26.10.2016 в 12:14:01
Fёdor написал: Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут. Гильзы 8 мм я не нашел в СПб. Использовал 10 мм. Не могу сказать, что я силен, как Александр Засс, но вроде не дохляк. Сжать гильзу 10 мм клещами ПК-16у можно только в том случае, если держать клещи у груди, двумя руками. Если приходится одевать гильзу под потолком, на вытянутых руках - силы у меня не хватает.
Ну, если много жать или большие сечения.
26.10.2016 в 12:17:17
Fёdor написал: Клещи ПК-16, на которые ссылался Алексей, отсутствуют везде. Одна штука была в 220 Вольт. Когда я приехал в магазин, на складе их не нашли. Сказали, что их практически не берут, не ходовой товар, поэтому заказывать никто не будет.
Я только что позвонил в Питерский 220 вольт, сказали что за 2 дня подгонят ПК-16 со склада в Москве.
В чем проблема?
26.10.2016 в 12:39:15
Alexey_Spb написал:
Fёdor написал: Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут.
Вас не смутило что 2.5+2.5 < 6, но не лезет? Фото в студию того как не лезет, там гильза 4-ка наверное, если не 2.5
Alexey_Spb, Алексей, на 1 мое сообщение вы всегда напишете 10, причем в половине - приврете. Как в случае с ПК-16, которые "есть в наличии в Гатчине". Поэтому пререкаться с вами я не буду. Что есть - написал. Проверить может каждый. Интернет - в помощь.
В школе, на геометрии, нужно было учиться, а не ворон считать. Провод сечением 6 мм квадратных имеет диаметр 2,76 мм. Примерно такой же внутренний диаметр имеет гильза ГМЛ-6. Провод сечением 2.5 мм квадратных имеет диаметр 1,78 мм. Два провода - 3,56 мм.
3.56 > 2.76 поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.
26.10.2016 в 12:42:27
Fёdor написал: Два провода - 3,56 мм.
Это как вы получили такой диаметр? В школе небось научили так? ;)
26.10.2016 в 12:50:53
Fёdor написал: поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.
а мужики-то и не знали.
3 жилы по 2,5 (ГОСТ) в гильзе ГМЛ-6 производства КВТ. Обжато под потолком влегкую.
26.10.2016 в 12:59:45
Radio написал:
Fёdor написал: поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.
а мужики-то и не знали.
3 жилы по 2,5 (ГОСТ) в гильзе ГМЛ-6 производства КВТ. Обжато под потолком влегкую.
Radio,
А обманывать нехорошо. Тиснули чужую фотку и радуетесь...
У CS-CS два провода сечением 2.5 мм кв влезло в ГМЛ-10. И клещи ПК-16 заклинило.
26.10.2016 в 13:01:40
Fёdor написал: А обманывать нехорошо. Тиснули чужую фотку и радуетесь...
Это, во-первых, моя фотка, а не чужая. А во-вторых, я не обманываю принципиально, в этом нет ни малейшей необходимости.
Своему кис-кису напишите, чтобы не молол чепухи, он там зашкаливающее количество пурги понаписал-понафоткал.
26.10.2016 в 13:02:54
Fёdor написал: Алексей, на 1 мое сообщение вы всегда напишете 10, причем в половине - приврете. Как в случае с ПК-16, которые "есть в наличии в Гатчине". Поэтому пререкаться с вами я не буду. Что есть - написал. Проверить может каждый. Интернет - в помощь.
А конкретные факты "привирания" можно?
Я вот позвонил в питерские 220 вольт - да, в наличие нет, но доставят за два дня.
Не раздуваете ли вы из мухи слона?
Fёdor написал: Провод сечением 6 мм квадратных имеет диаметр 2,76 мм. Примерно такой же внутренний диаметр имеет гильза ГМЛ-6.
Fёdor написал: Провод сечением 2.5 мм квадратных имеет диаметр 1,78 мм. Два провода - 3,56 мм.
Сразу видно что вы даже эту гильзу в руках не держали:
У ГМЛ-6 внутренний диаметр по документации равен 3.5 мм, но по факту больше из-за допусуков. Три жилы по 2.5 миллиметров туда влезают с небольшим усилием. Две вообще входят влет.
Да, вот еще вам фото если не верите:
3 по 2.5мм3 в гильзе 6 мм2:
3 по 4 мм2 и 2 по 6 мм2 в гильзе 10 мм2.
...
26.10.2016 в 13:06:37
ink_mast написал: Это как вы получили такой диаметр? В школе небось научили так? ;)
S=PiR квадрат. S=2,5 мм2, Pi=3,14 R квадрат = S/Pi = 2,5/3,14 = 0,79 R = корень из 0,79 = 0,89 мм. Диаметра равен 2R = 20,89 = 1,78 мм Два диаметра = 1,782 = 3,569 мм.
Получается, мы с Федором на геометрии учились хорошо, а вы ворон считали :)
26.10.2016 в 13:06:56
Radio написал: А во-вторых, я не обманываю принципиально
Наберите в Гугле: "Сколько жил 2.5 влазит в ГМЛ-6". Ответ - одна. Не верите Гуглу, вот вам цитат из этой же ветки: Олень Делон написал : Как люди умудряются впихнуть в гильзу ГМЛ 10-ку, аж 5 (пять!!!) жил сечением 2,5 кв.мм.
26.10.2016 в 13:08:07
Дмитрий999 написал:
Получается, мы с Федором на геометрии учились хорошо, а вы ворон считали :)
Дмитрий999, Нет, вы просто считаете что сечение провода это сферический круг в вакууме и не учитываете деформацию меди в запихивании ее в гильзу.
26.10.2016 в 13:09:06
Fёdor написал: "Сколько жил 2.5 влазит в ГМЛ-6". Ответ - одна
Гусары, молчать. :popcorn
26.10.2016 в 13:10:21
Radio написал:
Гусары, молчать. :popcorn
Radio,
Блин, удивляют меня люди которые на практике даже не попробовали, но прям упорно убеждают всех что так и есть.
26.10.2016 в 13:16:15
Так-с. С Алексеем я обещался не спорить, поэтому не буду. Для форумчан, возможно, будет полезен мой опыт.
26.10.2016 в 13:18:27
Автокад не даст соврать..
Причем тут диаметр жил строго 1.78 - влезают с небольшой деформацией.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу