Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2017 в 22:55:59

#5909077

AlekSss написал: Точный подбор гильзы (если гильза большая скажем заместо 10ки у вас только на 16 добиваем огрызками 1.5-2.5мм)

Думаю, нужно несколько размеров гильз постоянно иметь. 4 - 6 - 10 - 16 перекрывает все потребности, за редким исключением.

AlekSss написал: В идеале сравнить ее с механикой

Какие критерии сравнения?

AlekSss написал: лучше если не придется покупать,а скажем взять у кого-то за шоколадку

Если бываете в Москве, то можно))

И еще я бы добавил, что гильзы должны быть того же производителя, что и гидравлика. К примеру, ПГРс-70 - это КВТ. Соответственно, и гильзы должны быть КВТ. Другое дело, что у КВТ несколько стандартов выпуска гильз. Надо с ними поиграться.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

21.01.2017 в 11:35:30

#5910276

alx220 написал: Какие критерии сравнения?

Просто посмотреть хотя бы визуально на результаты - не передавливает ли (хотя по идее там матрицы и сильнее сжать гильзу,чем требуется маловероятно,плюс клапан).

alx220 написал: Если бываете в Москве, то можно))

Нет в Москве не бываю,думаю там полно народа с подобными инструментами,да и в магазин можно зайти(в крайнем случае) со своими проводами и гильзами и посмотреть инструмент.

alx220 написал: И еще я бы добавил, что гильзы должны быть того же производителя, что и гидравлика. К примеру, ПГРс-70 - это КВТ. Соответственно, и гильзы должны быть КВТ. Другое дело, что у КВТ несколько стандартов выпуска гильз. Надо с ними поиграться.

Безусловно

alx220 написал: Думаю, нужно несколько размеров гильз постоянно иметь. 4 - 6 - 10 - 16 перекрывает все потребности, за редким исключением.

На мой взгляд самые ходовые это 10 и 16,а так лучше иметь все (начиная с самых малых,что касается больших - лучше иметь несколько штук про случай или докупать по мере необходимости)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.01.2017 в 12:11:56

#5910312

AlekSss написал: На мой взгляд самые ходовые это 10 и 16

Вы освещенческие коробки не обжимаете? Лично у меня очень много шестерок уходит.

0
Аватар пользователя
vlreal

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

21.01.2017 в 23:15:10

#5910815

Доброе время суток уважаемые! Предстоит устанавливать сплиты, поговорил с чудо установщиком, говорит межблочные соединение пусть 4х1,5 почитал, везде говорят нужно 5 жил, видать он землю между блоками не подключает, и смущает провод пвс. Может поставить круглый ввг ls ?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.01.2017 в 00:52:10

#5910887

alx220 написал: Думаю, нужно несколько размеров гильз постоянно иметь. 4 - 6 - 10 - 16 перекрывает все потребности, за редким исключением.

Поддерживаю. Из указанных самое ходовое сечение - 6.

alx220 написал: Какие критерии сравнения?

По нормативам критерий один - глубина продавливания.

alx220 написал: И еще я бы добавил, что гильзы должны быть того же производителя, что и гидравлика. К примеру, ПГРс-70 - это КВТ. Соответственно, и гильзы должны быть КВТ. Другое дело, что у КВТ несколько стандартов выпуска гильз. Надо с ними поиграться.

Имхо, тут не все так однозначно. Например, пресс один Klauke жмет и ГОСТ и DIN и облегченный стандарт Klauke одинаково качественно. Притом продемонстрированный мне другой пресс того же Klauke (другая модель), рассчитанный на гильзы Klauke, откровенно недожимал гильзы того же стандарта (возможно, это был дефект инструмента).

Так же, например, плотно забитая гильза на 2.5 вполне нормально обжимается в матрице для 4 :confused: Не у КВТ, ессно (хотя у КВТ я не пробовал).

В результате пришел к выводу, что надо просто смотреть глубину прожима и на основании этого делать выводы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.01.2017 в 00:56:01

#5910888

vlreal написал: Доброе время суток уважаемые! Предстоит устанавливать сплиты, поговорил с чудо установщиком, говорит межблочные соединение пусть 4х1,5 почитал, везде говорят нужно 5 жил, видать он землю между блоками не подключает, и смущает провод пвс. Может поставить круглый ввг ls ?

Интересный вопрос. Все виденные мной кондиционерщики использовали именно 4 жилы, даже там где нельзя было подозревать их в халтуре.

Я не разбирался с этим вопросом, имеет смысл посмотреть мануал на подключение кондиционера.

Про кабель идут споры на этом форуме.. гибкий кабель оправдывают наличием вибраций внешнего блока. Кладите КГВВ, он гибкий и служит долго.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.01.2017 в 01:15:54

#5910899

Alexey_Spb написал: даже там где нельзя было подозревать их в халтуре.

Каким образом кого-то может быть нельзя подозревать в халтуре? Мне такие места неизвестны.

0
Аватар пользователя
vlreal

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

22.01.2017 в 09:34:36

#5911007

Например в монтажной плате управления сплита вирпул увидел 5 клемников,купить провод кгввнг ls большая проблема в краснодаре

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.01.2017 в 14:58:37

#5911207

Alexey_Spb написал: По нормативам критерий один - глубина продавливания.

Это если мы говорим про обжим "точкой". А если гексагональный обжим?

Alexey_Spb написал: Имхо, тут не все так однозначно.

Я судил по наконечникам. ПГРс-70 не обжимает наконечники Klauke на 10 матрицами "десяткой". С гильзами не пробовал.

Alexey_Spb, а каково ваше мнение к опрессовке со скруткой и без? Вы какой способ предпочитаете и почему?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.01.2017 в 19:16:54

#5911456

alx220 написал: а каково ваше мнение к опрессовке со скруткой и без? Вы какой способ предпочитаете и почему?

Общеизвестно, что Алексей предпочитает единственно правильный способ, т.е. без скрутки. Почему? Потому что он единственно правильный. Я, кстати, тоже его предпочитаю.

0
Аватар пользователя
vlreal

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

24.01.2017 в 00:24:39

#5912770

Доброе время суток, столкнулся с цветовой маркировкой проводов. Купил бухту ввг нг ls завода алюр и расцветка несколько необычна белый, белый с коричневой полосой, белый с черной полосой. Предполагая что белый фаза, кор полоса земля и черная нейтраль ??

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.01.2017 в 00:45:44

#5912794

vlreal написал: Предполагая что белый фаза, кор полоса земля и черная нейтраль ??

В принципе, если делаете для себя, просто запомните, какой провод относится к фазе, нулю и земле.

0
Аватар пользователя
vlreal

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

24.01.2017 в 13:35:42

#5913136

alx220 написал:

vlreal написал: Предполагая что белый фаза, кор полоса земля и черная нейтраль ??

В принципе, если делаете для себя, просто запомните, какой провод относится к фазе, нулю и земле.

alx220, А как правильно по стандарту? Ведь не один я использую этот провод.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.01.2017 в 14:34:41

#5913176

vlreal написал: белый, белый с коричневой полосой, белый с черной полосой. Предполагая что белый фаза, кор полоса земля и черная нейтраль ??

Судя по таблице ГОСТ Фаза(белый) Нейтраль (белый с коричневой полосой) Земля (белый с черной полосой)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.01.2017 в 14:34:52

#5913177

vlreal, Синий - ноль, Ж/З - земля, что осталось - фаза. Любые другие маркировки - не по стандарту, концы можно изолентой промаркировать

0
Аватар пользователя
vlreal

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

29.01.2017 в 22:15:38

#5918391

двс, имеются гильзы гмл 4 , пресс КВТ ПГР-70 с набором губок. При установке 4 й губки получаются уши. Гильза набитая 3 провода 1.5, 4й не лезет 6 размер делает шестигранник но боюсь что недожимает ... Какими губками работать?

0
Аватар пользователя
Garry11

Местный

Регистрация: 28.09.2015

Ярославль

Сообщений: 19

30.01.2017 в 21:31:20

#5919329

А такой вопрос: кто чем режет ГМЛ 10 и 16 пополам? Я вот при острой нужде режу кусачками, но плющится один конец, что мне не нравится. При неострой нужде - могу тоненьким диском накромсать, правда часть может улететь неизвестно куда.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.01.2017 в 22:42:59

#5919444

Я при необходимости режу болгарином с диском 1мм, а потом снимаю фаску небольшим напильником.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

30.01.2017 в 22:51:23

#5919456

vlreal написал: двс, имеются гильзы гмл 4 , пресс КВТ ПГР-70 с набором губок. При установке 4 й губки получаются уши. Гильза набитая 3 провода 1.5, 4й не лезет 6 размер делает шестигранник но боюсь что недожимает ... Какими губками работать?

А что за гильзы? Попробуйте КВТ ГОСТ. Если гильза 4, то и обжиматься должна 4-кой

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

30.01.2017 в 22:52:34

#5919458

Garry11 написал: А такой вопрос: кто чем режет ГМЛ 10 и 16 пополам?

А зачем их резать?

0
Аватар пользователя
vlreal

Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

30.01.2017 в 23:22:37

#5919481

alx220, Да гильза квт, все пучком..Просто пресс со всей силы жму, силы у меня хватает..до смыкания губок.. гильза набитая. попробовал 6-й делает шестигранник, но не уверен что дожало, пробовал вытащить, не получилось... Чем чревато когда по бокам ушки??

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.01.2017 в 23:48:28

#5919500

vlreal написал: Чем чревато когда по бокам ушки??

изолировать неудобно

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.01.2017 в 23:49:31

#5919502

alx220 написал: А зачем их резать?

Длинные слишком, а ГМЛ-П продают далеко не повсеместно. :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.01.2017 в 00:18:56

#5919537

Radio написал: изолировать неудобно

Больше никаких недостатков? Сама гильза тоньше становится в месте обжима или нет?

Radio написал: Длинные слишком, а ГМЛ-П продают далеко не повсеместно.

Вот это мне лично и нравится, что длинные! Обжимаю в двух местах для надежности.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.01.2017 в 00:25:14

#5919540

alx220 написал: Обжимаю в двух местах для надежности.

Скажите, и что вам это дает в практическом смысле, кроме душевного успокоения? Учитывая, что в плане надежности обжатие одной точкой ничем не уступает вашему сооружению.

Длинные гильзы изначально предназначены совсем для другого - соединения многожильных проводов встык без нахлеста - только и всего. Для соединения пучка моножил в коробке производитель специально выпустил ГМЛ-П.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.01.2017 в 00:31:23

#5919542

alx220 написал: Сама гильза тоньше становится в месте обжима или нет?

Даже если гильза станет в каком-то месте на малые доли миллиметра тоньше - это на что-то повлияет? Там не пятно контакта, а массив контакта, который в десятки раз превосходит сечение соединяемых проводников и крайне туго сдавлен. При том, что в принципе нет ни малейшего смысла делать соединение во много раз надежнее самих проводов, этот запас "прочности" никогда не будет использован.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.02.2017 в 19:27:46

#5921247

ebf написал: Судя по таблице ГОСТ Фаза(белый) Нейтраль (белый с коричневой полосой) Земля (белый с черной полосой)

В общем-то из таблицы этого не следует, все три жилы фазные.

0
Аватар пользователя
KARABIN

Местный

Регистрация: 22.02.2017

Ижевск

Сообщений: 3

22.02.2017 в 19:36:03

#5944704

Добрый вечер сектанты. Есть коттедж в два этажа примерно 400 кв метров. Нужно сделать электрику. Вся проводка выполнена одножильной китайской,

якобы ВВГ желтого цвета.(врут сук5и. я смотрел - какой то то сплав типа медь, но точно не медь) Требуется сделать примерно 100 соединений в распредкоробках. Заказчик требует только сварку. Вопрос - есть вот такой трансформатор и есть желание сделать из него временную сварку на угольном электроде из батарейки. Параметры транса: сечение железа 2х6,5 см (боковое ответвление, центральный магнитопровод в два раза толще), первичная обмотка 2,5 кв. мм. вторичка 2х6 мм. Предполагамое количество паек (коротких замыканий вторички) - 200 - 300. Что скажете? Ответы типа - "сгонять и купить фирменный апарат" сразу в расход. До ближайшего магазина 300 км. Вторичка выход 12 В и 26 В. Кто не равнодушен ответьте.

0
Аватар пользователя
KARABIN

Местный

Регистрация: 22.02.2017

Ижевск

Сообщений: 3

22.02.2017 в 19:48:45

#5944716

Добрый вечер сектанты. Есть коттедж в два этажа примерно 400 кв метров. Нужно сделать электрику. Вся проводка выполнена одножильной китайской,якобы ВВГ, желтого цвета.(Ни фига не медь) Требуется сделать примерно 100 соединений в распредкоробках. Заказчик требует только сварку. Вопрос - есть вот такой трансформатор и есть желание сделать из него временную сварку на угольном электроде из батарейки. Параметры транса: сечение железа 2х6,5 см (боковое ответвление, центральный магнитопровод в два раза толще), первичная обмотка 2,5 кв. мм. вторичка 2х6 мм. Предполагамое количество паек (коротких замыканий вторички) - 200 - 300. Что скажете? Ответы типа - "сгонять и купить фирменный апарат" сразу в расход. До ближайшего магазина 300 км. Кто не равнодушен ответьте.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

22.02.2017 в 20:16:56

#5944750

KARABIN написал: Заказчик требует только сварку.

После слов требует гнать таких лесом ) Сварка,пайка,опрессовка - каждое из этих соединений при хорошем и грамотном монтаже является отличным. Сварка кстати является даже более быстрым из выше перечисленных (накосячить можно везде,хотя и постараться надо).