется с той же целью, что и смазка в WAGO.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 17:39:54

#5790562

Fedor, что за набор придуманных стереотипов?

На основании чего, например, вы считаете скрутку равной опрессовке, а опрессовку хуже пайки?

Своими ничем не подтвержденными фантазиями вы провоцируете очередной виток контактосрача.

Пора бы уже выбрать для себя "свои" способы соединений, не пытаясь умалить другие разрешенные способы. Это здоровая и взрослая позиция опытного электромонтажника.

Вот, например везде где реально огромные токи (все силовые установки и подстанции), а не на каких-то кораблях, все соединения сделаны опрессовкой и под болт. Еще остались вопросы?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.09.2016 в 17:52:40

#5790578

А что вы брали? Что именно сломалось?

Феникс у меня была возможность брать по дешевке, есть на самом деле много хороших и относительно недорогих брендов.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Behemoth

Местный

Регистрация: 30.09.2016

Сыктывкар

Сообщений: 4

30.09.2016 в 18:48:35

#5790641

вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.09.2016 в 18:50:36

#5790643

Behemoth написал: вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.

Чем прессуете, как прессуете... и лучше фото того что напрессовали.

Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

30.09.2016 в 18:51:10

#5790644

Behemoth написал: вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.

Behemoth, неправильный наконечник или заниженное сечение.